Zásuvka Legrand Plexo

Dobý deň mám otázku na elektrikára. Chcem zapojiť vonkajšiu zásuvku Legrand Plexo. Na zásuvke je farebne označená farba na pravej strane. Ignorovať a dať to na ľavú stranu? Alebo dať fázu na pravú stranu, tak ako uvádza výrobca. Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
@daliborfox Vnútorné zásuvky máš ako?? :-( Ak to máš tak ako máš mať, tak nad čím dúmaš?? ;-) Pri pohľade na zásuvku ochranný kolík HORE, ľavá strana FÁZA pravá strana NULOVÝ vodič a v strede OCHRANNÝ vodič.. :-N
Odpovedať
@daliborfox naprt farebne oznacene.
Odpovedať
Profilova fotka
@daliborfox nevšímaj si farebné značenie na zásuvke, nevyhovuje našim STN normám. Zelenožltý zapoj na stred na kolík, modrý na pravú zdierku a hnedý na ľavú zdierku.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie