Je zapojenie ističov v dome správne?

potrebujem poradit ohladom zapojenia ističou a či to mam spravne 1. Hl. vypinac 3F/25B 2. Prudovy chranic 4/40/0,03 2a Istic 16A zasuvky izba jedna + izba dva 2b Istic 16A zasuvky izba tri + chodba 2c Istic 16A zasuvky kupelna 2d Istic 10A svetla vonkajsie. 3. Prudovy chranic 4/40/0,03 3a Istic 16A zasuvka Umyvacka 3b Istic 16A Truba 3c Istic 16A zasuvka (chladnicka a mikrovlnka) 3d Istic 16A zasuvky nad linkou 4. Istic 1x16A Varna doska zapojenie na 240V 5. Istic 16A kotol 6. Istic 10A svetlo (chodba,kupelna,tecnicka,obyvacka,kuchyna) 7. Istic 10A svetlo izby + chodba 8. Istic 16A technicka (pračka) dakujem za akukolvek radu
Odpovedať
ak si neelektrikár, tak zle. Ak si elektrikár, úplne na hovno....
Odpovedať
neeletrikar tak ako by si to zapojil ???
Odpovedať
Tak z legislatívy ak na to chceš mat aj revidovane tak to robiť nesmieš alebo potrebuješ podpis nejakej montážnej organizácie je to STN 33 2000-6:2019 článok 6.4.4.4 prehlásenie o vlastnej zodpovednosti. Rozvadzac potrebuje dokumentáciu, vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške atď. Ale poďme k technickej stránke. Co je hlavný vypínač 25B. Véd vypínače nemajú charakteristiku a určite sa dávajú vyššie ako nominal. Takže predpokladám je to hlavný istič od elektrární 25A/B. Tým pádom by tam ten vypínač chýbal... Na posúdenie sú nutné aj ďalšie detaily ako napr. rovnomerne zaťaženie fáz, potom tam chyba SPD, ktorá je už tiež povinná. Inak s čítania selektivita vyzerá byt OK a aj základné pravidlá ale zapojenie rozvadzaca je širšia problematika napr. hrúbka káblov, územnenia, rozdelenie PEN a následne N listy za chranicmi. Skus dat fotky, ale fakt odporúčam aby ti to zapojil človek co ma na to aj papiere lebo riešiť to tu je to iste ako liečiť sa podľa modrého koníka. No a samozrejmosť je revízia. Keby sa niečo stalo a nemáš revizku tak poisťovňa neplatí nič a tebe ešte hrozí trestný čin z nedbanlivosti.
Odpovedať
@bonaq a ešte jedna vec, až teraz som si všimol podľa normy už musia byť komplet všetky okruhy cez chránic co podľa popisu 4-8 vyzerá ze nie sú. Volaj elektrikára!
Odpovedať
@neutrino a chladnička zvlášť , ak vypadne ochrana pre inú zásuvku , ostane bez napájania
Odpovedať
@duzu určite chladnička by mala mať sólo istič, ale kľudne môže byť zapojený s mikrovlnkou, však keď mi vypadne tak si to všimnem. No ale cez prúdový chránič aj chladnička nevidím dôvod prečo by malo iné zariadenie vyhodiť. Mam to tak 5 rokov a ešte mi prúdový chránič nevypadol 🙂. Ale keď sa ideme baviť o tom ako to ma byt spravené tak všetky zastrcky prístupné laikom musia byť chránené cez prúdový chránič.
Odpovedať
@neutrino kľudne sa môže stáť že ti ho nevyhodí nikdy, tak isto prepäťové ochrany i všetke stupne, v panelákoch kde je prívod zemou a daleko priemysel to nehrozí, no chodíme na hrad Sl. Ľupča tam je mnoho systémov na zachytávanie blesku odkláňanie , všetke ochrany a každý rok sa i tak trafí
Odpovedať
@duzu ale chlapík sa tu pýta na rodinné domy. Pamiatky majú vlastnú STNku, takže o tom sa baviť nemusíme. Ja hovorím o rozvadzaci v bytovom dome resp rodinnom dome. Tam platí ze všetky obvody cez prúdový chránič a ďalšie veci, ktoré som spomínal v príspevku hore.
Odpovedať
@duzu Bodaj by sa netrafil, keď je tam aktívny bleskozvod. Na to tam je... 🙂
Odpovedať
@neutrino ved s čoho by boli živí ľudia ktorý sa tým živia keby stále nemenili normy? ani nepamätám koľko ich bolo stále len obnovovanie,niekedy i § 24 na revízneho, až ma to raz prestalo baviť a živil som sa oveľa jednoduchšie v IT branži
Odpovedať
@volt len ten aktívny na vedľajšom kopci netrafil ale ochrany zhoreli
Odpovedať
Ja mam na dome spravenu reviziu bol to starsi rodiny dom len mi menily hlavny istic len tam nemam dane prudove chranice a chcel by ich tam dat a body 4,5,8 by chcel natahnut navyse je to kusok od skrinky a je tam miesto
Odpovedať
Článok sa načítava...
