Zdravim,
staviam si oporný múr a chcel by som poza neho natiahnuť do rezervy elektrický kábel na 400V. Možno bude na neho napojený dakedy bazén, nejaké ručné náradie, svetlo atď... Kábel pôjde samozrejme do chráničky.
Viete mi poradiť, aký kábel by som tam mohol použiť?
ďakujem
isiel by som ked tak uz do 5x4 ...a na konci si sprav pracovnu krabicu
potom ked bude treba nato narves aj zbijacku
ale papierovo a teoreticky a prakticky ti staci aj 2.5
mam na 4x2.5 30m na elek rotavatore cca 2.5kw a kabel nehreje, iba od slnka ked tak
k tomu mam ale 40m predlzku 5x4
zalezi aj od dlzky
@dominik_galaba@shadowmilan
hlavny istic mam 25A a na to mi ide aj elektrokotol. asi uplne staci.
cele to pojde z nedalekej rozvodnej skrinky (co som mal ako antonika na stavbe), kde mam dotiahnuty AYKY 4Bx25 a mam tam aj zasuvky na 230/400V,
takze cyky 5x25 bude ok.
dakujem chlapi za radu 🙂
@dorwin takže poopravím -ak máš el. kotol musíš mať napájanie 3x25A, za daľšie je dôležité kde máš bod rozdelenia TNC-TNS, ak je pri hranici na pozemku pri EM a dalej do domového rozvádzača už pokračuje ako TNS musí mať 5 žíl pre 3 fázy, dalej sa už nemôže znova spojiť, takže i na daľšiu skrinku už musí ísť 5 žilový pre 3 fázy, alebo 3 žilový pre jednu, prierez vodiča podľa max príkonu
takže už tá tvoja "nedaleká skrinka "antonik" je nesprávne napájaná ak budeš napájať 3 fázy