Horúca

Ktoré zapojenie pre zásuvkový vývod je správne?

Profilova fotka
Čaute. Ktoré zapojenie je podľa vás správne, A alebo B a prečo?
Odpovedať
@1michal89 B-tak sa to robí podľa správnosti. ;-) . A- kde chceš svorkovať pre druhú linku /druhá skupina zásuviek/?? Alebo chceš ťahať ďaľší vodič na druhú skupinu zásuviek?? Pripojíš ďaľší kábel na ten istý okruh v rozvádzači na druhú skupinu?? Na jeden okruh max.10zásuviek..Predsa dáš iný okruh pod iný istič.. ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 Podľa bodu A by som svorkoval kábel k ďalším zásuvkám v prvej krabici zásuvkového vývodu.
Odpovedať
@1michal89 6-vodičov na zásuvke??? ]-( si elektrikár???
Odpovedať
@1michal89 --opravujem nie 6-vodičov ale 9..ako ich chceš svorkovať a dostať na zásuvku?? ;-)
Odpovedať
@technik007 wagom to rozvetví 😬 😬 😬 už som sa stretol s takýmito "vychytávkami" ideálne na kuchynské okruhy, kde idú desiatky ampérov
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 Všade dávam hlboké inštalačné krabice a prepojenie cez wago svorky.
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 Ja som elektrikár a ty?? 😄
Odpovedať
Co je tu skúška odbornej spôsobilosti? 😄. Podľa mňa pri dodržaní požiadaviek normy sú obe zapojenia správne. Teda ze na jeden istič nebude zapojené viac ako 10 zásuviek a samozrejme spočítani predpokladanej záťaže. Norma nestanovuje presne zapojenie ale podmienky ochrany ktoré musí daný okruh splnat. Čas odpojení pri nadprude, odpor poruchovej slučky, čas vypnutia pri poruchovom prúde 30mA atď. Takže podľa mňa otázka je len ktoré riešenie je lepšie. Inak na tom obrázku to vyzerá ako pripojnica a najprv som si myslel ze je to distribúcia z rozvadzaca 😄, a ze len nie sú za kreslené istiace prvky.
Odpovedať
@1michal89 Keď si elektrikár tak na čo sa pýtaš??? Urobiš si to aj tak podľa seba... ;-) Čiže 9káblov nastrkáš do hlbokej krabice na WAGO a na zásuvku dáš iba 3 žily...Komplikuješ si prácu, ale neviem aký to má pre Teba účel.. ;-) No ale urob si to ako uznáš za vhodné. ;-)
Odpovedať
@neutrino vieš, aký je rozdiel medzi skúškou odbornej spôsobilosti so skúškou z praxe? teória a prax sú veľmi odlišné veci. Cez wago to bude fungovať teoreticky aj prakticky. Ale ako dlho? Keby si mal praktické skúsenosti, tak wago jedine na svetlá. Na zásuvky určite nie. Teoreticky aj podľa normy použitie jedného prúd. chrániča na celý dom je v poriadku. Ale ako je to po praktickej stránke? To je len pár rozdielov... Možno máš vyhlášku, ale prax ti chýba.
Odpovedať
@1michal89 čo chceš pripájať na tie zásuvky? Ak nemáš iné riešenie a nebudú veľké odbery, tak si to tak zapoj, ale je to na hulváta.
Odpovedať
@1michal89 B. Pozor. Na jednej vetve /16A istici/ max 10 vývodov. Ja dávam len 8. Wago na svetlá ok, na zásuvky nikdy. Ak sa to smyckuje, nikde nie sú navyše wago spoje, ale je to smyckovane v zásuvkách. Rovnako pri A sa bude horšie dohladavat prípadne prerušenie.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@insed kde som spomínal wago svorky? 🙂 Sú aj svorkovnicove krabice. Použitie jedného prudoveho chrániča na celý dom norma nepovoluje nakoľko ma definovanu odolnosť voči poruchám a to tak ze jedna porucha nesmie spôsobiť výpadok v celom dome. Inak keď wago na zásuvky určite nie, tak čo potom s týmy zásuvkami ktoré majú wago integrované aj s jednou odbočkou. Je to síce integrované ale vo vnútri je to obyčajna wago svorka. Napr. ABB TANGO. Osobne ich nemám rád lebo sa s nimi ukrutne zle robí hlavne ak si zle skráti kábel. Inak otázka na začiatku bola ktoré riešenie je správne a môj názor je ze podla normy obe. Samozrejme druhá vec je ktoré je lepšie a tiež by som volil B. Mne sa jednalo skôr akože je to testovať otázka a teda sú správne obed, preto na začiatok bol môj dovetok ci je tu skúška z odbornej spôsobilosti.
Odpovedať
Profilova fotka
@insed Wago svorky sa používajú do priemeru 4mm na 32A tak sa neboj.
Odpovedať
@1michal89 to, že sa používajú, ešte nič neznamená. Videl si, aký je kontakt vodič - pliešok vo Wago svorke? Nám to je jedno, daj si tam aj "čokoládku". Nechápem načo si potom zakladal takúto otázku, keď si melieš svoje.
Odpovedať
@neutrino "Použitie jedného prudoveho chrániča na celý dom norma nepovoluje nakoľko ma definovanu odolnosť voči poruchám a to tak ze jedna porucha nesmie spôsobiť výpadok v celom dome." Túto somarinu máš prosím ťa presne z akej normy?
