Diskusiu odoberá 1 človek

Prepäťová ochrana v byte

Zobraz úvodný príspevok
Oplatí sa prepäťovka (T1, T2) do bytu v paneláku (kolaudácia 1984), ak tu nemám extra drahé spotrebiče? alebo je to ako dávať drahý volant do trabanta? Treba kvôli tomu do rozvádzača dotiahnúť niečo extra (samostatný zemniaci vodič 10tku ap)? Kuchyňa, kúpelňa, WC: TN-C-S zvyšok TN-C Čítal som, že pokiaľ sa nevyriešia všetky vstupy vrátane UTP/FTP od ISP, satelit COAX, antény, telefónneho pripojenia tak je účinnosť sporná (?). Anténa neviem ani kde je. Tel. pripojenie je nevyužité. ale do satelitného taniera by mohol vraziť blesk..
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@gadefox je to na Vás, mne nebude vadiť, ak si po…
Na nemenovanom fóre mi napísali zhruba toto. Skúsim zhrnúť 2-3 komenty do jedného celku - možno to niekoho obohatí alebo niekomu pomôže:

V sieti TN-C (t.j. vodič L a PEN) sa dá zapojiť ochrana T2 (C) v konfigurácii 1+0. S T1 (B) by bolo trochu nekorektné, že PEN nebude mať dostatočný prierez, ale v podstate by tam 1+0 mezi L a PEN išlo tiež zapojiť.

Ak použijete prepäťovú ochranu, ktorá má predpísaný menší prierez, je riziko, že táto ochrana neprežije väčšiu rázovú vlnu. Inštalovať ďalší stupeň ochrany niekam inam v dome asi možné nie je. Fázový vodič pred prepäťovou ochranou by som predistil tavnou pojistkou o veľkosti hlavného ističa. Istič a poistka majú rozdielne vypínacie charakteristiky pri veľkých prúdoch. (istič je pomalší). To je všetko, čo môžete urobiť pre ochranu vedenia.

Na druhú stranu v bytovom dome, ktorý je niekde v hustej zástavbe a má prívod káblom v zemi sa dá predpokladať nižšia pravdepodobnosť prepätia z atmosferickej elekriny, ale budú tu častejšie špičky z prechodových javov pri spínání. Proti týmto bude táto konfigurácia stačiť.

Apropos, zistil som, že bytový dom nemá zriadenú HUS - elektroinštalácia BD bola vyhotovená ešte podľa starých noriem (ČSN 34 1010). Samostatný uzemňovací vodič v stupačke CYA 10mm2 je zapojený v hl. rozvádzači na prízemí, LENŽE je zakázané na neho čokoľvek pripájať. Rozvody v stupačkách sa menili v decembri za "akciovú" vianočnú cenu 200 tis., ale že by sa myslelo trochu do budúcnosti a potiahli by aj CYA 16 v PVC chráničke (aby to nejaký pomätenec nepresekol flexou), to nehrozí. A pritom min. rok tu zatĺkali zemniace tyče, lebo hromozvod na jednej strane nespĺňal normu. Ako náročné je realizovať zároveď HUS-ku, keď viem, že budem búrať celú stupačku?? Ach jaj..

Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od gadefox:

Na nemenovanom fóre mi napísali zhruba toto. Skús…
@gadefox keď sa menili rozvody v stúpačkách, je smutné, že sa rovno neriešila aj ochrana voči prepätiu a systém ochranného pospájania. Aký prierez má vodič PEN v stúpačke? Čo sa týka toho nemenovaného fóra, každý má na to iný pohľad a názor. Najlepšie je sa o tom porozprávať s odborníkom, ideálne s výrobcom tých ochrán. Kedysi dávnejšie som sa na konferencii o tomto uzemnení zvodiča prepätia v paneláku bavil s výrobcom týchto ochrán a viac menej z diskusie vyšlo, že áno, v zastavanej oblasti (na sídlisku), kde sú všetky vedenia (aj Vn aj NN) v zemi nehrozí priamy zásah blesku do vedenia, kde je potrebné takto uzemniť zvodič prepätia. Ale je tu zasa ale. Ak máte ten zvodič prepätia a dôjde k úderu blesku a Vám zhoria spotrebiče a zavoláte si poisťovňu na preplatenie škody, toto si nájdu ako agrument, prečo vyplatiť nič alebo len malú čiastku, lebo nebola správne nainštalovaná ochrana. Aj keď je to len na 1f. Čo sa týka predistenia, tak slúži na to inštalačná príručka výrobcu, kde predpisuje ako, čím a za akých okolností istiť tú ochranu. A nutnosť pripájať tú ochranu na HUS, respektíve na systém ochranného pospájania závisí aj od toho, či je na vstupe do objektu uzemnený PEN vodič a od celkovej situácie, kde sa v objekte nachádza tá ochrana a aj od samotného objektu.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@gadefox keď sa menili rozvody v stúpačkách, je s…
@merak Áno, je to smutné, hlavne pri tej astronomickej sume. Aspoň keby to bolo predpripravené, no comment.. Uzemňovací vodič (zž) má priemer 6mm - podľa tabuliek by to mal byť 10mm2 (CYA). Som na 2. NP, takže nehrozí, že ho nejaký šialenec podo mnou preruší (omylom alebo naschvál). Keď už nič iné, IMO by bolo vhodné ním aspoň uzemniť PEN v bytovom rozvádzači (vzdialenosť 2-2,5m). Prešiel som si narýchlo technické listy výrobcov a tí požadujú min. prierezy 16mm2, v niektorých modelových situáciach stačí 10mm2 (ale aj L!)..
Odpovedať
Aj toto zamyslenie je zaujímavé - pre odborníka zrejme samozrejmosť, ale aj pán elektrikár sa sekol :) (hovorí hneď na začiatku, že mu kolegovia dali vyžrať, že šíri nebezpečné mýty).. https://www.youtube.com/watch?v=SaW6v...
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?