@bonaq to je fotka čoho? Hore je popísaný pravdepodobne 2 alebo aj viac radový rozvadzac a tu je len vypínač (už chápem to B). Keď sa robi rekonštrukcia musí byť prúdový chránič na všetky okruhy do 32A pre zastrcky ovládané laikmi. Reviziu máš na tento rozvadzac co je popísaný hore? Mal som pocit ze je to nove zapojenie a na to nove zapojenie je revizia potrebná znova. To ze máš na staré neznamená ze dostaneš aj na nové. Zapojenie prudoveho chrániča je ti jasne rozdelenie pen na PE + N a následne každý prúdový chránič bude mať vlastnú N lištu.
Odpovedať
@neutrino to je fotka hlavneho ističa čo mam v dome , a aktualne zapojenie v dome mam 1 Istic 16A zasuvky izba jedna + izba dva 2 Istic 16A zasuvky izba tri + chodba 3 Istic 16A zasuvky kupelna 4 Istic 10A svetla vonkajsie. 5 Istic 16A zasuvka Umyvacka 6 Istic 16A Truba 7 Istic 16A zasuvka (chladnicka a mikrovlnka) 8 Istic 16A zasuvky nad linkou 9 Istic 10A svetlo (chodba,kupelna,tecnicka,obyvacka,kuchyna) 10 Istic 10A svetlo izby + chodba reviziu mam spravenu + som tam chcel pridat tie prudove chraniče podla novej normy a este tieto 3 ističe Istic 1x16A Varna doska zapojenie na 240V Istic 16A technicka (pračka) Istic 16A kotol
Odpovedať
Proste chcem len vediet ci tam mozem pridat tie tri istice a prudove chranice aby nemusel robyt reviziu
Odpovedať
@bonaq neelektrikar nemôže robiť takéto zmeny. Je to komplet zmena zapojenia rozvadzaca takže revizia je potrebná ako inak overis ci ten chránič aj funguje (to tlačítko T ktoré je na ňom určite nestačí). Následne treba doplniť aj prepäťovú ochranu. Inak tak ma napadá máš v dome vôbec sústavu TN-S keď chceš montovať chrániče? To znamená v zástrčkach a svetlach 3 žily (fáza, nulak, ochranný) resp. 5 žilovú. Lebo ak hej tak nevidím dôvod prečo by tam už pôvodný majiteľ nedal chrániče.
Odpovedať
@neutrino v dome je len TN-C sustava
Odpovedať
@bonaq Tak tam chrániče nedáš. Podstata fungovania chrániča je ze meria diferenciálny prúd v pracovných vodicoch a porovnáva s ochrannym. Veľmi jednoducho povedané. Keď na meria rozdiel nad 30mA tak vypne. Takže na TN-C sa to nedá realizovať. To je na kompletnú rekonštrukciu firmou co ma platné opravnenie resp. živnostník s osvedčením následne revizia. Budeš ale potrebovať aspoň jednoduchý realizačný projekt podľa ktorého revizak spraví reviziu. Takisto všetky doklady ktoré som písal na začiatku. Vyhlásenie o zhode rozvadzaca, kusovu skúšku rozvadzaca a prehlásenie o vlastnej zodpovednosti projektanta a montera. Toto všetko je následne podklad pre reviziu. Veľa šťastia a keď ti neboli jasne tieto základné princípi zavolaj odborníka. Pri elektrike ide o život.
Odpovedať
Nájdi si znameho elektrikara a porad sa lebo tu Ti robia bubu 🙂
Odpovedať
@neutrino o život ide , ale čo so všetkými inštaláciami ? ked ešte stále nie je stanovená lehota? to nerieši nikto
Odpovedať
@duzu lehota na co nie je stanovená? Na pravidelné revizie a hlavne v domoch (keďže v bytovkách sa o to stará správca) lehoty sú. Pokiaľ reviziu nevykoná tak mu neplatí poistka atď. A lehoty na výmenu vedení? No na to lehota nie je naozaj nie je, ale keď to už chce spraviť tak nech to spraví poriadne.
Odpovedať
@neutrino písalo sa o sieti TN-C tak sa pýtam či pre tých môže ísť stále o život, elebo vieš kedy už nebude platná?
Odpovedať
@neutrino > Mozes mi ukazat zakon ktory hovori o pravidelnych reviziach v rodinnych domoch a o tom ze neplati poistka.
Odpovedať
@neutrino > Nech sa paci napr tu. Tu firma tvrdi, ze revizie nie su povinny ale argumentuje ze pokial sa prenajima byt, tak vraj ano. No v komentaroch mu to niekto vyvracia aj s citovanym konkretnych paragrafovo. Takze poprosim, na zaklade coho ma mat dom, byt pravidelnu reviziu elektriky. https://www.bmelektro.sk/vlastnite-by...
