Pytal som sa na to naseho providera, lebo sme prepojovali dve pobocky niekolko kilometrov optikou a cena za samotny opticky vodic bola okolo 10ct/ 1bm, drahe bolo kopanie a povolenia.
Boli vak casy, ked stal meter vyse 200 €. Teraz sa to dava vsade, preto je to lacne.
Predpokladam, ze firmy, ktore robia rozvody profesionalne to kupuju este lacnejsie.
Aby sa nemuselo niekedy nezmyselne vela kopat, tak sa pouzivaju aj atypicke riesenia - napriklad sa taha optika vodovodnym potrubim.
@naika kolko vas prosim ta vysla ta prerabka elektriky? mam 3iz byt v Petrzalke a treba mi tiez komplet prerobit (okrem kupelne, ta bola ked sme jadro robili)
dakujem
Zaujímalo by ma, koľko peňazí by ste boli ochotní zaplatiť za takéto zapojenie bytového rozvádzača. Informácia znela, že byt je po kompletnej prerábke elektriky, ale občas niečo blbne.
@stowasser za toto nič ani cent. Buď by to na vlastné náklady spravil ako sa má alebo by som volal na IP resp. rovno na políciu že sa jedná o podvodníka 😄
Otazka by mala zniet, kolko penazi by mi musel zaplatit ten "majster" aby som mu toto dovolil. Je to jeden grc. Na tvojom mieste by som si komplet odskusal vsetky istice, resp. ktore okruhy su cim istene, potom by som si poriadne oznacil vodice(okruhy), rozpojil to a zapojil nanovo, krok po kroku, vodic po vodici.
Ak to nedokazes spravit sam, tak si zavolaj skuseneho elektrikara, ktory ti to urobi.
@stowasser no v tomto sa špáral už minimálne pán domáci podľa mňa. Lebo ani ten najsprostejší elektrikár neodizoluje ochranné vodiče, keď ich neplánuje zapojiť na lištu... A podľa sploštenia ich koncov pod skrutkami boli....
Takže ťažko odpovedať, kto za takýto stav môže...
Žiaľ bohu pán domáci nie je technický typ a nevidel ten rozvádzač bez krytu.
A bojím sa, že cena za tú prerábku bola vzhľadom k statusu majiteľa bytu dosť vysoká..
Predpokladám, že to ani nerobil elektrikár, ale niekto z tej murárskej partie štýlom: "pánko my sme takýchto bytov urobili už toľko..".
Použiť modrý vodič na prepojenie druhého radu ističov? A keď mi vyhadzuje prúdový chránič, tak odpojím uzemnenie?
Toto je úroveň rómskej osady a nie exkluzívneho bytu pri Slavíne.
Ja som majiteľovi povedal, že sa v tom ani nejdem začať vŕtať, nech kontaktuje dotyčnú stavebnú firmu a nech trvá na revíznej správe.
A hlavne nech sa zatiaľ pravidelne modlí. Aspoň keby tí blbci natiahli zo stupačky 5 žilový kábel ako pripravu na 3f.
Je tam na 25A 1f istič pripojených cca 30kW (výhrevné rohože v celom byte, 3 klimatizačné jednotky, indukcia, el.rebrík, ..).
Spomínal som to známemu z technickej inšpekcie a ten len pokrútil hlavou a povedal mi, že si môžem byť istý, že tá stavebná firma si od nejakého "revizáka" zoženie revíznu správu.
Táto republika je naozaj asi v prdeli..
@stowasser Tu Ti posielam "prerábku" 4.izb.bytu v NR ako ho kúpila švagriná s dcérou 😢 Jediná výhoda bola v tom že byt bol cca 50m od bytu kde bývali a išli z 3-do 4.izb. ""Všetko prerobené""" 😬 😬 Kúpelňa komplet obložená obkladom /ventilátor akosi "zabudli/ no a elektrika komplet robená... tvrdenie predávajúcich... 😬 "" Nekúpite Vy kúpi iní"" Pozri "" rozvádzač bol na 100% menený /spôsob montáže to dokazuje/ a ešte aby nebolo málo tak natiahli modrý vodič 1,5mm2 do zásuviek nakoľko,žltozelený bol odpálený""" Ťahaný a zašitý do lišty zboku.. Takže asi tak ako píšeš ..""Táto republika je naozaj asi v prdeli.""" Je a poriadne... 😶 😵💫