Zdravim 🙂 Rekonstrukcia domu prebehla v roku 2018, vsetky stare kable sa vymenili za cyky. Elektrina nebola este dokoncena uplne, kvoli podkroviu, priecky a pod.
Info:
- prudove chranice mam iba k umyvacke/rure a k zasuvkam v kupelni kde je kotol
- svetelne obvody su 10A a zasuvky po izbach 16A, zasuvky mam vsade schneider asfory 16A
- ten velky C20 ide do dielne, kde je dalsia mala skrinka v ktorej je jeden 10A istic pre svetlo a dalsie 3x16A pre zasuvky a jedna 16A pre zasuvka garaz.
Problem:
- obrovsky problem je zasuvka s popisom "spalna, chodba, pivnica", kedze povodne to bola iba spalna + 1 zasuvka na chodbe
Nemal som momentalne inu moznost tak som si potiahol z tej chodbovej zasuvky kabel az dole do pivnice do samostatnej krabicky z ktorej som si spravil 1 svetlo, 1 IP68 zasuvku pre (odplasovac hlodavcov)
No a aby to bolo este horsie, z tej krabicky som si vytiahol dalsi kabel, zakopal ho pod zemou do chranicky a priviedol do pristresku na auto. (tam napaja jedno obacajne svetlo a jednu IP68 zasuvku pre vianocne svetielka)
Moja otazka:
- potrebujem kompletne vsetky istice vymenit za prudove chranice, podla novej normy STN?
- je vobec situacia s obvodom "spalna, chodba, pivnica, pristresok na auto" nejako riesitelna bez toho aby som musel burat? Napriklad zrusenim zasuvky v chodbe a vytvorenim obvodu pre pivnica/pristresok?
Samozrejme budem si volat elektrikara na to, len chcem vediet vopred co mam ocakavat.
Dakujem.
všetke nové zmeny sú zamerané na vyššiu bezpečnosť , to ale neznamená že to musí byť ihned po vydaní všade, dnes platí že všetke inštalácie ktoré boli robené v určitom čase sú platné i dnes, , všetko ostatné čo uvádzajú kedy čo dať do dnešného stavu je vraj pri celkovej rekonštrukcii, len prečo by som mal niekde robiť rekonštrukciu ked všetko funguje @megdesign všetke spotrebiče s pevným pripojením mám na zvlášť ističi sú to väčšinou veľké žrúty, el. sporák, kotol, bojler, prečo by niekto pripojoval spotrebič 2 kW na pevno ked môže byť na zásuvke, kúpiš varnú kanvicu príkon 2 kW so zástrčkou, no musíš vedieť čo všetko tam môže byť naraz zapnuté na max výkon, hl. istič má tiež menšiu hodnotu ako všetke spotrebiče tak ich nemôžem zapnúť všetke na max.
@duzu "pevne pripojené" je myslené ako zásuvka/pripojný bod, ktorá je vyhradená pre dané zariadenie. Že tam je dané zariadenie pevne pripojené a nebude tam strčené kedykoľvek inokedy iné zariadenie.... Nepleť si to s napevno pripojením privodným káblom na nejaké svorky...
@duzu klikni na obrázok, ono sa to zväčší...
Môžeš. Rýchlovarná kanvica nieje také zariadenie, ktoré by spadalo do danej definície. 2kW neviem či aj v dnešnej dobe kúpiš. Máme doma 1800W a stačí...
@megdesign kúpil som pred mesiacom litrovú príkon 2 kW, o takej ešte nevedeli ked to písali aj keby mala 1,8 pri max napájacom napätí 253 V má cez 2, písal si upozornenie 4x a ja že kto sa naraz prihlasuje
@megdesign@duzu
STN 33 2130:1983 zmena Z2 z roku 1995 dopĺňa článok 4.7.4.1
"Pre všetky plánované elektrické zariadenia s príkonom 2kW a viac sa navrhujú samostatné obvody, i keď sa pripájajú vidlicou do zásuvky"
@merak S tou zásuvkou ste sa chválil na FB .... je to pekne.... ste fakt nadupany v normách... ale ako od projektanta a revizaka som ešte od Vás nevidel zapojený rozvadzac .
PS nabudúce dajte nejaký...
Zdar
Dobry den, velmi dakujem za vsetky rady. Obraciam sa na vas znova. Bol u nas elektrikar, nechceme burat, nechceme menit skrinku. Riesenie:
1. obvod kde je na zasuvkovom zapojene svetlo, zrusi sa
2. vsetky klasicke istice vymenime za kombi prudove chranice s isticom
zasuvky: B16A, 30mA
svetla B10, 300mA (nemozem ich nikde online najst, ake ine by ste odporucili pre svetla?)
to iste aj v dieni, cize za tym C20 isticom
3. vravel, ze zvodic prepatia ak nemam bleskozvod a rekonstrukcia nebola projektovana na instalaciu zvodicov tak ho teda ani nemam riesit.
Ak by som tam aj tak silou mocou chcel B/C zvodic pridat do tej mojej skrinky pred hl. istic, tak moze to vobec niecomu pomoct? Co ak udrie hrom niekde do hrebenaca alebo blizko domu do nejakeho stromu, odpali to iba vsetky spotrebice alebo rovno zhori dom? 🤔 Ma to nejaky vyznam, resp. ak nemam pospajanu strechu, armovanie a vobec bleskozvod. Dakujem
Mohli by ste mi prosim niekto odobrit, ktory by bol vhodny z tohto elektra? https://www.elektroantos.sk/prudovy-c...
tu pise v linku AC ale v popise charakteristika B 😒