Odpovedať
@megdesign a co integrované wago svorky priamo v zasuvkach. Nie je medzi nimi žiadny rozdiel a vyrába sa to pasovo? Normu pozriem 🙂 len som si nie istý ci to nebolo len v informatívne prílohe.
Odpovedať
@megdesign Neviem,či je to podľa normy,ale pár novostavieb som tak videl urobených, že 1 ks 3 fáz chranica na celý dom.Aj v realizačnom projekte môjho domu to tak bolo navrhnuté.Samozrejme je to sprostosť to tak robiť.
Odpovedať
@neutrino No neviem aká je to ozaj norma čo NEPOVOĹUJE iba jeden prúdový chránič...Tak potom nové byty+ domy čo majú IBA jeden centrálny chránič sú ako poriešené?? prešli bez problému revíziou a nepotrebovali dať do vačku všimné RT..Na MS je neskutočne veľa príspevkov ohľadom jedného alebo viac prúdových chráničov... Je iba rozdiel v tom že ozaj ak niečo "prdne" a máš jeden prúdový chránič vypadne všetko..Ale je takto vybavených nových domov nespočet a všetky fungujú...Ide o to že investor NEBUDE vrážať naviac prúdových chráničov do novostavieb /predraženie stavby/ ako len do jedného... Porušil niečo?? Nič... ;-)
Odpovedať
@dusan72 Je to všetko o otázke nacenenia elektro inštalácie..1-hlavný 3fáz.chránič a má vymaľované, čo na tom že on tam nebude bývať?? Je to iba o €..nič viac.. ;-)
Odpovedať
@neutrino viem, prečo také zásuvky pri inštaláciách nepoužívam... Robí to tušim len ABB Tango. A tie sú aj s wago aj so skrutkami....
Odpovedať
@megdesign hmmm ale asi v tom nie je problém keď majú na ne certifikáciu. ABB považujem za slušného dodávateľa. Keď som ale potreboval zásuvky tak mali len s wago. No už ich v živote nechcem vidieť.
Odpovedať
@neutrino originál wago svorka je deklarovaná výrobcom na tuším 24 A. No každý materiál sa časom unaví, stratí pevnosť. To je fyzika. V elektrike pri strate pevnosti narastá prechodový prúd a s ním aj teplota. Teplota niekedy do takej miery, že tie wago roztaví. Keby si mal poznatky z praxe, tak natrafiť na roztavené wago po kutilovi elektro nie je problém. A stále čakám, kde STN EN pojednáva, že v dome nemôže byť jeden RCD. Developeri keď stavajú domy na kšeft, tak jeden RCD je bežná prax. No, zase hovorím o praxi.
Odpovedať
Profilova fotka
@insed - bezna wago svorka (povedzme klasicky rad 221) ma 32A. https://www.youtube.com/watch?v=fjNUz... Za svoju elektroeru (Hm...prve skusky mam z roku 1998?) som videl asi 10 roztecenych WAGO svoriek. Vacsinou to bolo ked tu instalaciu robil nejaky kuchar hrajuci sa na elektrikara a WAGO v tom bolo fakt nevinne. Pouzivanie vencekov je dnes uz naozaj pasé, aj keď osobne mám pri DC prúdoch nad 100A rád aj skrutky a WAGO by som nepoužil. Nie preto, že by sa to nedalo, ale nebudem čakať na príslušnú svorku 2 týždne...
Odpovedať
@insed otázka bola co je správne, a v prvom rade som ja o wago ani nehovoril o tom začal niekto iný. Keby si to ako revizak kontroloval ktoré z tých dvoch návrhov a prečo by si neuznal? Ten RCD nechám tak, mam pocit ze som to študoval v norme ale netýkalo sa to RCD ale inštalácie ako takej, že jedna porucha nesmie spôsobit výpadok celej siete. Je možné že to bolo len ako best practice.
Odpovedať
@mgx merané krátkodobo. Skús tam mať permanentnú záťaž 5 rokov....
Odpovedať
Profilova fotka
@1michal89 aj A aj B môžeš použiť, norma ti nikde nepopisuje, ako máš prepájať zásuvky medzi sebou. Jediné čo definuje norma je max. 10 zásuviek (dvojzásuviek) na jeden istič a potom ako ich zapojiť (L naľavo, N napravo a PE na kolíku, ktorý je hore)
Odpovedať
Profilova fotka
@insed Tuším je to hentak, tuším je to takto 😄 😄 a potom sa tu hádate ako deti namiesto toho aby ste si prečítali normu alebo datasheet výrobkov, ktoré sú testované a majú certifikát. Otázku som dal preto, lebo som to tiež videl už zapojené hociako a zaujímalo ma ako to zapájate vy. Môžeš mať roky praxe ale treba ísť aj trocha s dobou lebo normy a používané materiály idú dopredu. Tu je napr. wago do 600V, 32A:
Odpovedať
@megdesign @insed kamos ma 6 clennu rodinu, on, zena a 4 deti. vari sa tam nonstop na sklokeramickej varnej doske (nie indukcnej), ktora je napojena kablom cyky 5x2.5 a v skrinke je to nahulvata spojene wago svorkami, fici to uz cca 10 rokov. minule som mu na to kukal, ze v akom je to stave a musim povedat, ze to vyzera byt ako nove. nechapem vseobecny odpor k wago svorkam, uz som ich za zivot pouzil mozno viac nez 10 000 a este nikdy som s nimi nemal ziadny problem, ze by zahoreli atd, co sa o inych svorkach vzdy povedat neda
Odpovedať
@merak v ktorej norme sa píše, že fáza má byť vľavo a pracovný vpravo?
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?