Ahojte.
Chcel by som Vás poprosiť o radu v súvislosti s rekonštrukciou chalupy. Mám pôvodné rozovody elektriky. hliníkové káble a porcelánové poistky. Je nutné to cele prerobiť aj s novou elektroinštaláciou... alebo by bolo možné prerobiť len poistkovú skriňu na ističovú a využiť čiastočne povodné hliníkové rozvody a natiahnuť aj nové medené napr. k boileru a zopár nových zástrčiek do kúpelne a kuchyne?
@technik007 ved ani ja na teba nič v zlom,revízny môže byť každý čo má na to povolenie a platný certifikát, dodržiavaš normy a nie to či má ten či onen iný názor, jedna vec je bezpečnosť a druhá celkové vlastnosti vedenia v tom je meď istotne lepšia, menší merný odpor, preto môžu byť menšie prierezy, lepšie mechanické vlastnosti , nie je tak krehká , menej oxiduje, je lepší kontakt, no treba si spočítať kedy je nevyhnutné vedenie meniť.
len tak mimochodom ktoré moje tvrdenie je nesprávne pre revízneho a nesplňa normy?rád sa nechám poučiť
@robertw
Ircite vymenit. Robim jeden dom teraz menim AL za CU. V krabiciach bordel, zasuvky, svetla v jednom, stocene a zamotane paskou. Uz jej noektore zasuvky aj iskrili. Robim to.po miestnostiach. A na konci jej vymenim stare istice za nove + prudove chranice. Vsetko podla normy 3(5) vodicovo. Keby si chcel pouzivat 2 zilu tak v norme je min prierez pen 16 v AL som zvedavy ako to zapojis do zasuvky, resp nikto ti na to reviziu neda. A spajat hlinik a CU neni to dobre bude to oxidovat, do waga to nedas, jedine do 4 a este tie AL kable stvrdnite opalene len sa to lame. Tak urcote ak prerabas to vymen.
P.S. Kable po tek povale mozes viest aj bez trubku. Kupis plastove prichytky, poichytavas tal cca 30-35 cm od seba a stiahnes binderkou. Kable CYKY mozubist na aj do horlaveho povrchu.
@patriky AL16 je podla novej normy. Ak máš staré rozvody a vypínacie slučky a izolačný odpor je OK tak meniť rozvody nemusíš. Každý normálny revizák po premeraní ak je všetko OK, tak ti dá kladnú reviznu správu.
Všetky elektrické zariadenia sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia do najbližšej rekonštrukcie...
@duzu milujem taketo nazory,60 rokov bývam bla bla,aj stare rury na plyn su len ocelove ,natrete a plynár hovoril ze sem tam nejaka prehrdzavie a dosledky ssi vies predstavit.ale sak ako hovoris 60 rokov to fungovalo prečo by to nemalo aj dalej,.alebo to chod vysvetlit ludom do paneláka do ktoreho chodia hasiči sem tam hasit hlinikove rozvody.Nechapem prero to hori ked to doteraz fungovalo aj na hlinik??? :-D
@duzu ako možeš dat spravu na hliníkove vodice,ked su tam len 2 vodiče bez N-ka atd,skus pomenit par vypínačov so starými hlinikačmi a ked sa ti nezačnu lamat ,tak si dobrý .
@efach už ti odpovedal @anett9
navrhni nové normy, kde bude platiť okamžite zrušiť všetke Al rozvody, garantujem , že len málokto bude v panelákoch svietiť
@duzu naco mám navrhovat nove normy ,ked už navrhnute davno su .Asi nevies, ze 95 percent elektroinstalacii už v dnesnej dobe nevyhovuje platným normám !!!. a to že ich ludia maju je ich problém a vlastne riziko.Reviznu správu by im žiadny revizák nedal ,okrem teba .
@anett9 :DD takuto stupiditu som dávno necital ......"Všetky elektrické zariadenia sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia do najbližšej rekonštrukcie" ...takže revizie v starých domoch a panelíkoch sa robia podla noriem z roku 1945 a 1960??? ...........Frekvencia revízií elektrických zariadení je nasledovná: Murovaná obytná a kancelárska budova 1 x za 5 rokov.