Odpovedať
@duzu o život môže ísť keď sa toho chytí človek ktorý tomu nerozumie. TN-C je ako také úplne v poriadku. @asdfb spýtaj sa súdnych znalcov, zákonov je veľa a neprikazuju to, ale pozri si výluky poistenia. Sú to podmienky poisťovne a ty uzatvorením zmluvy s nimi súhlasíš.
Odpovedať
@neutrino práve že nie je v poriadku, nemá zvlášť ochranný vodič , ochranný je len cez spoločný PEN , ten sa môže odpáliť lebo je i pracovný a ihned máš na kostre plné napätie,môže tak spôsobiť i smrteľný úraz, stačí ak sa chytíš jednou rukou prístupnej vodivej časti, druhou rukou na zem a je po tebe . to bežný človek nevie, nestáva sa to často lebo nemáš všade dostupnú zem, alebo nechodíš bosí po zemi
Odpovedať
@asdfb https://poistovne.sk/34403-sk/odporuc... ozaj to platí už veľmi dávno, robil som jeden čas revízneho, určuje to vyhláška, @merák ti povie i presné číslo, pravidelné kontroly el inštalácií i spotrebičov triedy ochrany I v rod domoch každých 5 rokov, vo firmách sa to pravidelne kontroluje, ináč hrozia mastné pokuty, no v rodinných domoch to žiaľ nekontroluje nikto , až následne po požiari , ak je príčina el. zariadenie neplatí alebo sa kráti poistné
Odpovedať
@duzu keď sa ti odpáli zem tak sa predsa preruší obvod 🙂 a zariadenie ti nepôjde. Problém je len vtedy keď je porucha zariadenia a napätie sa dostane na kostru. Keď v TN-S prehori ochranný vodič PE tak si to nemáš šancu všimnúť kým nepríde revizny technik a nekontroluje spojitosť. To isté platí keď sa ti pokazí PE na šnúre k spotrebiču zariadenie pôjde. Preto je chránič v TN-S povinnosť. TN-C sa predsa bežné používalo je nebezpečnejšie ochrana nie je taká dobrá ale funkcna je. Revizia sa vždy predsa robí podľa noriem v čase výstavby a teda TN-C v pohode je, jeho prerobenie na TN-S a chránenie chráničom je však vysoko odporúčané. Musí to však robiť človek ktorý rozumie princípom inak ta ochrana bude nefunkčná a možno ešte horšie ako v TN-C. A keď v dome momentálne má len TN-C tak sa nedá zamontovat len tak mávnutím čarovného prútika a musí to robiť odborník. V tom sa snad zhodneme 🙂
Odpovedať
@neutrino obvod sa síce preruší ale až za výstupom spotrebiča,spotrebič nebude funkčný, videl si niekedy zapojenie spotrebiča triedy ochrany I a pripojenie zásuvky v inštalácii TNC? asi nikdy v živote ináč to nebudeš tvrdiť,vyskúšaj si to doma , odpoj nulový vodič na lište v rozvádzači, bežne sa odpáli na vonkajšej svorke a v rozvádzači ho už nemáš, zapni spotrebič ,fáza je napájaná prejde tak cez spotrebič i na kostru ,pri TNC je kostra prepojená z nulovým vodičom, nameriaš tam napätie len znížené o úbytok na spotrebiči ak má malý odpor tak napätie i cez 200V, obvod sa neuzatvorí na zem ,vodič sa môže odpáliť v zásuvke alebo na prípojke do domu , takže napätie sa nedostáva na kostru len pre poškodenie spotrebiča, ale aj pri odpálení nulového vodiča
Odpovedať
@duzu neobhajujem sieť TN-C ale používa sa a dokonca aj v stúpacích rozvodoch v bytovkách stále a nie je zakazana. Ma svoje opodstatnenie a zas tých ľudí na urazí elektrickým prúdom nezomieralo zas toľko. Pomáhalo aj ochranné pospojovanie a nezávislé územnenie. Však chrániče sú posledných 10 rokov a elektrika je tu už fest dávno. Ja fandím moderným technológiám a podla mojich odpovedí ti musí byť jasné že podporujem TN-S aj s chráničmi a dokonca s AFDD a prepatovkami. No výhody sieti TN-C vidí aj šéf inšpektor TI SR, ktorého som mal na školení v príprave na skúšky. Z mojich odpovedí ti musíš vidieť ze zastávam názor nech tam chrániče dá, ale nie sám keďže ani nevedel ze ich nesmie dávať do siete TN-C resp. že sa to ani nedá tak o com sa bavíme? A ešte k poruchám elektrického zariadenia... S tou poruchou co si spomínal som pri písaní nerátal. Áno to je pravda, ale ty by si preto dal termín dokedy ma byt všetko vymenené? A kto by to mal zaplatiť? Ja mam všetko chránené v byte chráničmi a dokonca nemám len jeden a normu splňujem a podporujem aby si ľudia robili rekonštrukcie ale s rozumom. Videl som také veci ze som sa čudoval ako mohol niekto niečo tak zle zapojiť. Ale som rad ze sa tu vedú aj odborné diskusie na úrovni 🙂.
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?