Odpoveď na príspevok od minoo:
Ahojte, prosim vas co mate normy v malicku, ked m… @minoo ak to bude napájanie len na 1 zásuvku tak tam môžeš pripojiť i varnú kanvicu. 2,5 mm2 a 16A sa dáva i pre 10 zásuviek s celkovým výkonom do max 4 kWOdpoveď na príspevok od duzu:
@minoo ak to bude napájanie len na 1 zásuvku tak … @duzu ano, limity prikonu su mi jasne, ide mi len o to, ci to nejaka norma nahodou nezakazuje. Zasuvky tam budu 3, ale cely obvod je v sucasnosti aj tak na 10A istici (od povodna) a neplanujem hodnotu istica menit...Odpoveď na príspevok od minoo:
@duzu ano, limity prikonu su mi jasne, ide mi len… @minoo v súčasnosti stále platí i zapojenie v sieti TNC,niekedy bolo málo výkonných spotrebičov a stačil istič do 10A, dnes je všade viac zásuviek a na vyšší výkonOdpoveď na príspevok od minoo:
Ahojte, prosim vas co mate normy v malicku, ked m… @minoo Aj všade tam, kde stačí dotiahnúť iba 2 žily, ja stále dávam kabel s 3 žilami. Nikdy nevieš, ako tú tretiu žilu využiješ v budúcnu a rozdiel v priemere (ale i cene!) medzi dvoj a troj žilovým káblom je úplne znesiteľný. Na zásuvku jednoznačne prierez 2,5 mm2, kolo toho žiadne špekúlovanie !!!Odpoveď na príspevok od minoo:
Ahojte, prosim vas co mate normy v malicku, ked m… @minoo a ešte by dobré nalepiť na zásuvku nálepku "10A"Odpoveď na príspevok od mgx:
mozes ostat v TN-C, ale 2zilovy kabel pouzit nesm… @mgx a prosim ta, je to urcene normou, alebo skusenostou? Lebo viem, ze je to tak, ked sa dopaja do obvodu nova zasuvka, pripadne ked sa robi novy obvod, ale ked ides vymenit kabel medzi dvomi existujucimi zasuvkami, ktore su prepojene 2 zilou a dalej od zasuvky do dalsej zasuvky pokracuje tiez 2zila? Nvm. o ktoru normu sa proste pri tom opriet... Problem je, ze lista nie je prazdna (nemetalicke vedenie) a je v nej malo miesta...Odpoveď na príspevok od stowasser:
@minoo a ešte by dobré nalepiť na zásuvku nálepku… @stowasser ale to plati ked dorabas novu zasuvku, pripapdne pripajas zasuvku na svetelny obvod 10A... Su to byty, kde su dva 10A a jeden 6A istic. To si nikto teraz nezacne oliepat zasuvky, lebo to stale vyhovuje povodnej norme, ktorou to bolo revidovane... Ci nie?Odpoveď na príspevok od minoo:
Ahojte, prosim vas co mate normy v malicku, ked m… @minoo Ak obvod ostane istený 10Aističom, a sústava je TNC,mozes použiť 2x1.5 meď.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@minoo Ak obvod ostane istený 10Aističom, a sústa… @dusan72 dakujem pls je to overena informacia? Myslim v zmysle, napr. ze ti nieco podobne preslo reviziou, alebo dako inak si si to overil? Diky...Odpoveď na príspevok od minoo:
@dusan72 dakujem pls je to overena informacia? My… @minoo kvôli čomu chcete vymeniť to jedno vedenie? ide o kábel na prepojenie poslednej zásuvky?Odpoveď na príspevok od merak:
@minoo kvôli čomu chcete vymeniť to jedno vedenie… @merak preruseny povodny zhruba v polke trasy, sekanie a spajanie nemozne, jednoduchsie natiahnut novy. Medzi zasuvkou 1 a 2 dalej pokracuje zasuvka 3...Odpoveď na príspevok od dusan72:
@minoo Ak obvod ostane istený 10Aističom, a sústa… @dusan72 @minoo treba ešte rozlišovať za čo sa to bude považovať ak je to oprava alebo údržba môže byt TN-C podľa starej normy teda z času výstavby, ale pozor ak sa jedna o nový obvod atd. tak to už nie je oprava a pôjde podľa novej normy, ktorá síce TN-C nezakazuje ale definuje minimálny prierez PEN vodica a to je 10mm2 med resp 16mm2 hliník. Takže opatrne :). Samozrejme ak sa ale niečo pokazilo môže to byt opravené ale len s materiálom rovnakej kategórie čo sa týka istenia a dimenzovania.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dusan72 @minoo treba ešte rozlišovať za čo sa to… @neutrino no presne o to ide, ze to nie je novy obvod, ale oprava existujuceho. A mozes mi prosim potvrdit alebo vyvratit, ze cyky 2x1,5 je rovnaka kategoria istenia ako ayky (alebo ako bola ta stara hlina znacena)2x2,5 a to 10A? A teda ze su zamenitelne?Odpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino no presne o to ide, ze to nie je novy o… @minoo to bude komplet nový kábel od istica až po spotrebič alebo tam budú spoje? Hliník sa s meďou nemôže len tak spájať. Ale áno v takomto prípade 1,5 med je ekvivalent 2,5 hliník.