Dobry den. Chcel by som vas poziadat o radu ako by bolo najlepsie ulozit lezatu kanalizaciu. Prestup kanalizacie sa bude nachadzat na vrchu zakladovych pasov, nad ktorymi bude 5 radov tvarnic. Je lepsie viest kanalizaciu v urovni prestupu a spravit iba vysoke kolme prestupy cez podkladovy beton obr.c.1 alebo viest kanalizaciu tesne pod podkladovym betonom a tesne pred prestupom von zo zakladov klesnut s potrubim pod uhlom 45° obr.c.2.
Dakujem za rady.
@jan45 dakujem za radu. Odporucali by ste teda radsej spravit 5, pripadne aj viac prestupov smerom von ako to tahat pod platnou? Takyto navrh spravil projektant.
Neviem ktorý projektant TZB vám radil, ale to druhé riešenie je blbosť! Náhla zmena rýchlosti prúdenia splaškov vám upchá kanalizáciu. Ak chcete skočiť dole, tak kolmo s čistiacim otvorom, alebo v šachte vonku za základmi!
@ulicnyv to nemohol kresliť projektant, ktorý videl kanalizačné potrubie, aj program je divný, v popise je potrubie 80, to sa u nás nepoužíva. Ako dozor by som to zrušil a urobil sedliackym rozumom ,pod 50 ide v podlahe nad podkladným betónom, ostatné von, to sú 110 pri stenách
Je predpísaná min.hĺbka ležatej kanalizácie oproti podkladovému betónu ? Môže byť uložená povedzme 10cm pod podkladným betónom (platňa) ? Mám dlhý dom a chcem začať spádovať z čo najvyššieho miesta.