Zdravim,
momentalne riesime pripojky k do novostavby, ktore budeme tahat pod prijazdovou cestou. Od elektromera po dom je to 95m. Na projekte mame CYKY 5x10. Kurenie je teplovodne plynove. Velkost dvojposchodoveho domu je 200m2 + 40m2 dvojgaraz(sucast domu). Nakolko kabel budeme tahat pod prijazdovou cestou, urcite by som nerad v buducnosti zistil ze dany privod nie je dostatocny. Za normalnych okolnosti by som neriesil zmenu oproti projektu, problem je ze medzicasom sa zacalo hovorit vela o elektromobiloch, ktore budu mozno do 10-20 rokov dostatocne rozsirene a nabijacky maju silny odber + mozno bude nutne v buducnosti zmenit plynove vykurovanie za elektricke cim znova stupne elektricka spotreba domu. Je podla Vas lepsie zacat riesit CYKY 5x16? Dakujem za akukolvek radu a postreh.
@marek016 Vzdy mozes dat hrubsi oproti projektu. Inak na tu dlzku by som aj tak asi volil 16ku kvoli buducnosti.. Sice to financne pocitis, ale aspon budes mat do buducnosti klud..
Ja by som riešil AYKY 4x16... Cena polovičná, prúdová zaťažiteľnosť o 4A viac ako CYKY - až 64A http://langl.webnode.sk/elektrotechni...
Rozdelenie PEN riešiť až na dome...
Skúsenejší poradia viac.
To je tazko povedat. Zalezi od siete. Ak m dobre hodnoty moze stacit aj cyky 4x10 s dostatocnou rezervou. Riesil som pripojku 100m a bol tam tam privod AYKY 4x35 a CYKY 4x16 a to bol len tak, a zasa na druhu stranu som projektoval pripojku 230m a bol tam AYKY 4x25 a CYKY 4x10 a bola tam vyrazna rezerva tiez vsetko na elektriku obidva pripady. Nevieme ake hodnoty ma siet, takze ak viete hodnoty mozete mi poslat skusim Vam to vypocitat. Ale urcite ak date aj mimo projektu vscsi prierez ziadny problem neni akurat cena vyssia. Urcite 5x nerieste, staci 4x16 resp AYKY 4x25 to je o polovicu lacnejsie
Rozdiel v cene je cca 200e co nie sice je malo, aby som si tam daval zbytocnost, ale zasa ani tolko aby som za 20 rokov pocuval ze deti musim si dobit auto inak sa nedostanem do prace tak "musime vypnut telku alebo kurenie" :). Preto ak to neni zbytocny prepich tak to zaplatim. Co sa tyka toho AYKY 4x16, ja nie som elektrikar takze veciam rozumiem len laicky a preto chapem ze asi z 5x10 viem ist do 5x16 je OK, ale ci mozem 4x16 tak to uz neviem ze ci napr. nejaka konkretna norma nehovori o pouziti 5 ziloveho kabla. V projekte, ktory riesi aktualny stav (bez elektromobilov alebo elektrickeho kurenia) sa pise :
Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 3 N+PE(PEN) ~ 50Hz 400V–TN–C-S
Bilancia spotreby elektrickej energie je nasledujúca:
Inštalovaný výkon: Pi = 27,1 kW
Prepočítaný výkon: Pp = 16,3 kW
Koeficien súčastnosti: b = 0,6
TECHNICKÉ RIEŠENIE
2.1. Prípojka:
Elektromerový rozvádzač RE1 bude napájaný z jestvujúceho stĺpa vzdušného vedenia
káblom NAVY J 4x25, ktorý bude na stĺpe chránený pred mechanickým poškodením
v ochrannej oceľovej trubke 6029.
Pred vyhotovením prípojky je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete!
Elektromerový rozvádzač RE1 bude umiestnený na verejne prístupnom mieste, istenie pred
elektromerom – istič 25-3, charakteristika B.
Z rozvádzača RE1 bude vedený kábel CYKY-J 5x10, ktorý bude slúžiť na napájanie hlavného
rozvádzača RB1 v technickej miestnosti.
@marek016 Daj CYKY 4x16. Bod rozdelenia na dome. Do AYKY by som osobne nešiel. Žiadna norma nehovorí o použití patziloveho kábla ako prívod. Bod rozdelenia spravíš v RE alebo v RD.
