Zdravím,
kúpil som indukčnú dosku Bosch PIE675N14E a v návode je spôsob zapojenie - viď. obr. Na byte mám hlavný istič 25A. Chcem sa spýtať na ako veľký istič mám dosku zapojiť. Aký spôsob je zapojenie podľa obr. 3. ???
Jednotlive varné zóny majú max. príkon:
1. a 2. -> každá 1,8kW (=cca. 8,23A);
3. -> 1,4kW (=cca. 6,4A);
4. -> 2,2kW (=cca. 10,06A)
Má význam zapájať to podľa obr. 3 na dvojpólový 16A istič? Na doske sa dá nastaviť max. príkon a ten chcem nastaviť na cca. 4,5kW (=20,5A), aby som mal trochu v rezerve a nech mi nevyhodí hlavný istič ak budem viac variť :) . Alebo je to blbosť a zapojiť to mám len na jeden jednopólový 16A istič (ak správne rátam, mal by mi utiahnuť ak budem mať zapnuté aspoň dve varné zóny). Alebo to zapojiť na dvojppólový 10A istič?
Ďakujem
@vansxxx Dobrý den. Proč chcete omezovat výkon indukční desky ? Leda, že k ní nemáte natažen třífázový kabel. Pak bych to bral. Pokud, tam ale máte třífázový proud, tak to zapojte podle obr. 2 a jistič 2 x 16 A ( a jednu fázi , respektivě vodič, necháte volnou ). Já mám pod indukcí el. troubu, takže mám zapojeny všechny tři fáze ( 2 x pro idukci a 1 x pro troubu ) a jištění 3 x 16 A.
S pozdravem Laďa
Áno NEMÁM natiahnuty 3-fáz. kábel. Preto chcem obmedziť výkon dosky. Čiže to môžem zapojiť len podľa obr. 1 a lebo 3. Ale tomu obr. 3 nejak moc nechápem. AKože to zapojím na jeden 2-pólový istič 16A (alebo 2x 1-polovy 16A istič)???
Obrázok 3 platí pre Holandsko... či načo je tam potom tá značka NL?
Pokiaľ je kábel k doske len 3-žilový, tak to môže elektrikár zapojiť len podľa obr. 1. K ostatným variantám potrebuješ viac žíl... Pokiaľ ideš kábel len ťahať, tak potom podľa obr. č 2, ako píše ladajaskva.
@vansxxx Dobrý den Vy to můžete zapojit pouze podle obrázku č.1. Nyní záleží, jaký je průměr vodiče a materiál vodiče, který je natažen ke sporáku. Podle toho se bude dimenzovat jistič. Pravděpodobně by se dal použít i jistič proudové hodnoty 20 A. Nicméně, i tak to nebude nic světoborného, jelikož to utáhne pouze tak 2 plotýnky. Čili, když to porovnáte s celkovým možným proudovým zatížení celého rozvodu, který máte jištěn 25 A jističem ( 25A x 230V = 5.750 W ) tak tam není nějaký prostor pro souběžný provoz indukce a el. trouby, nebo indukce a vysavače, nebo indukce a několika spotřebičů v celkovém součtu výkonů vyšším jak 1.150 W ( na to stačí PC, lednička, TV a pár žárovek ). Já bych asi doporučil nějakou menší rekonstrukci el. rozvodu a minimálně výměnu hlavního jističe 25 A za silnější a pokud to bude možné osadit na indukci také ten silnější ( 20A ) jistič. Podle obrázku 3 se to zapojuje pouze v případě, že tam jsou nataženy samostatně 2 fáze a je to samostatně jištěno pomocí dvou jednofázových jističů. Vy ale máte k dispozici pouze jednu fázi, čili u Vás je možnost pouze zapojení podle obr.č.1.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ďakujem. Nakoľko som kúpil zrekonštruovaný byt, tak nechcem ísť do sekania stien. Osobne si myslím že zapnuté 2 platne budú stačiť. Kábel idem ťahať nový ku varnej doske, lebo celá kuchyňa bola na jeden 16A istič. Tak tam idem dotiahnuť ešte nejaké nové káble, ale len v lište lebo nechcem sekať do čerstvo urobených stien. Hlavný istič má 25A. Ak by som to napojil na 20A istič, aký kábel by mal ísť ku varnej doske?
