Potrebujem radu ako dopojit povodnu zasuvku na 380V so 4 zilami...tak aby som z nej potiahol 5 zilovy kabel.
Tie farebne kable na 1 foto si nevsimajte. Je to mozne dopojit do povodnej zasuvky ale kupit nieco ine,nove.
Za radu pekne dakujem.
@elektronitra
Ano spravne...toto je povodna 380V zasuvka 3 fazy a 1 uzemnenie. Z tohto chcem potiahnut novy 5 zilovy kabel.
OK, modry nezapojim a ostatne farby ako kam? Zltozeleny na N a ostatne je jedno?
Čierny v ľavo, hnedý do stredu a sivý na pravo,dozadu na kostru zeleno-žltý vodič. Upozorňujem ale že neznalá osoba by sa takýchto zásahov nemala chytať.
@elektronitra@tomino9 To "1" nie je uzemnenie ale PEN... čiže aj uzemnenie aj pracovný v jednom.
Modrý zapojiť musíš, lebo spotrebič na 5-žilovom prívode bez modrého fungovať nebude - bez žltozeleného áno. Keďže po túto starú 25A zásuvku je len 4-žilový prívod, určite nikde nie je riešený ani prúdový chránič, takže čo sa týka pripojenia nového kábla do tejto starej zásuvky, postup je nasledovný... Fázové vodiče č,h,s na fázové č,č,h - poradie si upravíš podľa potreby, ak bude ako spotrebič točivý stroj. Modrý a žltozelený spojíš a pripojíš na žltozelený ... aby v prípade nezapojenia žltozeleného nedošlo k úrazu... ;-)
Ideálne je urobiť si krátky kábel s 25A 4-kolíkovým "samcom" a 5-kolíkovou samicou (32A ?) a zbytočne skrutky nenamáhať...
@dedo758 Ale veď @tomino9 nepovedal že čo potrebuje či 4 alebo 5 kolík, uviedol som zapojenie ako predĺženie trasy s novou koncoukou, a o uzemnení som nič nehororil, treba čítať potom písať. @tomino9 čo tam budete napájať ?
@elektronitra@dedo758 Na konci noveho kabla je uz zapojena 5 kolikova zasuvka...preto dany 5 zilovy kabel chcem dopojit do stareho 4 ziloveho. Pouzivat sa bude vzduchovy kompresor.
@dedo758 Nerozumiete že som myslel že tam bude mať 4 kolík aj naďalej, tam by ste ten Váš modry pripojim kam ? pochopil som to tak že má o jeden vodič navyše a nevie čo s ním, Toď vše
@elektronitra@dedo758 OK chlapi uzavrime to: cize zlty a modry spojim a zapojim ako je na 1 obr. a zvysne a ostatne volne fazy. Moze byt? Rozmyslal som ci neexistuje nejaka krabica-rozbocka...kde by som to vedel jednoduchsie zapojit.
K tej zásuvke na obr 1. nemáš protikus-samca na kábel? Potom kus toho 5-žilového kábla a na druhý koniec 5-zásuvku. Mám porobených pár takých káblov a jednoduchšie to už hádam ani nejde... :-) Alebo rovno vymeniť tú starú zásuvku za novú 5-kolíkovú a máš pokoj...
@tomino9 samozrejme že existuje, tu pôvodnú zásuvku chcete ešte používať ? ak nie môžte ju odpojiť a dať na miesto nej acedurku napr, alebo zapustenú krabičku.
@projektant_elektro Ja som už rezignoval a na všetky bludy radšej nereagujem a radšej preglgnem. To sa týka všetkých tém. Podľa mňa by to už mali zakázať, kým nejakých domácich kutilov neprizabije...