Odpoveď na príspevok od bezradny:
Začal mi vyhadzovať istič B16 od zásuviek v kuchy… @bezradny poodpájať všetko v danom rozvode a postupne po jednom pripájať, je to ale práca pre elektrikára, možno tam nájde niečo nadpojené, čo nebolo viditeľné pre vásOdpoveď na príspevok od stowasser:
@bezradny poodpájať všetko v danom rozvode a post… @stowasser ďakujem, uvedomil som si, že som neodpojil chladničku vo vedlajšej miestnosti, ktorá bola tiež na tomto okruhu. A tu bola chyba - chladnička sa odporúčala...Odpoveď na príspevok od bezradny:
@stowasser ďakujem, uvedomil som si, že som neodp… @bezradny ""Vyhadzoval Ti" istič a teraz je rad na chladničke, že ju tiež vyhodíš!!!!Odpoveď na príspevok od technik007:
@bezradny ""Vyhadzoval Ti" istič a teraz je rad n… mne to pripomína jedného maníka čo tu mal x kont na čudné mená žeby Radop? zaregistrovať sa pre vyhadzovanie ističa pred 2 hodinami?a chladničku najskôr pozrieť a nie ihned vyhadzovať, aj keby sa menil kompresor asi najdrahšie na chladničke, vždy to bude lacnejšie ako nová