Ahojte,
chcel by som sa opýtať, v celom dome máme elektroinštaláciu v TN-C sieti a potreboval by som doviesť do garáže elektriku. Tak sa pýtam, či pokračovať v TN-C alebo v garáži v rozvodnici to treba upraviť na TN-S ?
@zdeno810 TN-S... Je to nová časť el. inštalácie a ako taká spadá pod nové normy kde je povinný prudovy chránič a ďalšie vymozenosti. Nezabudnúť na správnu dimenziu kábla ale aj selektivitu istenia
@zdeno810 podľa toho čo tam chceš napájať, ak len jedno svetlo s dobrým krytím , stačí i dvojlinka, ak ale viac musíš tam mať rozvodnú skriňu so všetkým , čo je dnes nutné, ináč by si mal asi problém ak by si to chcel poistiť, no dnes je kopa bytov a garáži len TNC , ja to mám tiež a to mám el vzdelanie, no šuster vraj chodí bosí, dnes je kopa spotrebičov v plaste a tak ani nemáš možnosť dotknúť sa vodivého prístupného miesta
@duzu stačí pripojiť mrazničku, ako to veľa ľudí u nás v garáži prevádzkuje, niekde povolí nulák na prívode a dostaneš šupu ked si pôjdeš vybrať stejk na grilovačku. Ked už bude ťahať nový kábel, tak jednoznačne TNS.
@zicher práve tá mraznička je celá z plastu, niekde sú ešte staršie z plechu, tá ťa tak trochu kopne ale nehrozí úraz ak sa nemáš kde chytiť druhou končatinou zeme, pamätám ešte zo základnej ak sa budeš chytať el. spotrebiča druhú ruku vždy v prdeli a isto sa ho chytíš i 2. krát, ináč vraj posledný krát kúpeš
@duzu no a ked si riadne chytený, ako to na grilovačke býva, alebo prípadne vylezieš z bazéna a bosými morkým nôžkami docupitáš, že si vytiahneš narýchlo schladené pifko z mrazáku, tak v lepšom prípade rýchlo vystriezvieš a stratíš chuť na to pifko.. V horšom prípade si o tri dni budú ostatní pripíjať na tvoju pamiatku.. Takže z toho vyplýva, že TN-S. Tam sa také niečo stať nemôže.
Neviem prečo by do garáže nestačil prívod 4x a tam to rozdeliť na PE a N, keď v dome má TN-C.
Jedine, že by bola vo vyhliadke nejaká celková rekonštrukcia domu a prerábka elektroinštalácie...
@frantisekca Jednoducho preto, lebo ked potiahne PE a N samostatne z rozvodnej skrine, kde je zemička priamo dotiahnutá zvonku a vypadne mu niekde na trase N, tak stále bude spotrebič pracovať proti vodiču PE a nedostane sa na kostru cez PE vetvu nič, lebo bude zvedený do zeme v rozvode.. Ked mu odíde PE, na trase, tak stále má bezpečne oddelenú kostru N a nijako sa mu nedostane cez spotrebič na kostru pracovné napätie cez spotrebič.. Ale, ked bude mať zapojený TNS až na konci v garáží a na trase mu z TNC odíde vodič PEN, tak cez spotrebič sa mu na kostru dostane pracovné napätie. Cez akýkoľvek zapnutý s potrebič. tj. cez lampu, cez vrtačku, cez čokoľvek zapnuté. Nebude ho mať čo ochrániť. PRETO som na začiatku upozorňoval, že to treba to ťahať už z rozvodnej skrine.
@frantisekca ved si si hned aj spravne odpovedal, predsa nebude o nejakych 5 rokov, ked sa rozhodne pre rekonstrukciu elektriky v dome znova menit aj privod do garaze
@zicher
Ibaže on sa pýta, či aj v garáži pokračovať v TN-C, alebo v garáži to rozdeliť.
Tvoja úvaha o výpadku N vodiča je pravdepodobná zrovna tak, ako výpadok PEN vodiča na trase k domu.
Chápem to tak, že ten prívod chce mať (alebo už má?) z podružného rozvádzača v dome.
@ondro81
Ak by aj robil rekonštrukciu v dome, nemuselo by to mať žiaden dôsledok na privodny kábel do garáže.
Ide iba o to, akú víziu má do budúcnosti.