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@minoo to bude komplet nový kábel od istica až po… @neutrino bude to od jednej zasuvky k druhej. K prvej ide povodny vodic z 10A isticu, medzi 1 a 2 bude novy vodic a medzi 2 a 3 ostane povodny vodic. Zasuvky viackontaktove, prepojene bez styku cu/al... Presne ako povodne zapojenie... Este k tym zasuvkam aby nedoslo k omylu, ze budu pod jednym pritlakom dve rozne dimenzie, su to starodavne dvojzasuvky, kazdy vodic ma vlastnu skrutku...Odpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino bude to od jednej zasuvky k druhej. K p… @minoo revízia existujúcej elektroinštalácie sa vykonáva v zmysle platných noriem v čase zhotovenia revidovanej elektroinštalácie. To je základ. Čiže ak vymeníš vedenie za nové, nieje žiadna iná zmena v zapojení, nemáš problém.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@minoo revízia existujúcej elektroinštalácie sa v… @megdesign vsak? Ja som sa len tej Cu 1,5-ky trochu obaval a hladal este daky suhlasny hlas, ze je s Al 2,5 zamenitelna pri 10A...Odpoveď na príspevok od minoo:
@dusan72 dakujem pls je to overena informacia? My… @minoo ano,technicky1 ,5 med nahradí 2,5 hlinik.Sú na to aj tabulky.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dusan72 @minoo treba ešte rozlišovať za čo sa to… @neutrino ktorá síce TN-C nezakazuje ale definuje minimálny prierez PEN vodica a to je 10mm2 med resp 16mm2 hliník,, to platí len po rozvádzač, nie ku každej zásuvke, alebo nie? v dome mám stále TNC, posledná rekonštrukcia bola ešte v čase ked TNS nebola, niekedy pred r, 2000, mám PEN zo siete i vlastné zemnenie v rozvádzači, boli pridávané i nové vetvy pre el. sporák , el. kotol, bojler,varná kanvica z nového podružného rozvádzača ,ktorý je blízo nich s požadovaným vedením i istenímOdpoveď na príspevok od duzu:
@neutrino ktorá síce TN-C nezakazuje ale definuj… @duzu kde je v norme napísané že to platí len po rozvádzač, je tam uvedený minimálny prierez vodiča PEN ak sa použijeOdpoveď na príspevok od mgx:
@duzu TN-S sme brali na skoleni v roku 1995, co v… @mgx súhlasím ale keď sieť TN-S neexistuje a mám len TN-C? Tak aký bod rozdelenia? Ktorá norma zakazuje použitie TN-C pre koncové prístroje? Keď PEN nerozdelujem tak ta norma sa nedá aplikovať.Odpoveď na príspevok od minoo:
@neutrino berme povodnu otazku za uzavretu a len … @minoo to je ta otázka filozofická čo bolo skôr vajce či sliepka. Za mňa ak pridám zásuvku do obvodu TN-C môžem pokračovať stále ako TN-C podľa pôvodnej normy lebo to nie je nový obvod a je to defacto údržba. Takže žiaden bod rozdelenia. Zasa ak nie je inštalovany prúdový chránič tak TN-S je nebezpečnejšia ako TN-C. Preto je podľa poslednej normy požadované aby všetky obvody do 32A prístupné laikom boli chránené prúdovým chráničom (zásuvkové aj svetelne). Ak nemám chránič v starej TN-C by som na TN-C aj zostal.Odpoveď na príspevok od minoo:
@merak preruseny povodny zhruba v polke trasy, se… @minoo ak to je jednoducho preseknutý kábel, je to istené 10A ističom a v sústave TN-C, tak tam natiahnite tú CYKYlo-J 2x1,5 (keď sa tam nič iné nezmestí) a prepojte to. Predpokladám, že zásvky sú ešte pôvodné so dvojitými skrutkami, teda zvlášť skrutka pre prídovný vodič a zvlášť skrutka pre vývod.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@minoo revízia existujúcej elektroinštalácie sa v… @megdesign revízia existujúcej elektroinštalácie sa robí podľa noriem platných v čase vykonávania revízie s tým, že sa berie na zreteľ čas, kedy bola elektroinštalácia vybudovaná a sprevádzkovaná.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@mgx súhlasím ale keď sieť TN-S neexistuje a mám … @neutrino treba rozlišovať oprava v existujúcej TN-C sieti a dopĺňanie do existujúcej sieti TN-C. Ak opravujem niečo, ako v tomto prípade, tak vymením kábel za kábel. Ak rozširujem existujúcu sieť, teda napríklad dopĺňam ďalšie zásuvky, tak ich už robím v súlade novými predpismi a teda už v prevedení TN-S.