Zdravim , mam prudovy chranic 4 polovy 25 A 30ma na kazdu fazu je napojeny po jednom istici B16A. Chcem sa spytat ci je mozne na niektoru fazu pridat dalsi istic B16A ? Potrebujem vytvorit istic na klimatizaciu co pojde na strechu.
Hlavni istic je 32 A
Vdaka za otpoved.
Lubos
1.- áno, môžeš pridať, ale daj tam charakteristiku C
2.- klimatizáciu nemusíš dávať za RCD, ale skôr by som tam dal nejaký zvodič prepätia, aby si z vonka nedotiahol nejaké prepätie
3.- to čo je na fotke, nie je hlavný istič ale hlavný vypínač, čiže istenie je niekde na začiatku prívodného kábla