Včera som bol vo väčšej zámočnícke dielni, ktorá funguje takmer 30 rokov. Staré zváračky (UTY), staré (hystorické?) sústruhy, frézy, k tomu aj nové invertory, plazmy, CNC, a rozvádzače z 80tych rokov s poistkami. Jediné čo majú nové, tak to je LED osvetlenie, odsávanie a kompresorovňa, pre ktoré robili novú inštaláciu.
Na šatniach a sociálnych zariadeniach majú stále funkčné tie čierne hranaté vypínače.
@frantisekca všetky tie fajn chlapské vecičky v tej veľkej dielni (kde by som mimochodom veľmi rád trávvil svoj čas) sú na 3F pripojjenie do trojholníka. Čiže tam je úplne jedno, či je tam TNC, alebo TNS, ked PEN slúži čisto na ochranu bez záťaže. V tom je ten rozdiel oproti garáži s mrazákom na rýchlo vychladené pivečko. Takže už tú tému budem ignorovať, ale posledný raz zahlasujem za TN-S let´s go!
@petersd no počkaj kamarát, ja som si myslel, že hovoríš o trojholník a trojuholník, tam som sa zmýlil v gramatike.. Ale ak teraz narážaš, že som písal o hviezde a trojuholníku z elektrotechnického hľadiska, tak sa dramaticky mýliš ty! Lebo pri trojuholníku sa PEN vodič využíva iba ako ochrana, ale pri hviezde je to práve naopak a všekty fázy pracujú proti zemi.. Primárne sú však všetky točivé stroje konštruované so zapjením do trojuhoníka , aby pracovali vyšším napätím a nižším prúdom.. Pri zapojení do trojuholníka pracujú na 400V, kdež pri hviezde len 240. Dramaticky sa tým mení účinnosť, výkon, odber a tiež aj záťaž do PEN. Takžče TY sa dramaticky mýlš, ak si myslíš, že v tej dielni majú tie stroje Y.
@frantisekca "Neviem prečo by do garáže nestačil prívod 4x a tam to rozdeliť na PE a N, keď v dome má TN-C."
asi preto, lebo tú inštaláciu má robiť podľa súčasne platných predpisov a tým pádom už jedine sieť TN-S
@zdeno810 idete robiť novú elektroinštaláciu a tá sa má robiť podľa súčasne platných predpisov. Čiže od rozvádzača už sieť TN-S a svetlá a zásuvky cez RCD.
@zicher No tak, 3 faz motory mensich vykonov su casto zapojene do Y. A dúfam,ze si nemyslis,ze pri zapojení motora do Y tecie cez PEN nejaky prud preboha.
@zicher len točivé na vyšší výkon majú 3 fázy na 400V , menší výkon stačí jedna fáza na 230V a regulácia silového výkonu zas jednosmerný prúd, napr.žel. trakcia
@dusan72 cez PEN tečie prúd len ak je niekde na vstupe prerušený, zapne sa spotrebič a fáza sa dostáva na kostru spotrebiča triedy ochrany I cez ochranný
@duzu súhlasím. v 3F do Y všetky fázy pracujú proti nulovému vodiču a v prípade výpadku akejkoľvek fázy je nulový vodič výrazne prúdovo zaťažený, lebo došlo k nerovnováhe v sústave 3F. Takže nárast prúdu je znateľný a teoreticky aj prakticky podľa odporu proti zemi sa nebezpečné napätie dostane na kostru stroja. Pri zapojení do trojuholníka sa táto možnosť vylučuje. Zapojenie do Y sa zvykne používať na rozbehové stavy a šetriace režimy, ale zapojenie do D sa využíva pri veľkých krútiacich momentoch a využívaniu plného výkonu zariadení hlavne tam, kde záleží na presnosti minimálneho sklzu Ale naozaj sa táto debata približuje meraniu penisov Myslím, že nemá zmysel merať si penisy, ked rozhodcov máme doma a rozhodcovia výsledky meraní nebudú spolu konzultovať.. Opakujem, že ja som za TN-S v garáži. a v žiadnom prípade nie TNC.
@zicher o motoroch sa ani nemá význam baviť , už pri jeho obstaraní musíš vedieť k čomu bude slúžiť a má už prispôsobené vinutia i kontakty, asi všetke ostatné bežne používané spotrebiče môžu byť funkčné len na jednu fázu, prípadne viac sa dáva len pre max výkon , ako napr. indukcia