@efach stupidity píšeš ty. Naštuduj si normy a potom píš. Predstav si že staré paneláky a domy sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia tých starých panelákov. Sústava TN-C, bez RCD, prepäťoviek.. Len do reviznej správy uvediem že v čase merania elektroinštalácia nezodpovedá novej norme, je bezpečná a prevádzkyschopná do najbližšej rekonštrukcie, ktorú je potrebné vykonať v súlade s novými normami.Ďalej uvediem kedy má byť vykonaná ďalšia opakovaná OPaOS
Buď si istý že na takúto inštaláciu by dal revíziu aj pán Meravý, s ktorym som túto problematiku rozoberal. A to je ovela lepší odborník v elektrotechnike ako ty...
@efach nepíš to do čoho sa nevyznáš od kedy sa zaviedla sústava TNS?
platí stále toto: výber od Meravého
Zavedením normy STN 33 2000-4-41 sa prešlo z dvojvodičovej (štvorvodičovej) rozvodnej siete TN-C na sieť trojvodičovú (päťvodičovú), teda na sieť TN-S. Čo však s jestvujúcimi sieťami TN-C? Nie je v našich možnostiach, ani kapacitných ani finančných, rekonštruovať siete TN-C na siete TN-S. Toto sa bude realizovať postupne, a počas pomerne dlhého obdobia budeme musieť dávať pozor na identifikáciu druhu siete a jej vlastností. Hlavná zodpovednosť zostane na elektrotechnikovi špecialistovi vykonávajúcom odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, lebo ten svojim podpisom potvrdzuje vyhovujúce bezpečnostno-technické vlastnosti elektrickej inštalácie Treba pripomenúť, že z rozvodnej siete TN-C sa sieť TN-S vytvoriť dá, nie však naopak!. Platí podmienka, že za bodom rozdelenia sa už vodič neutrálny N a vodič ochranný PE nesmie spojiť!. Rozvodná sieť TN-C-S bude teda ešte dlhý čas predmetom riešenia a posudzovania.
duzu a anett ,pises to iste co ja ze to nevyhovuje dnesným normám,......ako píše duzu ....Hlavná zodpovednosť zostane na elektrotechnikovi špecialistovi vykonávajúcom odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, lebo ten svojim podpisom potvrdzuje vyhovujúce bezpečnostno-technické vlastnosti elektrickej inštalácie......ak napíše do spravy revizak ,ze nevyhovuje dnesným normám a napriek tomu je bezpečna ,potom su tie normy zbytocne a cele STN je hovadina,načo sa robia revizie potom ked napriek tomu že nezodpoveda normám ,da revizák štempel ,že je prevádzky schopná...ktovie co by na to povedal narodny inspektorát ked sa niečo stane,nejaky uraz atd???
@anett9 este by ma zaujimalo kedy stanoviš termin opakovanej revizie .Ak dáš do spravy ,ze je instalacia bezpecna ,napriek tomu ,ze nevyhovuje normám?? ak dostane majitel domu alebo bytu papier stempel že všetko ok,tak si ani nedá namahu robit nejaku rekonštrukciu .
@efach Ak máš normu STN 332000-4-41 r.2007 prechodné ustanovenie- "citujem"
Pre elektrické inštalácie projektované a zhotovené podľa predchádzajúcich predpisov a technických noriem platí prechodné obdobie do najbližšej rekonštrukcie, ak iná norma alebo predpis nestanoví inak. V tomto prechodnom období sa el. inštalácie môžu ponechať v prevádzke ak vyhovujú požiadavkám bezpečnostných noriem platných v čase ich uvedenia do prevádzky. Takýmto inštaláciam sa má venovať zvýšená pozornosť , najmä z hľadiska pravidelných kontrol a preventívnej údržby.
Týmto potvrdzujem pravdu pre anett9. :-D