Ahojte,
otázočka môže byť prúdový chránič s ističom 60A zapojený tak že za ním budú jednotlive napr, 16, 10A ističe? Nemáte s tým skúsenosť?
Prikladám obrázok ako to myslím no tam je 25A chránič, ide mi o to že mám nejaké zvýšene 60A ističo-chrániče tak by som ich využil...
nechaj to na elektrikara lebo:
1) chyba ti PEN bod rozdelenia
2) chyba ti prizemnenie bodu rozdelenia
3) prudovy chranic mas zapojeny nespravne (PEN->N zhora dole, nie naopak ak nejde o fi ktore to zvlada)
technicky sa dalsie istice za prudovy chranic zapajaju, len si uvedom, ze ak ti vypadne prudovy chranic (co nie je neobvykla porucha), tak do jeho vymeny nemas doma ziadnu elektrinu. Rovnako ak ti nieco vyhodi prudovy chranic, tak vsetky okruhy su bez stavy - idealny pripad napriklad ked si tyzden prec a veci z mraznicky mozes vyhodit :(. Ale urcite je to lepsie riesenie ako nic. Prudovy chranic si kup kvalitny (EASTON, Schneider, OEZ) a maj pre istotu aj rezervny kus na vymenu.
Par poznamok k tvojmu navrhu.
Pokial ti vyhodi prudovy chranic, budes aj bez svetla.
Na svetelne okruhy nie je potrebne davat prudovy chranic. Nedavno som prerabal elektriku a mam 3 prudove chranice. Na kazdu fazu jeden. Koli tomu, ked nieco vyhodi chranic, tak neostanem uplne bez elektriky.
Dalej istice som daval P+N. Pokial som spravne pochopil elektrikara, pokial mi nieco vyhodi prudovy chranic na jednej faze a za nim mam napr 4 istice, tak mi staci najst istic, ktory to vyhadzuje a ten nechat vypnuty. Ostatne sa na tom prudovom chranici budu moct zapnut a vlastne budem mat odstaveny len jeden istic.
V tvojom pripade by som mal cely dom bez elektriky.
Ono su aj kombinovanie istice s prudovymi chranicmi, no len obycajny istic easton stoji par eur a istic kombinovany s prudovim chranicom stoji par desiatok eur. Pokial mi vychadza zo 15 zasuvkovych obvodov, tak clovek pri tych kombinovanych isticoch s prudovym chranicom na kazdom zasuvkovom obvode sa clovek prehne pri cene.
@dodik85 Môže to tak byť. Svorku do ktorej pôjde prívodový žltozelený označ ako PEN, prizemni to, ostatné žltozelené označ ako PE a máš to podla normy. Už či budeš mať na všetko jeden RCD alebo dáš viac je len otázka ochoty investovať alebo znášať možné budúce škody pri výpadku RCD...
@mgx@majkoj to zapojenie som iba vygooglil, ale nejde mi ani o bod rozdelenia, ani o ďalšie nedostatky toho zapojenia ide mi skôr o kombináciu ističo-chránič a za ním ďalšie ističe.
Samozrejme že dom budem mať rozdelený na niekoľko prúdových chráničov , značku prúdových ochrán mám HAGER.
@dodik85 - ak sa bavime o kombinacii RCD + za nim dalsie istice, tak je to OK. Jedine RCD(prudovy chranic) by mal byt namiesto 25A podla tvojej schemy aspon 40A.
Inak svetelných okruhov mám 5, na každý použijem prúdový ističo-chránič 6A, zásuvkových obvodov mám 10, tak to dám asi na 3 prúdové chrániče. Mimo chránič, pustím len indukčnú varnú dosku a garáž.
@dodik85
"Inak svetelných okruhov mám 5, na každý použijem prúdový ističo-chránič 6A" - Jeden prudovy chranic na vsetky svetelne okruhy.... A nie 6A, ale 10A....
"zásuvkových obvodov mám 10, tak to dám asi na 3 prúdové chrániče" - praveze na zasuvkove obvody by som dal na kazdy 16A istic s chranicom... Nezabudnut, ze na jednom obvode moze byt max.10 vyvodov /dvojramik, trojramik,... sa pocitaju za jeden vyvod.../
"Mimo chránič, pustím len indukčnú varnú dosku a garáž" - odvod na garaz /predpokladam 400V/ dat chranic. Do garaze podruzny a tam vypinac, istenie svetla, istenie zasuviek, istenie motora brany, istenie 400V zasuvky /ak bude/. Na varnu dosku vypinac za kuch.linkou - pristupny.
K tej scheme.... privod do domu bude 400V predpokladam, tak urcite rozdelit zataz na vsetky fazy.... nie len na jednu...
Ale inak sa to da... na vstupe jeden 25A/3f a za tym istenie /a aj sa to tak vela krat robi/, ale co ak vyhodi chranic.... Vypne cely dom /alarm odporucam dat PRED hlavny vypinac..../ budes po tme hladat chybu? Alebo cakat do rana? ;-)
Ak je poschodie, aj na poschodie podruzny...
@megdesign
k tým svet. okruhom...doma mám zo 15ks 6Amp prúdových ističo-chráničov, preto ich chcem použiť...zaberajú iba 1 miesto v rozvádzači, viď obrázok.
Zásuvkové obvody, znova moja situácia mám pár kusov ističo-chráničov no 60Amp, preto by som za každým pridal 3ks 16Amp ističov. To znamená že by som mal chráničom istené všetky zásuvky v dome. Na prívod dokúpim hl. vypínač 3F/25Amp, fázy jasne rovnomerne zaťažím...
