Dobry den, idem prerabat 1-izb. byt a v ramci toho som chcela vymenit skrinku na istice (pre mna vizualna vec, kedze v byte mam medene kable - aj ked budem musiet natiahnut "3-zilovy kabel" do izby, lebo tam nie je). Telefonovala som s dvoma elektrikarmi, obaja mi povedali, ze k tomu musia spravit reviziu, to je ok, ale prekvapilo ma, vraj sa to ma robit kazdych 5 rokov a ze ak ju nemam, tak mi vlastne neplati poistenie v pripade poziaru od mojej elektriny. Co som sa pytala ludi v okoli, nikto nerobi kazdych 5 rokov reviziu. Tak by ma zaujimalo, ako to teda je a ci to ludia robia / nerobia, a hlavne viem, ze ma vela elektrikarov problem spravit reviziu na elektrinu, ktoru sami nerobili. A ak je to potrebne kazdych 5 rokov, tak kto mi ju potom spravi? Nebudem predsa kazdych 5 rokov menit elektrinu. A zaroven ten elektrikar (aj keby to bol vzdy ten isty) nema zaruku, ze za tych 5 rokov sme tam nieco neurobili. Nerozumiem logicky tejto situacii a budem vdacna, ak mi to niekto vysvetli, ako je to myslene a ako to teda v praxi robite / nerobite
@merak no súkromne by som si to nechcel zabezpečovať a platiť , mne to stále platila firma a všetko zabezpečila a času na štúdium bolo až až, malá výhoda máš vždy okolo seba kopu ľudí kde sa niečo dozvieš
@merak súhlasím, poznám to, ale nemôžem premrstovat ceny len preto aby sa mi co najrýchlejšie splatil merak a skúška. Stojím si za tým ze 100 eur za revíziu 1i bytu je strašná suma. Ak tam ma 5 okruhov tak predpokladám ze je veľa a na každom okruhu ak zameriam Zs, RCD a ak aj otvorím každú krabicu tak do hodiny nemám čo robiť (podotýkam že sa bavíme o 1i byte). Plus správa pre 1i byt východisková nemôže byť viac ako 2h. Takže ak si dám aj veľmi vysokú sadzbu 20e za hodinu tak to mam 60 euro.
Samozrejme predpoklad je ze mam k rozvadzacu vyhlásenie o zhode, kusovu skúšku, protokol o prostredí a skreslené zapojenie + zodpovednosť montážnej organizácie. V tom prípade pokladám rozvádzač defacto za blackbox ktorý funguje a niekto ho certifikoval a urobil na ňom patrične skúšky.
@merak a ešte k tým normám... Členovia sez kes ich majú pomaly "zadarmo" tak aké stovky. Samozrejme školenia, skúška merak to stojí nemalé peniaze. A naozaj úprimne sa chcem spýtať čo sa dá merať pomaly celý deň na 2i byte.
Za mňa samozrejmosť obhliadka, namatkove rozoberanie a preskúšanie niekoľkých vypínačov a zásuviek, odpor poruchové slučky, izolácia, prúdový chránič, prepatovka (ak je inštalovaná), a par ďalších veci, ale čo na tom pri 7 okruhoch trvá tak dlho.
@merak ale zato žiješ na voľnej nohe , nemusíš denne do práce, v lokalite kde bývam by som sa tým ťažko uživil, už som si toho vyskúšal dosť niekedy boli parádne fušky oprava elektroniky, dnes som prešiel na PC servis VT
@neutrino a nemeriaš izolačne a prechodové odpory jednotlivých okruhov tak ako je to v norme?
"Členovia sez kes ich majú pomaly "zadarmo" tak aké stovky." - zhruba 100,-€ ročne je pomaly zadarmo?
@merak izolačný odpor je veľmi diskutabily a riešil som to aj s technickým inšpektorom. Keď je to byť kde ma neoddeliteľne niečo pripojené a mohol by som to testom poškodiť tak nie je nutné vykonať meranie resp. vykonať ho nižsim napätím. Ale samozrejme ak je to východisková tak izoláciu zmerať treba (a mam to hore napísané že to meriam - u seba doma som dokonca dával 1000V DC) najlepšie pri výrobe rozvadzaca... Prechodovy odpor samozrejme meriam 🙂.
