Odpoveď na príspevok od standa1981:
Ahojte. Chcem FVE panely, chcem to dať na sedlovú… @standa1981 všetko záleží od kvality montáze,vieš STN sa dá dodržať na papieri, ale ci to tak robotník zrealizuje je druhá vec. A nevysvetlis to, lebo manželka ti povedala skutočný fakt, je to ohrozenie, jediné riešenie je disjedna montáž a kvalitné materiály.Odpoveď na príspevok od st89:
@standa1981 všetko záleží od kvality montáze,vieš… @st89 no, montovať to budem ja s chalanom, ktorý to "normálne" montuje. A chcem kópiu jeho elektrárne. Revíziu mi urobí kamarát, ktorý je ale dôsledný, teraz kolaudujem garáž a všetko kontroloval, jak profesor písomky... Uňho nehrozí veta: daj orazím ti to....Odpoveď na príspevok od standa1981:
@st89 no, montovať to budem ja s chalanom, ktorý … @standa1981 napriek všetkej dôslednosti a kvalitnom materiále tu aj tak určité riziko bude a to si už musí každý zvážiť. A baterky tiež nie sú bez rizika.Odpoveď na príspevok od nicearty:
@standa1981 napriek všetkej dôslednosti a kvalitn… @nicearty baterky budú v záhradnom domčeku, budú 30m a viac od domu. domček je z PIR panelov, zhoria mi tam fúriky a indické bežce....Odpoveď na príspevok od standa1981:
Ahojte. Chcem FVE panely, chcem to dať na sedlovú… @standa1981 U batérie je podstatné, aká technolgia sa zvolí. Pri paneloch zasa či sú to HV alebo LV stringy. Gro príčin požiarov striech z panelov je známych - vysoký prechodový odpor v konektoroch alebo kabeláž poškodená pri montáži. A ono tak celkovo nie je od veci mať poistený barák. BTW 30m od domu... vcelku slušné straty, alebo zbytočne predražená kabeláž. Už každého vec..Odpoveď na príspevok od standa1981:
@st89 no, montovať to budem ja s chalanom, ktorý … @standa1981 dôslednosť je dôležitá, ale je to risk. Ja to presne pre to nechcem na dome. Ale kto neriskuje nemáOdpoveď na príspevok od standa1981:
Ahojte. Chcem FVE panely, chcem to dať na sedlovú… @standa1981 ja som riesil podobnu dilemu. Tu je vsak jedine riesenie a to montaz ktora rizika minimalizuje na tolerovatelne vzhladom na ine technologie. Aj 230V AC vie sposobit poziar uz pri unikajucom prude 0,1A a to ziadny istic nevypne. Takze zamerat sa na ochrany napriklad striedac ktory ma integrovanu AFCI ochranu (arc fault current interupter - v pripade detegovania obluka okamzite odpoji instalaciu). Integrovany sledovac izolacneho stavu (v IT sietach povinny). Spravne nastavene ochrany. Spravny typ prudoveho chranica. Kabelaz vedena tak aby nemohol vzniknut oblul + voci - (ten by nemala AFCI ochrana ako identifikovat). Najlepsie je uplne oddelenie v rozmych chranickach kazdy jeden kabel (osobne mam 2 stringy a tiez zo strechy idu 4 chranicky az ku striedacu). Nasledne spravne uzemneie a hlavne dodrzanie bezpecnej vzdialenosti od bleskozvodu. Tieto veci maloktory projekt riesi lebo to maju typizovane a len to tlacia podla poctu stringov. Myslim si ze pri dodrzni tychto opatreni bude riziko stale ale bude minimalne. Hlavne dbat aj na ochranu kablov na streche (aby neboli vystavene silnym poveternostnym podmienkam hlavne UV).Odpoveď na príspevok od standa1981:
Ahojte. Chcem FVE panely, chcem to dať na sedlovú… @standa1981 ak chces urobit maximum bezpecia pri paneloch, tak vyberaj bifacial panely. tieto maju sklenenuu vrstvu na obidvoch stranach.Odpoveď na príspevok od standa1981:
Ahojte. Chcem FVE panely, chcem to dať na sedlovú… @standa1981 Casto sa stáva ,ze poziar nezaprícini ani tak samotný panel,ale lajdácky zalisovaný konektor kabeláže.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@standa1981 Casto sa stáva ,ze poziar nezaprícini… @dusan72 teraz som volal s požiarnikom, že ako čo. Predpis presne ako sa to má robiť, neexistuje, majú len usmernenia. A presne horia káble. Ja by som venoval zvýšenú pozornosť k vedeniu káblov, menič a baterkáreň budú mimo dom, káble nepôjdu cez teleso strechy. Káble dám do žľabu. Ešte dôležité je, aby poistka nevyžadovala požiarny projekt, tu by FVE stratila návratnosť.Odpoveď na príspevok od st89:
