Je nevyhnutne vymienat elektricke rozvody na 40 rocnom dome ? SU tam hlinikove kable tahane v rurke. ELektrikar sa vyjadril, ze potiahne nove kable do kuchyne, a vymeni istice. OStatne by ponechal. Postacuje to ? Aku ma hlinik vseobecnu zivotnost ? Dakujem za vecne nazory.
Ak máš "rozbombardovaný byt-dom" tak jednoznačne VYMENIŤ všetko a máš kľud do konca svojho života... Predsa Al vodič nebude lepší IBA horší... Pomaly ale isto "mizne" ako drevo čo kradnú naši spoluobčania v okolí PO,KE,atď...Takže si vyber.... Tak ako radí @igigi,@slabak /Ja/ ;-) a ver tomu že budú aj ďaľší čo Ti to takto budú doporučovať... :-)
@zuziq1 Vymen vsetky kable aj elektrikara ktory ti doporucuje iba ciastkovu vymenu vodicov. Ak nieco robit tak poriadne. Tie kable mas na konci vseobecne odporucanej zivotnosti.
17juraj17 ti to zhrnul najlepšie ;-) a fakt ak rekonštrukcia tak vymeniť komplet elektriku celú ja to vidím u nás v byte alebo aj u brata v rodičovskom dome je stará elektrika a či už meníš luster zásuvku alebo čokoľvek ďalšie kde hýbeš káblom tak len trpneš aby sa ten hliníkový kábel nezlomil ...
zbytočne strašíte hliník je dodnes takmer všade v panelových domoch a ešte som nepočul že niekde preto horelo, len je pravda že treba s ním opatrne ohýbať, lebo je krehký , oxiduje i med , kontakty treba doťahovať, hliník nemizne to by zmizla celá VVN, VN i NN sieť , vonkajšie vedenia sú stále hliníkové a dlho ešte budú
@zuziq1 - problem nie je zivotnost tvojho AL vodica, ale zivotnost jeho izolacie a prechodove odpory pri takychto starych instalaciach. Jednoznacne vymenit za medene vodice, pretoze doba zivotnosti AL vodica je 3x rev. cyklus (tzn. 3x10rokov=30 rokov). Distribucny rozvod na hliniku je uplne ina kavicka, tam nie su ziadne prechody Al/ine kovy a navyse kazda cast prechadza reviziou, o com moze domaci rozvod len snivat. V celkovej cene rekonstrukcie elektroinstalacie je cena za metraz medeneho kabla zanedbatelna polozka v sucte ostatnych komponentov.
Bol som svedkom samovznietenia zasuvky pripojenej hlinikom a to v nej nic pripojene nebolo. Kamosovi sa takto chytila zasuvka za drevenou skrinou, aj ta skrina. Inde to funguje desiatky rokov a dalsie desiatky mozno bude. Ja by som ale vymenil. Hlinik by sa mal pravidelne dotahovat, kto to robi? Mimochodom, vacsina novych isticov a chranicov ani nema svorky umoznujuce pripojenie hlinika.
Pokial viem, lebo s tym robim tak vn vvn a nn su ocelove lana. A hole lana z NN sa menia za izolovane kable na nastresaky. URCITE vymenit, spravite si to podla seba, viac okruhov, pekne sa to rozlozi. Vacsia bezpecnost aj spolahlivost. Zoberte si ze sa vam po prerabke v dosledku pretazenia vypari PEN a nepojdu vam izby. Potom vsetko nove burat? Urcite vymenit ani by som nerozmyslal
Patriky vies o vodicoch velké makove.Vonkajsie nn vedenia suHLINIKOVE s ocelovym nosnym jadrom a to o tom vyparenom vodici ani nepotrebuje komentar. Ale k veci- ak je mozno,vymenit vsetko ,kuchynu kupelnu urcite a pouzit prudove chranice
ja mám v rodinnom dome zo 60 rokov spojené medené a hliníkove drôty na slimáka v plastovej izolácii.
ked robili revíziu pred cca 5 rokmi .slučky boli ok takže nestrašte . vtedy sa síce nerobili pokračovania tak ako dnes ,ale poriadne v krabiciach ešte aj vypinače a zásuvky sa pôvodné taka blba vyroba bola ;-)