80 eur pri tom počte noriem (keď to porovnám kusovo) je relatívne málo a určite to nie sú stovky ako si písal 🙂
@neutrino no aj som doposiaľ zaplatil za tie normy 500,-€
pravdaže že sa bavíme o východiskovej revízii - zatiaľ jediné, čo som mal pripojené bola varná doska a ventilátory v jadre
rozvádzač meriam 2670VDC podľa normy
ono sa to niekedy zdá, že veď len jednoizbák alebo dvojizbák, ale nakoniec tam máš v izbe jedno svetlo, v obývačke dva svetelné okruhy, v kuchyni a kúpeľni máš niekedy až tri svetelné okruhy, plus toaleta má svetlo a ventilátor, čo som bol ja merať, čo som spomínal, tak ešte aj špajza mala svetlo so zásuvkou a infra žiarič v kúpeľni
toto všetko si pekne v rozvádzači odpojiť a jednotlivo meriať ako izolačné tak aj prechodové odpory, potom to pozapájať a merať Zs (medzi L a PE) a Zl (medzi L a N), a toto nespravíš za pol hodiny
@merak to súhlasím ale pri východiskovej som ešte nevidel toľko veci popripajanych. Však idem robít revíziu väčšinou hneď po elektrikárovi takže ešte ani väčšina svetiel nie je pripojená a meriam priamo na svorkach. Ale samozrejme keby prídem do bytu kde je všetko niekde zastavané a neviem sa k tomu ani dostať tak by to bolo rádovo drahšie, alebo by to bolo mimo rozsah revízie vzhľadom na požiadavky majiteľa (napr. ak má bodové svetlo pripojené cez trafak a svorkovnica na trafak aj s nim je nad sadrokartónom ďaleko od revíznych dvierok, takisto vonkajšie rolety ovládané mobilom (svorky sú len vonku na rolete a byt je napr. na 7 poschodí). Skontrolujem max prierez káblu ci je ôk.
Nie som zodpovedný za niečo kam sa nedostanem.
Co sa týka možného poškodenia tak som skôr myslel vonkajšie elektrické rolety. Tie sú celkom citlivé.
@merak 2670 VDC je skúška vydrznym napätím rozvadzaca, ale ja som hovoril o izolácii okruhov. Ako som spomínal predpoklad je ze všetky podklady k východiskovej revízií sú v poriadku a teda aj kusova skúška rozvadzaca. Keby som robil aj tieto veci tak sa nejedná už len o revíziu a suma by bola inde...
@duzu však áno, keď ma niekto rolety pripojené od okna až v rozvádzači tak to nebudem odpajat a púšťať tam 500V DC. Hlavne ak tam ma ešte po ceste ovládací elektroniku. Jasne ze inštaláciu tým nepoškodím...
Ja mám v RD 74 okruhov. Každá miestnosť má zvlášť istenie pre svetlá aj pre zásuvky. V kuchyni je istený každý spotrebič zvlášť. Okrem toho sú súčasťou 2 hybridné meniče (fotovoltaika ako preferovaný zdroj napájania). Ďalej v kaskáde UPS ktorá zálohuje chladničku, mrazničku, všetky čerpadlá, drôtové aj bezdrôtové sieťové prvky, všetky svetlá. Každá miestnosť má prepäťovú ochranu na zásuvky aj na svetlá zvlášť. Každá miestnosť má rozvod 12V na napájanie rôznych čidiel pre alarm a ďalších vecí, tam je istenie DC. Mám dva väčšie rozvádzače, v prvom sú primárne hlavné prepäťové ochrany, viac podružných elektromerov a v druhom je množstvo ističov, chráničov a ATS. Podľa toho ako tu niektorí popisujú svoju prácu by u mňa strávili pol roka a stálo by to 10.000€
@luki211 toto sa oplatí jedine na mieste kde nie je sieť, takže ty to máš len na hranie ale nikdy sa ti to nevráti, niekto minie všetko na dovolenku okolo sveta a niekto všetko do materiálu ale taký sme, vždy lepšie ako sa upiť na smrť
@duzu zhruba súhlas až na jednu podstatnú vec. Rozumným nákupom a svojpomocou sa dostanem na cca 35% bežnej ceny a potom príde znalec, ohodnotí na správnu sumu, ušetrím veľa na hypotéke a FVE má návratnosť defacto ihneď.