@fuso k tej nezamrz. hlbke. Prave sa tym zapodievam. Nejedna sa sice o kanalizaciu ale o moju vlastnu COV-ku. Ale spad mi vychadza taky ze kanalizacnou ruou budem len asi 30cm pod zemou. Vadi to? Beriem to tak, ze v kanal. rure je voda len po umyvani, sprchovani, splachnuti... ma urcitu teplotu (od tych 10-12st po 50st). Takze kym dojde do cisticky tak by to nemalo zmrznut, alebo sa mylim?
Dakujem
@quako2 súhlas, ale potrubie by som obložil izolačným nenasiakavým materiálom zvrchu. Nárazové prietoky nezamtznú, ale keby dlhšie mrzlo a potrubím preteká min. množstvo vody, môže namrzať postupne
@marosh19 No urcite ti ziadny spravca neurci sposob napojenia cislo dva :) kludne sa stavim :) styl spadiskovej sachty zabudni... este by som to chcel vidiet keby ti tam dali korugovanu ako by sa to spravalo :) ak ti dali vodarne takto, tak daj vyjadrenie :) daj vacsi sklon ak je tvoja :) dalej to, ze je na tvojom pozemku este neznamena, ze je tvoja :) je toho kto ju budoval, respektive financoval... ak si to nebol ty tak predpokladam, ze je niekde tesne za oplotenim. Cca 1 m za plotom. Alebo este je moznost, ak si ju nebudoval ty, ze si ju prevzal, zmluvne alebo aspon zapisnicne :) a z toho, ze aj verejna kanalizacia je na tvojom dedukujem, ze investorom boli vodarne :) ale mozno nie :)
@quako2 30 cm krytie ak pojdes dlhsiu trasu no neviem. Nepises o aku dlzku sa jedna. Ja by som radsej siel hlbsie, alebo aspon kompromis a kontrola :) ale covka je tvoja a vies si zalozenie prisposobit aj ruru riesit styl @jan45
Spádisková šachta je aj dnes bežná vec. Kľudne by som to napojil podľa 2. obrázku a nebál sa problémov. Prípadne ten odskok urobiť rozoberateľný v tej revíznej šachte, ak je v nej miesto.
@marosh19 Ako hlboko v zemi je rúra od domu?
@gashtaan to som mu hovoril aj ja, povedal ze sa nemusim báť že s bordelom ide aj cca 10l vody a vsetko splachne, ma to aj doma tak urobene uz dlhe roky a ukazoval mi to dno sachty mal to pekne čisté...
správne je podla obr1. neviem ako by si šiel niečo robit do šachty ked ti vtrede trčí rura . zásada kanalizácie a šachiet je , že všetky sa musia stretávat na dne a v jednej urovni , všetko ostatné je diletantizmus a amaterizmus a každý kto urobí podlka obr. 2 by mal byt zbičovaný , alebo vysotený do tmy..
@daralbajda Ja to mam spravene podla obr. c.2 (co som kreslil), funguje to skoro 1 rok, bez problemu! Aj dvaja vyučení vodári mi hovorili, ze sa to takto robí. Spádiskova šachta je bežná vec. Šachta má priemer 400mm, tak sa tam aj tak nedostaneš. Je to kanalizacia v RD. Keď sa pozriem na dno tej šachty, je to tam pekne čisté! :-)
@daralbajda Ja to mam spravene podla obr. c.2 (co som kreslil), funguje to skoro 1 rok, bez problemu! Aj dvaja vyučení vodári mi hovorili, ze sa to takto robí. Spádiskova šachta je bežná vec. Šachta má priemer 400mm, tak sa tam aj tak nedostaneš. Je to kanalizacia v RD. Keď sa pozriem na dno tej šachty, je to tam pekne čisté! :-)
Verejna stavba_napr.obchodny dom,billa,hocijaka verejna stavba.zasada u kanalizacie je ze rury sa musia stretavat dolu,nikde by to takto profici nepovolili,proste je to neprofesionalne,aj nelogicke kvoli udrzbe,cisteniu,kontrole,proste je to ako by ste jazdili po ceste po lavej strane ,da sa tsk jazdit ale je to nespravne.ti vyuceni vodari mali kolko rokov dufam ze to neboli 30 rocni sopliavi,proste keby si toto nakreslil na skuske na sps stavebndj , ci vs stavebnrj tak ta vyhodua na minutu...
Stavba je RD, rura ma priemer 400mm, mam aj SPŠS v Ziline... co tu pises to je asi tvoj všeobecný nazor, vodari mali uz pred-dochodkovy vek. Ty mas kolko rokov? Billa je poriadna stavba, si videl vobec ako sa taketo skatule stavaju?
Mam 59 rokovod roku 1982 robim po stavbach,presiel som priemyselne parky po celom slovensku(kia,kechnec,apollo,ina,a mnoho dalsich)spustu kanalizacii(100vky kilometrov)nikde sa to nerobilo inac.proste na prekonanie vyskovych rozdielov sa pouziva sklz alebo spadiskova sachta.aj kvoli cisteniu dna.mam spsstav.a vs stav.cely zivot robim po stavbach.tak ma to ucili a tak to robim cely zivot.ty chod naspat do skoly ,ospravedlni sa im a vrat maturitne vysvedcenie ze si ho nezasluzis.(mozno si mal ten manazment co maju teraz skoro vsetci).ale je smutne ak absolvent spsstav.sa na fore kde su podla mna uplni laikovoia(podla toho co riesia) sa pyta ako sa napaja kanalizacia.to jasne svedci o urovni dnesneho skolstva.
@daralbajda
Dobry den.
Mam na Vas otazku.
10m popod dom budem viest 125mm rurov a potop 12,5m 160mm rurov kanalizaciu.
Potom sa pripojim podla obrasku c1.
Aky mi doporucujete sklon rur a kde by ste ulozili servisnu sachtu.
Jednu servisnu sachtu uz mam za plotom pri pripojke na kanalizaciu.
Dakujem Vam za radu.
@daralbajda aj ja mam na vas otazku, u nas v obci je to podobne ako nakreslil kubo56 vyssie, no problem je ten, ze sachty osadzala obec v case, ked este moj pozemok bol len zahrada a sachta je osadena privysoko...je mozne sachtu nejakym rozumnym sposobom spustit nizsie tak aby som nemusel rezat novy asfalt (hlavna vetva je cca 2 m od kraja cesty smerom dostredu v hlbke asi 1,8m)? dakujem
@jarik1979 160 je zbytočná, sklon nie väčší ako 3 %, stačí šachta pri plote, spôsob 1 sa používa pri vstupných šachtách pre ochranu montéra, pod 400 mm priemer stačí dvojka
@jarik1979 160 je zbytočná, sklon nie väčší ako 3 %, stačí šachta pri plote, spôsob 1 sa používa pri vstupných šachtách pre ochranu montéra, pod 400 mm priemer stačí dvojka
@marek_norway ak má prípojka veľký spád stačí odkopať meter a napojiť na potrubie nižšie,