Nová elektroinštalácia v byte - rušenie

Zdravím, elektrikár mi práve naťahal v byte nové elektrické rozvody. Na niektorých miestach však ťahal elektrické káble spolu s koaxiálom pre UPC, dátovým káblom FTP a reproduktorovým káblom ako je vidieť na obrázkoch. Chcem sa opýtať či sú takéto rozvody bezpečné z hľadiska vzájomného rušenia. Asi by ma nepotešilo keby mi v reproduktoroch praskalo alebo bzučalo alebo by mi to rušilo signál pre TV či internet. Ďakujem za odpovede.
Odpovedať

Odpovedať
@silverbath no podľa noriem by to malo ísť zvlášť asi 10cm od silovej časti el. rozvodu. Inak je dosť možné že to bude rušené.
Odpovedať
Profilova fotka
@silverbath No... ja by som to určite takto nerobil. Už si viem predstaviť, ako sa do tých reproduktorových káblov naindukuje 50Hz brum zo sieťových rozvodov. A ešte ak nebodaj niekde bude zapojený tyristorový stmievač osvetlenia - tak asi hudbu cez reproduktory počúvať nebudete. To prečo takto riešil? Čo ho k tomu viedlo? Je to panel? Že by sa mu nechcelo sekať? To je podľa mňa čisté diletanstvo. :-p
Odpovedať
Áno je to panel, v obývačke bude strop po okrajoch znížený sadrokartónom a za TV bude tiež sadrokatón od stropu až po podlahu tak preto je to takto povešané. V inych miestnostiach sú samozrejme vyfrézované drážky.
Odpovedať
Profilova fotka
@silverbath Rozhodne trvať na tom, aby jednotlivé elektrické obvody videol v dostatočnej vzdialenosti od seba, lebo inakšie budete mať problémy. Čo to je za človeka, čo to robí? Je to odborník, či len nejaký "pomocník" ?
Odpovedať
Robil nám už rozvody v jednom byte predtým, ale len čisto elektrické, takže tam sme takéto veci neriešili a boli sme s ním spokojní. Referencie svedčili o tom, že je odborník. Keď som ale videl v byte to, čo je na obrázkoch tak ma hneď napadlo, že sa to môže navzájom rušiť a to niesom vôbec elektrikár. Takže mu to dám prerobiť. Koaxiál, FTP a repro káble, tieto tri sa môžu ťahať spolu? A elektrické káble min. 10 cm od nich. Alebo treba ťahať aj jednotlivé elektrické vetvy zvlášť?
Odpovedať
Profilova fotka
@silverbath To už bude v poriadku, ak budú elektricé rozvody oddelené od datových. :-)
Odpovedať
to ze kable nie su v chranicke, to by som preglgol, ale aby mi niekto tahal koaxial aj s reproduktorovym kablom spolu s el kablom, tak to by som mu dal prerobit... a urcite by ani neobstala vyhovorka ze v pripade rusenia staci dat na kabel nejaky galvanicky clen na odrusenie...
Odpovedať
dattove kable treba aspon 10 cm od silnoprudu pri subehu 3m pokial je to na dlhsom useku tak viac kable ked sa nie v trubkach a poskodenie nehrozi ,tak to nevadi ,ale vzhlad kabelaze a j za krytim nech dobre vypada
Odpovedať
1