Vysoká spotreba elektrickej energie v novostavbe

Zobraz úvodný príspevok
Prosím vás potreboval by som poradiť, bývame v 3izbovom byte s priateľkou (novostavba) Prišla nám priam nereálna spotreba el. energie vo výške 12 425 kWh. Mame síce všetko na elektrinu aj podlahové kúrenie aj bojler, ale príde mi to úplne nereálne, podotýkam že pracujeme spolu takže cez 180hodin mesačne nikto doma nieje, mysleli sme si ze nám to spôsobilo podlahové kúrenie ale spotreba na všetkých termostatoch je vo výške 3500kwh, nerozumiem tomu ako sa niečo takéto mohlo stať, odkedy prišlo vyúčtovanie kontrolujem hodiny a spotreba za posledný týždeň je cca 9kwh denne. Za každý názor a radu vopred ďakujem
Odpovedať
1
2
@ajkava pri vašej spotrebe by ste pravdepodobne platili menej ak by ste nemali dvojtarif ale napríklad DD2. Skúste si to prerátať. Možno budete prekvapení. https://www.sse.sk/domacnosti/elektri...
Odpovedať
@sysell ja sa s tebou dohadovať nejdem. Krátko nebývame, krb máme, solár nemáme. Nie som sama, kto neplatí veľa. Veľa sme neplatili ani v byte. Všetko treba robiť s rozumom. Sú to každého peniaze a každého problém, koľko platí. A nie, nešetríme za každú cenu. Normálne žijeme a používame el. spotrebiče. A predstav si, že máme aj TV, aj chladničku s mrazničkou, aj práčku, aj PC... :-D
Odpovedať
@zita19 Kompresor na chladnicke berie max 100W,co je 2,4kWh denne,a to by musel ist stale,co by dlho nevydrzal.
Odpovedať
@dusan72 ale vsak ja viem, len mi tak napadlo...
Odpovedať
Akurát som si všimol ze na varení cca 1h. 1platna skočil elektromer skoro o 7kwh je to veľa ci to je normálne?
Odpovedať
@michal43 . Čo to máte za čudo že tak velku má spotrebu? To je nenormálne.
Odpovedať
@michal43 7 kw majú príkon všetky varné zóny dokopy
Odpovedať
@praktikman budeme ju musieť dat pozrieť lebo asi to môže byť tým ze je nejaká vadna stále sa asi prehrieva pipa vypína sa atď
Odpovedať
@praktikman a ešte jednu otázku mam je bojler chybný keď v jeho popise je ze ma mat príkon 2200W a merač co som kúpil mi ukazuje ze ma príkon 3300W? Ak to je chybne ako túto situáciu riešiť?
Odpovedať
@michal43 ak nie je chyba v meraní, tak niekto vymenil vykurovacie teleso za silnejšie, praktický vplyv je ten že rýchlejšie ohreje, máš vyššiu prúdovú záťaž, na spotrebe energie sa to odzrkadlí len nepatrne, dôležitejšie je koľko vody odpustíš a akú vysokú teplotu máš nastavenú
Odpovedať
ja by som pozrel začiatok a koniec zučtovania aj stav elektromera pri preberaní bytu ,čo ak sa chybička vloudila
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?