@standa1981 dôslednosť je dôležitá, ale je to ris… @st89 hmm mate zaujimavu filozofiu - je to risk, preto to nechcem. Predpokladam ze mate postaveny dom, ale ved teoreticky aj to je risk ci nie? Mur moze prasknut, strecha moze spadnut, skridla moze odletiet pri silnom vetre a spadnut na hlavu. Auto mate? to je tiez risk. Aj ked prechadzate cez cestu je to risk. Schody mate tiez? to je riadny risk. Aby bolo jasne, nezosmiesnujem to, ale v zivote sa stretavame s mnozstvom rizik a niektore si ani neuvedomujeme. Mozete nasjt mnozstvo clankov o poziaroch FVE, baterii, elektroaut, ale kolko clankov najdete o tom ako niekto spadol zo schodov a dolamal si nohy? pritom je to tiez pomerne dost casta zalezitost, myslim ze este castejsia ako zhorena FVE. Riziko to urcite je ale rozumne sa da minimalizovat.Odpoveď na príspevok od standa1981:
@dusan72 teraz som volal s požiarnikom, že ako čo… @standa1981 S,tými hasičmi je to akk píšeš.Ja som mal v uplynulých 2 rokoch na starosti realizaciu troch 99.8kWp elektrární na úplne identických objektoch,a každy objekt obhliadal iný požiarnik.Dalo sa dohodnút,ale kazdého trápilo nieco iné ako jeho kolegovOdpoveď na príspevok od jozik123:
@st89 hmm mate zaujimavu filozofiu - je to risk, … @jozik123 tu sa hlavne jedná o to, aby sa poisťovňa nevykrúcala pri škodovej udalosti.Odpoveď na príspevok od standa1981:
@dusan72 teraz som volal s požiarnikom, že ako čo… @standa1981 poistka sa rieši jednoducho - cena nehnuteľnosti sa navýši o cenu FVE a zvýši sa platba o pár eur (Allianz) FVE berú ako súčasť domu.Odpoveď na príspevok od standa1981:
@jozik123 tu sa hlavne jedná o to, aby sa poisťov… @standa1981 ked som pisal koment videl som tu dovtedy iba jednu zmienku o poistovni a poistke. Pisalo sa vacsinou o technickych veciach. CO sa tyka poistenia, tak tam je to hlavne o tom aby bola FVE spravena podla platnych noriem. Z tohto hladiska ak si to clovek vie ustrazit nevidim nejake velke riziko.Odpoveď na príspevok od jozik123:
@standa1981 ked som pisal koment videl som tu dov… @jozik123 to by si nemal ustriehnut zakaznik ale revizny technik. Bola tu jedna polemika ci je zakaznik (laik) zodpovedny za fuserinu ked na to da revizak stempel...Odpoveď na príspevok od standa1981:
@dusan72 teraz som volal s požiarnikom, že ako čo… @standa1981 ...už hasiči...Odpoveď na príspevok od technik007:
@standa1981 ...už hasiči... @technik007 nie hasiči ale požiarny technikOdpoveď na príspevok od zacik:
mam FVE a vidim to nasledovne je riziko poziaru n… @zacik ako uz bolo pisane najvacsie riziko poziaru su FVE panely a zle spravene konektory. Menic nema dovod horiet a LiFePo baterie nehoria ani ked ich testovali v ohni. Hlavne rizika su zle uzemnenie, nedodrzanie spravnych vzdialenosti, zle vedenie (kable priamo na horlavom materiale a nie v chranickach) no a samozrejme napomahaju tomu panely s plastovou zadnou castou ktora je horlava. Znizenie rizika: AFCI, sledovac izolacneho stavu, panely s obojstrannym sklom, kazdy kabel v solo chranicke takze sa zabrani vzniku obluku + vs. -. Samozrejmostou su dalsie nariadenia noriem a projektu. Takze hasiaca gula nad menicom je uplna zbytocnost pokial to nie je nejaly lacny cinsky shit.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@zacik ako uz bolo pisane najvacsie riziko poziar… @neutrino najvacsie riziko poziaru su FVE panely?? Nie, nechcú horieť ani keď sa snažíš. >Můžeme jen zopakovat, co říkají odborníci: solární panely nehoří.<Odpoveď na príspevok od foox:
@neutrino najvacsie riziko poziaru su FVE panely?… @foox hej videl som ako nehoria :D a ta veta nekoncila panely a zle spravene konektory. Vznikne obluk a horime... pokial to nie je dual glassOdpoveď na príspevok od standa1981:
@technik007 nie hasiči ale požiarny technik @standa1981 " teraz som volal s požiarnikom, že ako čo."" Nebola reč o požiarnom technikovi🤔Odpoveď na príspevok od dexter89:
Psychologovia tvrdia, že ľudia sú iracionálne a e… @dexter89 Bingo. Jediný relevantný zdroj sú *podľa mňa* reálne štatistiky. A z toho pohľadu je FVE (ak sa naozaj neodflakne) veľmi bezpečná vec v porovnaní napríklad s krbom. A ten si dá do novostavby takmer každý.Odpoveď na príspevok od foox:
@neutrino https://www.domysobe.cz/post/hori-fotov… @foox Nazory sa roznia. Videl som prednasku nejakeho popredneho velitela hasicov v CR a ten povedal, ze na panely sa jednoznacne prihliada ako na horlave. Googlit to nemienim, ale pamatam si to, pretoze ma to prekvapilo.