Poškodená fasáda v okolí vypínačov, zásuviek a krabíc

Zdravim. Fasada Ceresit od maja 2017, po tohtotyzdnovych dazdoch, snezeni a naslednych mrazoch sa objavili na fasade odute miesta a opadava fasadna farba. Kto urobil chybu? Mal elektrikar obsilikonovat vsetky vypinace, zasuvky a krabice, alebo je zle spravena fasada a malo to odolat mrazom a nepustit vodu dnu?
Odpovedať
Profilova fotka
Pokiaľ by ich elektrikár zasilikonoval, ako by ste ich menili alebo servisovali? Ja si myslím, že ani vodotesné nie sú, sby po zasilikónovaní neprepustili vodu a vlhkosť.
Odpovedať
@wilder01 Podľa mňa to je chyba omietky. Dostala sa pod ňu voda a preto sa odlepila od podkladu. Akú máš omietku? Alebo môže byť problém v samotných krabiciach. Ako boli uchytené na stene? Je tam zateplenie? Sú tie krabice uchytené o murivo? Alebo sú len v zateplení? A majú tie vypínače a záslepky aspoň IP 44? Ja som dával pod každý vypínač, zástrčku a lampu v exteriéri inštalačnú krabicu do zateplenia:
Odpovedať
Omietka Ceresit, presný názov musím zistiť od človeka,čo to robil. Vonkajšie vypínače a zásuvky Legrand do exteriéru, takže aspoň ip44 budú. Krabice v murive uchytené asi nebudú, zateplenie je 20 CM. Otázka,kto pochybil....lebo mám tusaka, že sa budú na seba vyhovárať.
Odpovedať
Profilova fotka
@wilder01 kto osádzal krabice pre vypínače a zásuvky?
Odpovedať
@merak elektrikár. Až po zateplení a omietke
Odpovedať

Odpovedať
@wilder01 keď rezal diery pre krabice, poškodil celistvosť omietky a tá sa postupne vylupuje až po pevné miesto. Krabice treba osádzať pred omietkou. Chybu spravil projektmanažér (stavbyvedúci) ktorý plánoval a organizoval postup prác na stavbe.
Odpovedať
@slavoslav a akým spôsobom sa to dá sanovať?
Odpovedať
@wilder01 neviem či a ako sa ti to podarí, ale tenký štetec, omietka a napatlať to tam. Je to taká hodinárska robota. niekedy sa to podarí celkom slušne zamaskovať ale nie vždy. samozrejme to čo nie je pevné treba vylúpnuť.
Odpovedať
@slavoslav takže toto bude o chvíľu takisto problém. Ok. Zhodiť vypínače, zásuvky a omietkou to zapatlat až tak,že prekryjem okraj krabíc.
Odpovedať
@wilder01 Tie konzoly na zvody dažďovej vody sa dajú zakryť takými malými tanierikmi, ktoré sú na to určené. Napríklad KJG ich má v ponuke.
Odpovedať
@wilder01 ano, tie vypínače môžeš tak spraviť ako uvádzaš a čo sa týka tých konzol, bolo by dobre tam natlačiť nejaký vodotesný alebo hydrofóbny tmel aby sa pod omietku nedostávala vlhkosť.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Diskusia pokračuje po 11 mesiacoch
Elektrikat uchytaval krabice do zateplenia sadrou, zrejme zvyknuty robit to tak v interieri. Omietkari sice omietku opravili, ale tuto zimu sa zacala omietka znovu odlupovat. Tak asi bude treba sadru komplet vyskriabat alebo ju cimsi vodeodolnym prekryt, Ale netusim cim, aby sa tam nedostavala vlhkost a nasledne nevyduvala omietku....
Odpovedať
@wilder01 Na vypínače a zásuvky som použil tie krabice, ktoré som uviedol na obrázku v mojom hornom príspevku. Priestor medzi nimi a EPS som vypenil obyčajnou PUR penou. Na prvej fotke je vypenená krabica. Iné inštalačné zariadenia som fixoval do fasády (priamo do XPS - o múr nie sú uchytené) tiež PUR penou. Napr. vonkajšie svetlá na chodník. Aj po roku a pol to drží a nevidno žiadne poškodenia. Posledné 3 fotky. Takže stačí vyškriabať tú sadru a nahradiť PUR penou. Následne klasicky omietnuť fasádkou omietkou.
Odpovedať
@chrobak7 vdaka, budem to musiet vyriesit tak.
Odpovedať
Mne po dvoch zimach takto praskla omietka. Asi zle spravené podbitie. Ako to opraviť? Natlačiť tam akryl.tmel a premalovat? Alebo prekryť tenkým pásom eps ako keď sa robia sambrany a omietnuť?
Odpovedať