Pomoc ,pri zapojení DR a overenie zapojenia prúdových chráničov

Dobrý večer, mám taký problém , že pri zapojení prúdových chráničov so zabudovaným ističom dva z troch neplnili svoju funkciu ako mali a to ani s T testovacím tlačítkom a ani s použitím funkčnosti s VADASKOU . prikladám aj foto , podľa fotky tak ten prvý plní funkciu ako ma a za ním ostatne dva už nie .Štvrtý je zapojený prúdový chránič (bez ističa) následne je fáza rozdelená na jednotlivé ističe a N vodič z prúdového chrániča je vyvedený na N zbernicu . Tento štvrtý prúdový chránič a následné ističe tiež plnia funkciu ako majú , takže potreboval by som poradiť ,kde som urobil chybu pri zapojení keď ešte pri kontrole z druhého ističa na výstupe kábla v miestnosti som zaznamenal fázu aj na pravej dierke v zásuvke a keď som overoval medzi L -vodičom a PE kolíkom nevyhodilo prúdový chránič ale ukázalo 230 V .Najväčším prekvapením bolo keď som šiel vrátiť chrániče a v predajni pri preverení chrániča zrazu fungoval ako mal. Za odpoveď ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
@cjan ahoj Keď do zásuvky s problémovým RCD zapojíš lampu do žiarovkou aspoň 60W a potom otestuješ test tlačidlom, čo ti to spraví? Podľa obrázka je to dobre. Ale je to tak aj zapojené? Ide novú EI alebo o existujúcu a problém sa prejavil až časom? RT sa bol na to pozrieť? P.S.: nie každá vadaska ti vybaví RCD.
Odpovedať
Ide o novú inštaláciu, dnes som bol vymeniť prúdové chrániče, nahodim ich a uvidím či to pôjde, no vo vadaske asi problém nebude keď prvý a štvrtý prúdový chránič vyhodilo a len druhý a tretí nefungoval,.
Odpovedať
Profilova fotka
@cjan pokiaľ ide o novú EI, tak by dom tsm nahnal RT, aby riadne pomersl tie okruhy. Izolačný odpor a prechodové odpory.
Odpovedať
@cjan pridaj foto rozvádzača
Odpovedať
Ďalej sa pohneme len s fotkou. Pripadne treba zmerať spojitosť ochranného vodiča medzi zásuvkou a rozvádzačom
Odpovedať
Profilova fotka
Podľa schémy ste pripojili prívodný nulový vodič na PE zbernicu?
Odpovedať
Profilova fotka
Nazdar.Skús vylučovaciu metódu.Ak Ti prudový chránič č1 a č4 fungujú správne a č 2 ač3 nefungujú,tak by som na skúšku zamenil č1 s č2 a č3 sč 4. Ak by opäť č1 a č4 fungovali ,tak chyba je v zapojení,/ v tom prípade odpojiť všetko napojené za uvedenými chráničmi čo nefungujú,a po jednom pripájať,aby sa našla chyba/.Ak č1 a č4 nebudú fungovať a č2 a č3 budú fungovať,tak je chyba v prúdovom chrániči.Alebo ako spomínali vyššie,pokiaľ si neni elektrotechnik,tak si na to zavolaj osobu oprávnenú.
Odpovedať
@matth to nie je PE zbernica ale PEN. Je pravda, že by tam mal byť bod rodelenia PEN na PE a N, ale to v tomto prípade nebudeme riešiť.
Odpovedať
Profilova fotka
Vyzerá to, že bod delenia má pred týmto rozvádzačom, takže už nemôže spraviť PEN zbernicu ale iba PE a N ak by potreboval aj N pred chráničom
Odpovedať
Profilova fotka
@matth ako môže mať bod rozdelenia pred rozvádzačom keď má na prívode len dva vodiče?
Odpovedať
Profilova fotka
Ak má len dva vodiče tak je to v poriadku
Odpovedať
Profilova fotka
@matth má to na obrázku vľavo hore.
Odpovedať
Článok sa načítava...
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?