@lliinda cca 100-200€
od toho to nezalezi...
vela zalezi od toho na koho natrafis a co od neho chces...
lebo je revizak a revizak.
jeden ti da papier a staci ze sa na to pozrie a zmeria poslednu zasuvku...
druhy otvori rozvadzac, nahliadne do vypinacov a zasuviek, odmeria kazdu jednu...
a tam sa lisia aj ceny ;-)
@lliinda tak tak...nech to cele pozrie...
lebo kazdy clovek je omylny.aj ja som pri nstalaciach urobil nejake male chybicky, ale vzdy som na ne dosiel...
ale ja si po sebe pracu aj 3x kontrolujem a niekto nie.
Zdravim, chcem sa opytat - je vykonana revizna sprava na elektroinstalaciu evidovana aj inym sposobom ako len nejaky papier u majitela elektroinstalacie? Zo zakona ju musi revizak zaevidovat aj do nejakeho registra, kde by sa dala dohladat v pripade, ze papiere sa stratili a pod.?
Vdaka
@ibauer nemusí to byť majiteľ... Poviem že napr je továreň kde je xy celkov tak manažér danej výrobnej jednotky podpisuje v mene prevádzkovateľa.... Pri rodinných domoch bytoch a podobne je prevádzkovateľ majiteľ
@neutrino VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 29. apríla 2010
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
toto ale neplatí pre bežné inštalácie v zmysle vyhlášky 508/2009
@merak hmmm a pre tie platí čo (napríklad rodinný dom)? Ja viem len o tejto vyhláške a 508/2009Z.z. nehovorí o požiadavke na archiváciu ale hovorí o potrebe vydať STD ktorou súčasťou je aj revizna sprava
@neutrino vyhláška 205/2010 platí výlučne iba v objektoch dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Ja ju mám spravenú kvôli tomu, lebo som chodil robiť elektroinštalácie na ŽSR. Tam totižto 508/2009 neplatí.
@merak nechám sa prekvapiť a dovtedy budem umierať strachom. Revízna správa od revízaka nemá cenu papiera na ktorom je napísaná, lebo ak sa niečo stane po revízii, tak obrana je - do inštalácie bolo zasiahnuté po revízii.
@foox Ak by napr. vznikol požiar v dome z dôvodu poruchy na elektroinštalácii, potom otázka znie, na kom je dôkazné bremeno, že do inštalácie bolo zasiahnuté po revízii. Myslím, že v revízii nie je presne definované, kde je aký vypínač, kam vedie aký kábel, nakoľko je ktorý šróbik dotiahnutý.
@foox "nestraš zase, nemám ju. Bude pokuta? Zavrú ma? Nepoistia mi nehnuteľnosť? Alebo čo sa stane?"
reagoval som na túto odpoveď, ale zjavne som ju nepochopil správne.