Norma hovori len o min priereze a to 5-51, hovori ze min prierex PEN min 10 v medi a 16 v hliniku. To znamena ze ked je 4x10, 4x,16 splnuje min prierez PEN tak nemusi byt 5 zila. Akurat je vacsia cena, bohato staci 4x a rozdelit to v RH. Ako pisem, ak chcete dajte vacsi, bude to poznat na cene, ale aj tak ked date vacsi prierez neznamena ze nebudete musiet vypat kurenie tv, max mozete odoberat aj tak len 25A. Potom jedine poziadat o navysenie iatica na 32A a to Vam musia dovolit. Alebo dat prednostne rele a je po probleme.
@megdesign pri prepise som spravil preklep :-D . Malo to byt NAYY 4x25. :) teda take je aj vyjadrenie z distribucky.
@patriky dakujem za vysvetlenie. Spravim to tak ze dam asi vacsi kabel a ked/ak pride ten cas tak snad sa dohodnem s elektrarnami na navyseni istica a nebudem musiet rozkopat 95m cesty.
Dakujem Vam vsetkym za rady a postrehy. Vyzera to teda na CYKY 4x16 a snad revizak nebude robit problem ze to nie je v tak ako na projekte :).
@marek016 Ak uz chces 4x16 med, tak to daj 4x25 NAYY (hlinik) co je podstatne lacnejsie (pri 100m privode). Inac v tvojom pripade uplne postacuje 4x16 Hlinik co je s dostatocnou rezervou aj do buducna a to aj pri plne elektrifikovanom dome (bude splnat dnesne poziadavky na tepelnoizolacne vlastnosti). Ak by si chcel bazen, saunu, solarium, tak ani to nebude problem :).
Usetris min. 200 eur.
@dominik_boksansky nemusi byt pravda, nevieme hodnoty siete ako zsm, U atd. Mozu tam byt vacsie ubytky a pri vacsom odbore 32A istic, nemusi kabel vyhovovat, ale aj moze.
Ja by dom dal tiez asi AYKY 4x25 co je ekvivalent CYKY 4x16, lebo 4x16 cca 7€/bm myslim ze to je dost s hlinikom o polovicu lacnejsie
@patriky tak tak ... predpokladam vsak, ze sa jedna o energeticky vyspelu oblast a DTS nie je 500 m od pripojenia a vedenie nie je tvorene AlFe 50 so zatazenim viac ako 50A :). Zasa za takychto podmienok by to nemala ani distribucka odsuhlasit. Pri NAYY 16 ubytok pri 100 m dlzke max 4%. Osobne by som do zeme ako privod nedaval nic "tensie" ako NAYY 25
@marek016 na hlinik sa vykasli. Az taky velky cenovy rozdiel v hrubkach neni. Kup CYKY 4x16 a hotovo.To ta vide 500euro. 4x10 by ta vysla 300 euro. Si myslim ze 200 euro je nic. Ked mozme za mobil dat 500 euro a za dva roky kupujeme novy a pritom je to zbitocnost,tak 200 euro na cely zivot je nic. A mas po dileme :-)
@dominik_boksansky to mojho suseda tiez tak ojebali. Styria sme naraz robili pripojku. Posledny sused daval hlinik 25ku a predali mu ho za drahsie jak som ja mal med. Ale mal to po znamosti,tak bol spokojny :-D ani som mu nic nehovoril radsej,lebo by ho jeblo. A dalsich dvoch susedov asi tiez,lebo aj oni brali cez neho elektromaterial :-D
@ketfal napriklad u nas ZSE ked ta pripoja a poslu ti technicke podmienky, tak v tych TP je napisane, ze im mas poslat projekt skutkoveho vyhotovenia. To je na to, ze presne je tam videt kadial si siel kablom, akym kablo a prosto by to sedelo so skutocnostou. Mozno ked budu vytycovat siete aby vedeli kade to ide.;)
@pipulkoo kludne si priplatim aj za tu med, ak je to realne tych 200e navyse hodné, ale po ulezani v hlave mi nedava ta med asi nejaku pridanu hodnotu.
@marek016 na prípojku môže byť kľudne i hliník, zvlášť výhodný je ak je napájanie NN vzduchom tam býva vždy AL, dobre sa lisuje nikdy nehrozí zahorenie, nikde sú tam nie pohyblivé kontakty, pre tie je výhodnejšia med menej oxiduje a nie je tak krehká
@mcsmekac potom sa na ňom aspoň veľa nestratí, to sa dá ešte i dnes zohnať po socialisticky? niekedy to bolo bežne,no vtedy sa to bralo ako benefit k platu, robil síce každý no za mizerný plat,