Nedal by som 5G ale dal by som J. Na 120 metrov, tazko povedat aka je siet a aky mate vykon resp kolko pozadujete ci 25A/3 alebo 32/3.
Urcite by som to prizemnil a nesiel by som do medi, ale do hlinika kvoli cene lebo 120m je dost vela. A ja by som dal AYKY 4x25, 4x35 podla parametrov siete, ubytku, vykonu atd. resp aky je v projekte.
Pretoze ak chcete dat med tak nie 10, ale 16.
Ta stoji cca 6-7€/bm
Hlinik cca 2€/bm ale musite dat 4x25, inak vlastnost su tie iste. Vzdy treba hlinik o prierez vyssie ako je med.
A urcite nerieste 5x, je to drahsie, drahsia prepatovka atd, uplne stavi rozdelit v dome
@volt ale ja som to myslel tak, ze ohybne kable, snury sa znacia G, X . Pevne instalacne su J,O. Preto som poukazal na to ze radcej dat tvrdy instalacny kabel ako ohybny lankovy.
Kábel je jedna vec ale radšej keby ste napísali čo bude nainštalované v dome?
Kúrenie, ohrev vody, výkonnejšie spotrebiče.
Dôležité je vypočítať odber, potom navrhnuť prierez kábla.
http://www.elektrickapripojka.eu/real...