Dobrý den. Mal by som jednu takú otázku dokým ešte nie je neskoro.Staviame dom a dal sa spraviť projekt pre 3 fazovu prípojku(kúrenie odpor.drotmi/TUv bojler/indukcia).Istenie by malo byť 25A ale revízny povedal že je to na hrane .Výpočet prikladám na foto.Bude to stačiť tých 25A alebo je to treba prerobiť? Ďakujem za názor.
@developpper výpočty sa nerobia pre srandu králikov a teda ak In=25>=24,36=Iv tak ti vyhovuje 25 A, ak si zadal správne vstupy. Máš tam súčinnosť ktorú na 99% neprekročíš.
Revizak len trochu frajeroval, že sa vyzná v tých číslach (aj keď by som začal o ňom pochybovať, lebo unikli mu súvislosti) :-)
Tak ste ma trochu upokojili ale na druhej strane no ťa kolaudácia =-) Primár mám 107 ak si dobre pamätám,lebo nie som pri papieroch tak by to malo byť ok? Ešte nestavam a keď už aby som vedel čo sa kde sa zmeniť.....
@virnik27 mal by som tam mať 107 aj keď neviem ako si prišiel na tých 131kwh/m2 ešte si to skontrolujem.... som laik v tomto tak preto som sa pýtal ale s týmto som nerátal....
@developpper a v tom je problém, že to je projekt pre stavebné povolebie, nie realizačný projekt. Projekt pre stavebné povolenie nemusí byť ani dobrý a správny.
Treba siv dať vyohotoviť realizačný projekt.