Návrh kanalizácie - 160mm rúra z sachty na 125 kameninu

Dobrý deň prajem, chcel by som vás poprosiť o radu ohľadom návrhu kanalizačného systému. Návrh kanalizácie je v prílohe, medzi dvomi sachtami je 10 metrová vzdialenosť, to napojenie v strede je preto nech nemám v pivnici toľko kanalizačných rúr. Ale najviac sa obávam prechodu z 160mm vyústenia sachty do 125mm kameniny. 160mm výustenia zo sachty som volil, pretože 110 mi prišlo málo a 125mm sa nerobia(teda robia ale ten typ sa mi nepáči). Je možné takto redukovať priemer? Všetky ostatné vpuste do kanalizačného systému majú 100mm to by nemusel byť až tak problém či sa mýlim? 160mm výustenia zo sachty som volil, pretože 110 mi prišlo málo a 125mm sa nerobia. Ďakujem.
Odpovedať
Trochu mimo temu ale dufam, že okap nie je zo strechy? Vieš že to je zakázané?
Odpovedať
Kľudne zredukuj...
Odpovedať
@podko V Malackách je dovolené odvádzať zrážkovú vodu do kanalizácie. Mám to aj v zmluve a platím za to.
Odpovedať
Profilova fotka
jedine co si daj pozor aby redukcia bola na hornej ("vzdusnej") strane, nie dole. Idealne priamo pri sachte.
Odpovedať