Zapojiť kuchyňu chcem nasledovne:
A1) 1x16A istič pre indukčnú varnu dosku (kábel 3x2,5)
B1) 1x16A istič pre rúru (kábel 3x2,5)
C1) 1x16A istič pre umývačku riadu a chladničku + 2 zásuvky, kt. možno využijem niekedy ale len na nejaký mixér, ... (kábel 3x2,5)
D1) 1x16A istič pre mikrovlnku, varnú kanvicu, kuchynský robot (kábel 3x2,5)
alebo zmením rozloženie pri C1) a D1) bode a zapojenie bude:
A2) 1x16A istič pre indukčnú varnu dosku (kábel 3x2,5)
B2) 1x16A istič pre rúru (kábel 3x2,5)
C2) 1x10A istič pre umývačku riadu (kábel 3x1,5) -> stačí na 10A istič kábel 3x1,5 o dĺžke 11m???
D2) 1x16A istič pre mikrovlnku, chladničku, varnú kanvicu, kuchynský robot (kábel 3x2,5)
Ktorý spôsob je lepší?
@vansxxx Dobrý den. Na té fotce je to zapojeno podle obr. č.1, čili na jednu fázi. Zapojíte to tak, že fázi připojíte na svorku, kde jsou černý a hnědý vodič. Pracovní nulu, čili modrý vodič z kabelu zapojíte na svorku, kde jsou spojeny modrý a šedý vodič. Ochranný zelenožlutý vodič spojíte s ochranným zelenožlutým vodičem z přívodu. Takto bude zapojeny všechny čtyři varné zóny.
S pozdravem Laďa
@vansxxx Dobrý den. Co se týká dalšího propojování, natahování a jištění, tak to je celkem jedno. Nicméně podstatná a zásadní věc je, aby to všechno nějak fungovalo. Pro 20 A jištění už musí být kabel Cu 3 x 4 mm. Na 16 A jistič musí být kabel 3 x 2,5 a na 10 A jistič kabel 3 x 1,5 mm ( všechno CYKY ). Nicméně musíte něco udělat s hlavním jističem, protože nemůžete vyloučit souběh zapnutí několika spotřebičů a ten 25 A jistič to prostě nezvládne. Příklad - indukce pojede na 2 varné zóny ( 3.600 W = cca 16 A ), zapnete el. troubu ( 2.000 W = cca 8,7 A ) a zapnete TV ( 250 W = 1,1 A ) a už nyní je celkový součet proudu vyšší ( 25,8 A ) , než je hodnota hlavního jističe. A co další spotřebiče ? Světla, pračka, mikrovlnka, rádio, digestoř, počítač a pod. Čili, bez navýšení ( výměny ) hlavního jističe za silnější ( aspoň 32 A ) se nedočkáte funkčního zapojení. Možná nějaké přednostní relátka. Ale je potřeba si uvědomit, že klasický dům má k dispozici 3 x vyšší příkon, protože má třífázový proud. Ve Vašem bytě byl určitě plynový sporák s plynovou troubou, nebyla ani myčka, ani mikrovlnka a už automatická pračka většinou dělala problémy.
PS Já nejsem žádný elektrikář, ani projektant a také Vy byste si to měl nechat udělat od profíka, protože špatné zapojení je životu nebezpečné.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Zapájať mi to bude elektrikár. Ja si len naťahám káble a potom ho zavolám nech to prekontroluje a zapojí. Teen hlavný istič (25A) zatiaľ nechám a uvidím. Var. dosku napojím len na 16A istič. Ďakujem
Zdravim,
riesim podobny problem - 1 faza, 25A istic, indukcna doska Bosch PIE611F17. Ma vykon 7,2 kW ale predpokladam, ze to je vykon pri MAX zatazeni varnych zon - ak ma stupnica 17 moznosti, tak 17. moznost na kazdej zone...