@dodik85
Ako na svetla staci 6A, /t.j.1380W/, ak mas navyse, daj... Pri pripadnej poruche a vymene sa daju zohnat take jednomodulove? Aby potom nebolo malo miesta v rozvadzaci...
S tymi zasuvkovymi... kludne mozes spravit tak, ako pises. Ak ti zhodi prudovy, za ktorym su 3 istice, jednoducho zistis, ktory okruh to robi - vies vypnut istic a dohladat. Riadne oznacit istice, co je k comu a logicky umiestnit okruhy /nemiesat interier s exterierom a pod.- -aj to som uz videl na projekte/ ;-)
Jasne, vypinac na vstup + prepatovka. ;-)
@catscan Suhlas, nechcem kritizovat, ale je to naozaj nie pekna praca, urcite by som sa tiez nechvalil :-(
@dodik85 Prepatovka je nutna, bez toho nebude revizia, vyzaduju aj poistovne. Prudove ochrany musia ist iba na zasuvky, na svetla okrem kupelne a toalety ist nemusia a ani by som nedaval, narobite si v pripade vypadku iba problem ze nic neuvidite. 60A ochrana s 30 mA vypinacim prudom sa pouzit da ( poslite foto istic v tom asi nebude je to iba naznacena maximalne prudove zatazenie chranica ) , ale dal by som tam este 25 A istic namiesto hlavneho vypinaca - aj tak je otazne ze ak vypadne hlavny ci vypadne vnutorny alebo vonkajsi pretoze nebude dodrzana selektivita.
Prva schema ako uz bolo spomenute nie je spravna, nulovacia a ochranna zbernica musi byt samostatna, zemniaca sa prepaja s bleskozvodovym zemničom ktory ma samostatny vyvod, alebo so samostatnym zemničom čo je samozrejme postatne lepšia voľba .
@pksoo prepäťová ochrana je nutná i na staršie domy, ktoré majú platnú revíziu?
tak isto umiestnenie elektromera, môže byť stále i na dome z von
legislatívne nie je doriešené umiestnenie elektromera na hranici pozemku, tam má prístup hocikto, môže porušiť plombu a odberateľ má problém ako čierny odber, má sa doriešiť aby si elektromer zabezpečil distribútor lebo je to jeho majetok
@pksoo presne preto by som ja nedaval istic dnu 25A... Vonku ma na 80% 25A. Takze selektivitu by dodrzal, jedine ak by dal 3f 20A dnu, co nieje standart... A takto pri vypinaci ma istotu, ze mu to zhodilo vonku a nemusi otvarat dva rozvadzace... Ako netvrdim, ze som spravil kablove formy, ale ten rozvadzac som mal otvoreny raz ja a druhy krat bude mat revizak. Inak bude vsetko za plastom a nebavime sa o datovych kabloch ;-)
@megdesign V bežnej praxi je pri klasických inštaláciách v rodinných domoch tazko (a ked, tak aj to často len náhodou) dosiahnuť selektivitu istenia. Šlo by to napríklad použitím deóna s nastaviteľným oneskorením vypnutia. Alebo použitím poistkových odpínačov vyššej amperáže.
Nuž je pravda, že tam pride plast, ale predsa len s ohľadom (okrem iného) aj na budúcnosť, to mohlo byť aj lepšie, lebo takto sa ti bude ťažšie dosledovávať, že čo je čo a čo kam vedie. Navyše, profesionál sa pozná aj podľa takýchto detailov, ale neber to v zlom, nechcem poučovať.
@megdesign Ja viem ze sa to bezne otvarat nebude, ale moj nazor jr ze aspon vodice na kablove vyvody oznacit je zaklad. Uz len kvoli dohladaniu neskorsich pripadnych poruch na nulovacej alebo zemniacej liste. Pokial ide o seleltivitu suhlasim s cascan.
@duzu Pri dnesnom datume platna revizia bez prepatovky urcite uz nebude . Dorobit prepatovu ochranu do rozvadzaca so zemnenim nie je ziadny narocny ukon. Dal by som ju aj pre vlastny dobry pocit a hlavne poistovni.
največsi istič doma ---25 a ostatne hodnoty len s povolením elektrarní a splnením podmienok-to že máš zvyšne neni podmienka--a pametaj na chladnicku -nemusí byt za chraničom aj svetlo
@vrajmantak este som chcel rozdielovy prud na chraničoch 30 mA a svetlo 10A zasuvky 16A----svetlo a chladnička nemusi byt za chranicom dobre je ked umyvačka a pračka maju samostatne vyvody aj s chraničmi
@vrajmantak
"dobre je ked umyvačka a pračka maju samostatne vyvody aj s chraničmi" - nie ze dobre je, ale tak to prikazuje norma. Aj chladnicka s vyrobnikom ladu musi byt osve a s chranicom ;-)
@megdesign - vies mi povedat, ktora norma to prikazuje? Mozno zle hladam, ale STN 33 2000-4-
43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2200-5-523 len uvadzaju ze vsetky okruhy pri novych instalaciach maju byt s nadprudovou ochranou. O extra pripojeni chladnicky a umyvacky tu nikde ani slova... Osobne nevidim ziadny problem pripojit ich cez RCD, ak pouzijes kvalitny vyrobok tak s vyhadzovanim RCD som nikdy problem nemal. to len u neznackovych cinskych smejdov...