Zasieťkovaná fasáda bez omietky - možno ju nechať cez zimu bez náteru?

Ahojte, prosím vás o radu: Staviam vonkajšiu garáž, postavená je z ytongu, zasieťkovaná s použitím lepidla. Omietka tam nie je. Pod sieťkou nie je polystyrén. Z finančných a osobných dôvodov už nechcem tento rok pokračovať v stavbe a nechcem ju dať stavbárom maľovať. Murár mi teraz povedal, že ak to neurobím, tak v zime, keď bude mrznúť sa mi vlhkosť nasiakne do použitého materiálu a lepidlo aj so sieťkovaním sa popraská a znehodnotí. Nikdy som niečo také nepočula a neviem, ako mám ďalej pokračovať. Prosím, aké máte skúsenosti? Ďakujem.
Odpovedať
Nepocuvaj ho...samozrejme ze sa nic nestane. Takto to moze zostat niekolko rokov bez ujmy.
Odpovedať
ďakujem za názor. Prajem všetko dobré. :-)
Odpovedať
@advikami Zrejme nedôjde k poškodeniu, ale je isté, že nasiaknutie muriva bude vyššie. Maľovka istejšie drží na čerstvom ako na zoxidovanom a znečistenom povrchu. Potom treba dôkladnejšie penetrovať.
Odpovedať
Profilova fotka
nemusíte dávať farbu, ale napenetrovať by ste mali. zníži sa tým nasiakavosť a tým aj poškodenie armovacej vrstvy.. potom pred natiahnutím treba znova napenetrovať
Odpovedať
Veľmi pekne ďakujem. Sama sa v tom nevyznám a takéto diskusie mi dosť pomôžu.
Odpovedať
@viktor811 . Aha. Ďakujem, aj som si myslela, že dozriem na ten penetrák :-)
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?