Preto si myslim, ze aj s takymto spotrebicom sa da fungovat na kazdej zone zaroven napr na polovicnom vykone.
Bosch ma funkciu Power Management, kde mozem obmedzit max prikon, napr na 4500 W a teda doska dovoli nastavenie zon len do 4500W, tak napr jedna zona na 17. stupen a dalsie len na taky, ktory da spolu 4500W.
Rozmyslam spravne? Tym padom je taka doska vhodna na 1x20A istic.
Dakujem
Marek
@manilla to mi je predsa jasne, len som chcel vediet orientacne v akých cenách sa to pohybuje, aby to nevyslo pomaly na cenu novej dosky.Ale vdaka za reakciu.
Zdravim. Chystam sa prerabat kuchynu a uvazujem ci zmenit plyn za indukciu.
Byt ma privod 230V 20A . Je mi jasne ze" najjednoduchsi"e je to prerobit na 400V, no je mozne ju napojit na 2x 230V (dve samostatne istene zasuvky16A. Alebo to a napojit jeden istic 16-20A a kabel cyky 3x4?
@raiback30 Ak ti to bude stačiť na jednu fázu, tak kábel ako píšeš, ale ak na dve fázy (či už rôzne, alebo tá istá), tak potrebuješ 5-žilový kábel. Neviem, aká jednoduchá by bola zmena z 230 na 400V, lebo kapacita bytových domov, a hlavne tých starších, je obmedzená...
kupila som si indukcnu dosku do novej kuchyne, zapojil mi to elektrikar, ktory nam robil elektirnu v novom dome. pri zapojeni vsetko fungovalo, asi po mesiaci som ju chcela prvy krat vyskusat a po zapnuti mi vypisovalo chybu E8. Vraj sa mi v ID nieco odpalilo a padla mi aj zaruka, pretoze mi to nezapajal certif. pracovnik. A to som si zaplatila predlzenu zaruku. Je to normalne, ze mi nechcu uznat reklamaciu?
@lurima Bohužiaľ je to ďalšia byrokracia a parádny kšeft. Bárs aký elektrikár ti to nemôže zapájať. Dokonca ani taký ktorý robí revízie keď nemá certifikát tak nemôže. Ale toto funguje už dlho čo si pamätám.
zmluvne firmy a po d na pripojenie spotrebiča to len o kšefte navzajom
spotrebič na 230v nemá viac ako 3kw takze a j sporák na 16 a ističi by mal fungovať to preto ,lebo je mala pravdepodobnosť súčastneho chodu viacerícch spotrebičov. aj ked je zapnuty spotrebič ovláda ho termostat . a istič okamžite nevypne pri preťažení
@zuzula777 a ma tu ruru hned pod doskou, alebo tam ma nejaky priestor napr.suflik, alebo medzeru...vraj tam ma byt medzi ID a rurou aspon 15 cm na odvetravanie.
@ladajaskva vsimla som si ze sa rozumiete zapajaniu sporaka.potrebujem poradit ak by sa dalo.Kupila som novy sporak cely elektricky ,mala som aj predtym taky .cize mam aj istic aj trojfazovy kabel.zo steny mi idu 2 cierne vodice ,1 hnedy a jeden zelenozlty.vzadu na sporaku mam len taku svorkovnicu so siestimi srobami .a neviem ako to mam zapojit.chyba mi tam stale modry vodic.nasla som navod je to tento.http://www.mora.cz/data/gorenje/ruzne/navody_na_obsluhu_spotrebicu/sporaky/ec575.pdf viete mi poradit ako to mam zapojit?