Hlavná uzemňovacia svorkovnica

Zdravím Vás, moja otázka smeruje k praktickému vyhotoveniu HUS (HUP), tak aby v miestnosti nevyzerala ako päsť na oko. Veci okolo funkcie a zapojenia sú mi jasné, no v praxi sa už dlho pohybujem v priemyselných inštaláciach, kde HUS tvorí medená pásovina 100x10mm ukrytá kdesi pod káblovými lavičkami. To by mi asi doma neprešlo :-D Potešilo by ma preto pár foto, ako to robíte vy. @megdesign @technik007 @catsan a ďalší... Vďaka.
Odpovedať
1
2
5
@topfield ..priznám sa Ti že ja také foto nemám, ale ako pôjdem na návštevu kde som to robil tak nie je problém ]-( ...ale ver mi že Ti @catsan pomôže,nakoľko sa pohybuje v prostredí kde nemá problém urobiť foto a potom Ti to zverejniť... ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
@topfield Takto to robim ja ... v jednej fotke to máš krásne zhrnuté..
Odpovedať
@topfield Ahoj, tak, ako @megdesign ale za mna osobne urcite techy-techy, tj. pasovina 50/5 alebo 25/3 CU, pekne uchytena na nerezovych L-kach zabudovane v SDK nike pod rozvadzacom a zakryte nerezovými dvierkami 8-)
Odpovedať
@topfield pod rozvadzac - davam presne to iste, co @tomi66677 ;-) Vela ludi si to po merani zatiahne omietkou... =-)
Odpovedať
Urcite do tech miestnosti, kde to az tak nevadi, alebo pod rozvadzac. Prva je pod rozvadzcacom, druha pod kotlom v tech miestnosti. Dovedu sa 2x16 a potom odtial len 4. Vicka sa daju jemne zapustit a namolovat, alebo nejake pekne otvaratelne dverka ako i vody
Odpovedať
Ok, riešenie s krabičkou pod omietkou je fajn. Vďaka. Keď sme už pritom, ktoré zariadenia/vedenia na to treba pripojiť v dnešnej dobe plastových a poplastovaných potrubí? Okrem samozrejme čisto kovových rúr a armatúr okolo kotla a trebárs doplnkového pospájania.
Odpovedať
Antenny stoziar, kryt ja neviem kotla, bojlera az ma uzemnenie, rekuperacia atd
Odpovedať
@topfield vsetky siete a media do objektu vstupujuce ;-)
Odpovedať
@topfield
Odpovedať
@topfield krbova vlozka, anteny, rack, plyn, ine rozvadzace, vsetky mozne potrubia - ppr, pex-al-pex http://www.emat.cz/image/cache/catalo... ale v reali si to predstavit urobit do tohto stadia neviem a kto sa bije do prs, ze to tak ma, je bud klamar, alebo jeden z desattisic
Odpovedať
@catscan takto nejak?:d
Odpovedať
@patriky hej, tak nejak :-) ale povedzme, ze snaha sa ceni, vysledok je dobry, to ostatne je dizajn. Skrinka to zakryje =-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@catscan segre som dával aj pod batérie. ;-) dokonca aj nerezové zábradlie balkóna som pripojil na LPS. Je to potencionálny náhodný zvodič. 😀
Odpovedať
@catscan ja mam 😀
Odpovedať
a ja nie... :-) :-) :-)
Odpovedať
Môžu tie zemniace centra byť umiestnene na viacerých miestach a potom každé solo zvedené k zemniacemu pasu v základovom pase? ;-)
Odpovedať
@jrm66 samozrejme, ale toto je riesenie skor pre vacsie objekty, v RD desat metrov CYcka nemoze hrat zasadnu rolu, viac sa to predrazi na dodatocnej ekvi svorke
Odpovedať
@megdesign chces povedat ze plastove potrubia plynu, vody a kanalizacie treba uzemnovat?
Odpovedať
@topfield tak treba.... Norma je odporúčacia. ;-)
Odpovedať
Hlavny zmysel HUP je v tom, ze tam treba pripojit PEN v elektrickych rozvadzacoch. Hlavne ked mate 3fazove prudove chranice. To aby sa nestalo, ze budete mat 400V v zasuvkach a zariadeniach zapojenych do nich pri poruche uzemnenia v distribucnej sieti, napr. ked nejaky srandista odpoji zelenozlty kablik v skrinke na plote a fazy necha.
Odpovedať
Profilova fotka
@topfield Ja davam HUS uz priamo do rozvadzaca. esteticky lepsie. len nemam ziadnu foto. Revizak stym nema ziaden problem. Ale rad si vypocujem aj nazor kolegov ;-)
Odpovedať
@madyyyyy hodila by sa foto, lebo neviem si to celkom predstavit a ani funkcnost spd
Odpovedať
Profilova fotka
@patriky Viem ze niekde mam aj take foto ale momentalne nech robim co robim neviem to najst... Je to zapojene klasicky ako ked je HUS pod rozvadzacom. gulatina/pasovina je dovedena az do rozvadzaca. Umiestnujem to na uplny spodok.vela krat vynecham posledny rad aby tam bolo co najviac miesta. ale ak najdem foto poslem
Odpovedať
@madyyyyy no posli
Odpovedať
Profilova fotka
@patriky Skor nez taku fotku za dva roky najdem tak by som to radsej konzlutoval. Urcite niesi vserajsi a vies si predstavit ako vyzera EPS namontovana skrutkami v rozvadzaci. CI? Skor ma zaujima nazor funkconsti lebo ja hladam ako hladam tak je to vzdy to iste
Odpovedať
@madyyyyy Určite je to v najlepšom poriadku. Skôr mi vadia (nie len mne) prepäťové zvodiče opreté o hlavný istič. Jednoznačne ich dať na spodnú lištu samostatne. A keďže tam už je tá HUS od Teba,. je to úplne na 100%...
Odpovedať
@madyyyyy podla mna to neni dobre. Zaviedies si blesk priamo do rozvadzaca.
Odpovedať
@patriky http://diskuse.elektrika.cz/index.php... Citaj
Odpovedať
Profilova fotka
@patriky Nemali by sme blesk brat takto...ak sa tam nieco objavi tak je to prepätie... Ak prašti do domu ozaj nejak nestastne tak je uz jedno ci prejde do rozvadzaca, lebo v tom okamihu je polka domu vcudu...a nepomoze ani pospajanie ani prepätovka ani sv.kriz priamo na dome ;-) Nestava sa to casto ale...
Odpovedať
@madyyyyy hej ale vyjadril sa tam aj p. Hajek, je to odbornik, ktory robi v poprednej firme Dehn and Sohne, a ten uz cosi ma za sebou. Su tam aj sudni znalci atd. Podla mna nie je to stastne riesenie
Odpovedať