Uzemnenie HUS na bleskozvod ???

Na starom dome prebieha rekonstr. ele. Rozvodov , planuje sa aj prepetovka... HUS tam nie je. Ked ju spravim mozem ju prepojit s bleskozvodom alebo sa musi vytvorit samostatny uzemnovac. Dakujem za rady.
Odpovedať
prepojit
Odpovedať
SAMOZREJME A GULATINOU aspon 8 pozinkovanou ale nie na bleskozvod ,ale na na zemnenie ktore urobis
Odpovedať
Profilova fotka
Môžeš to pripojiť, ale trochu odkop zem a pripoj to pod zemou, nie niekde hore nad zemou.
Odpovedať
Prepäťovku by si mal pripojiť na hlavnú uzemňovaciu svorku (niekde v technickej miestnosti). HUS bude potom pripojená na uzemnenie domu nie na bleskozvod - vodič min. Cu 14mm2. Na HUS pripojíš všetky ostatné kovové časti na vyrovnanie potenciálu (rúrky, vanu, kotol, ...) - vodič min. Cu 5mm2. Neodporúčam to pripojiť na bleskozvod - zavlečieš si do domu bleskový prúd, ktorý svojimi magnetickými účinkami dokáže poškodiť tvoju sústavu.