Dobrý deň
Mám novostavbu v ktorej este nebývame, ale dokončujeme vnútro. Steny 38tehla+12vata, strop 30 striekaná pena, úžitková plocha 130m2.
Máme TČ zem-voda, kúrime cca dva mesiace. Sledujem pravidelne spotrebu a vychádza to 26kwh denne co je cca 780kwh mesačne len na kúrenie.
Neni to veľa?
@martin444 80€/mesacne - ale len keď sa kurí, rozrátaj to na celý rok a vykuruješ za cca 50€ ;-)
A k tomu je to neobývaná novostavba, to ešte pôjde dole keď všetko poriadne vyschne a budete bývať.
@martin444 Na aku teplotu kurite? To je spotreba v ktorom mesiaci, ci spriemerovana za januar+december? Ak je to plne vody este, po omietani a poteroch tak ano, zlepsi sa to trochu, je to ale dost. Tolko nemam na 260m2 (700m3) nezateplenych, TC voda-voda.
@mareklin
Kurim na 21-22C. December aj január mi to vychádza približne stále rovnako na tých 25-26kwh denne. No dom je este plny vody lebo akurat robíme stierky na stenách.
Lenže. Tu nižšie piše chlap1 o 12,5 co je polovičná spotreba, toľko po vysušení stavby asi z neklesne.
No nám TČ vzduch - voda (mám pocit, že prekurujeme, ale čo nespravíš pre polovičku), plus TUV zasobník 240 l, plus el. energia na chod domácnosti (komplet od varenia, pečenia až po telku) vychádza po prepočte cca 50 € pri 116 m2 drevodom. VSD a tiež DD6.
@martin444 Teplotu mas rovnaku ako ja, tiez kurim na 21.5C. Tazko odhadnut, obdobie po omietani a poteroch je najhorsie, neda sa zneho vyhodnotit nic, kopec vody, caste vetranie. Pockaj si na mesiac dva po prvotnom vysuseni, ked bude stala vlhkost, potom mozes porovnavat.
Pointa je v investičných nákladoch a návratnosti. Takéto mesačne náklady na kúrenie som mohol mať si myslim aj keby som dal plynový kotol a ten by bol o dosť lacnejší.
@bungalov866 ešte k tomu pripočítaj cenu za distribúciu a cena bude hneď vyššia. Tie ceny, čo si tu dal, je len silová časť.
Takže jej cena aspon vo VSE bude určite vyššia ako 10 centov za kWh, či už vo VT alebo NT.
Minulý rok bola cena vo VSE pri tarife DD5 takáto: VT - 0,1193€/kWh a NT - 0,1021€/kWh. Ako to je po novom, fakt neviem. Ak sa dvihla iba silova časť elektriky, a cena za distribuciu a ine poplatky ostali na tej istej urovni, tak by mala byť cena takáto:
VT- 0,1235€/kWh
NT - 0,1067€/kWh
Ale ak niekto vie aktuálnu cenu vo VSE,tak to moze aktualizovať.
@martin444 prvy rok bude urcite vacsia spotreba a samozrejme spotreba stupa aj ked tam nebyvas, kedze negenerujes vnutorne zisky s ktorymi sa ale pocita. Aku mas vypocitanu potrebu tepla ?
@martin444 Ahoj, mám bungalov úžitková plocha 132m2, Výpočtová tepelná strata 4,7kW. Kúrim TČ vzduch/voda od novembra 2016. Od októbra 2016 sme ťahali vnútorné omietky a zatepľovalo sa zvonku, vnútorná vlhkosť bola 85-65%. Kúrili sme na 18 stupňov a bežal odvlhčovač. TČ zožralo 3441kWh (600+711+932+594+312+234+58). Koľko zožral odvlhčovač radšej nepíšem. :-D Nebývalo sa. Ešte stále nebývame, dom je prázdny. Kúrime na 21 stupňov a k dnešnému dňu sme od septembra 2017 prekúrili 1371 kWh (29+214+348+501+279). Teraz je vlhkosť v dome medzi 40-45%, v lete pekne preschol. Takže podľa mojej skúsenosti spotreba po roku určite klesne. Treba ďalej kúriť a sledovať vlhkosť, aby sa netvorili pliesne. Aktuálna dnešná spotreba bola 15kWh, ale svietilo slnko. Pri zamračenej oblohe v utorok to bolo 18kWh/deň. Podľa projektu by som mal prekúriť 2700kWh. Tento rok by som sa mal do 2700 zmestiť.
@bungalov866
Dnes prišla susedovi faktúra zo SSE DD5:
VT: 0,15€
NT: 0,09€
Ja mám Elektriku cez SPP DD2
VT: 0,13
V cene sú zarátané aj všetky poplatky s DPH.
Pridavam k teme + otazocka k tomu
TC Stiebel Eltron HPA-O premium C, vzduch - voda, podla technickeho listu by malo davat COP (2/35) 4,14 a pri ( -7/35) - 3,26
Pri dlhodobm sledovani a pri sucastnych teplotach 12st mi pri prepoctoch vychadza COP aj cez 5 a vyssie. Napr. si viem na displayi odcitat udaj o celkovej vyrobenej ee a spotrebu zo siete. Za vcera napr. 65kw celkovej vs 10,5kw sietovej a to vychadza COP az 6,19, ?? Zabudam nieco zaratavat?
Tenchnickej krivky s inymi vonkajsimi tt sa neviem dopratat.
Inak dom A0 , poschodak, vykurovana plocha cca 190m2, na 25,3st. (+ rekuperacia).
Inak celkova denna spotreba domu priemerne ratanych za poslednych 7 dni - 17kw/d ak z toho odratam TC 10kwh/d, TUV 3kwg/d zbytok 4kwh/d ostava na ( cisticka, trativodove cerpadla 2x, 1x studnove cerpadlo, COV - nonstop, americka chladnicka 600l, indukcna doska, konvica, rekuperacia a osratne male spotrebice.
FVE teraz prakticky stoja takze ich mozeme spokojne z vypoctov vynat.
Za mna spokojnost, len to COP mi nejde do hlavy