Dobry den, uz pol roka bojujeme v dome s neznesitelnych smradom z kanalizacie.Najprv to bolo na prizemi vlavo od vchodu (pracovna), rozbila sa stena a zistila sa nesladovna chyba: zle napojena odpadova rura, bola rozidena a prasknute tesnenie. Opravili, na odtok namontovali spatnu klapku. Nasa radost trvala iba par dni, mozno tyzden…Smrad sa vyvalil v miestnosti oproti, tj mala dolna kupelka (je tam sprcha, umyvadlo, wc geberit). Nie je spravene odvetravanie kanalizacie do strechy ako bolo v projekte, spravili iba odvetravacie hlavice vsade kde je voda a wc, ci nieco take. Zajtra cakame firmu, ktora nam bude robit dymovu skusku potrubia. Uz sme nestastni, v dome sa neda fungovat.Idem o novostavbu, poschodovy dom v ramci dvojdomu. Co je pruser, smrad citit uz aj na chodbe do domu, kde vychadza asi odpad z celeho domu von do kanalizacie. Mam pocit ze citim prievan pri tlacitku v geberite pri wc, smrad ide uz aj zo sprchy pricom ju pouzivame. Nic nepomaha. Bude sa asi musiet vsetko sekat, dom je nakomplet hotovy. Je mi do revu, ale v dome je smrad a mame male deti. Mal tu niekto rovnaky problem?Kamerou nic nezistili!Iba poukazali ze mohol byt lepsi spad kanalizacie, ale ze v dome by to nemalo byt kvoli tomu citit…Je nejaky problem s podtlakom?Steny su vsade ciste a suche.Je tu nejaky odbornik ktory by nam vedel pomoct?
Tak teda zahada pokracuje dalej.
Otvorili sme plafon v hornej kupelni aby sa skontrolovala spatna klapka na odvetravani. Bola tam, ale v rure velkosti 50, nevyvedena na strechu. Takze buduci tyzden mi pridu prevrtat strechu a vytiahnut to az von. Prikladam fotky horneho wc.Problem vsak je ze podla toho co sme obvolali niekolkych vodarov, mala tam ist rura 75 alebo 100. Takze nevieme ci to bude stacit alebo burat aj toto a menit na ruru o velkosti100!
Druha fotka je z dolnej kupelni kde sme zacali burat. Nasla sa zle zasunuta rura…opravene, bohuzial dnes rano znova citit v dolnej kupelni smrad.
Uz stracam vieru ze zistime co je za problem. Sprcha ma vraj vlastny odtok. Este zvazujeme za vymenu ineho druhu zlabu.
@karolina2022 toto je trochu zložitejšie. Ten kto vám realizoval kanalizačné rozvody musel mať aspoň základné vedomosti o použití potrubia s dostacujucim priemerom máte od kanalizácie projekt?
@karolina2022, prosím, kde ste objednali dymovou skúšku a koľko cca stojí? My mame starší dom a z technickej miestnosti nám ide smrad, ale neviem presne odkiaľ. Je to taký kanalizačno-vajcovy smrad. Objavuje sa iba niekedy a mám pocit, že to súvisí s tlakom vzduchu vonku. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoved.
Dobry den.
Mal som podobny problem - novostavba a zapach septiku v kupelni a v pracovni. Vedel som to zhruba detekovat, ze to ide okolo geberitu. Tak som do neho vyrezal dieru, vybral dopojenie a strcil som tam kameru. Kameru som atrkal v chranicke na kabel - lepsie sa s nou manevrovalo.
Na moje prekvapenie som tam nasiel prevrtanu ruru 3x rovno v betonovom venci. Prevrtali to pocas zateplovania...
Potom to uz bolo lahke - vyrezat polystyren, vyzbijat beton a zalepit novodurom. Este stastie, ze koli pocasiu sme netahali farbu takze to nebude vidiet.
Zaujimave bolo, ze ten zapach prerazal cez ten beton okolo rure, kde beton nesedel dokonale. Voda cez diery pretekala minimalne takze sa to vlhnutim steny neukazalo.