Zodpovedaná

Fotovoltaika - prechod káblov na strechu

Riešil niekto predprípravu na fotovoltaiku na falcovanej sedlovej streche? V budúcnosti plánujem umiestniť na strechu panely a ak si tam teraz neprivediem chráničku, už sa tam cez strechu nedostanem - poschodový dom, strop nad klieštinami, do priestoru pod strechou sa nebude dať ísť.
Odpovedať
Odporúčame odpoveď z diskusie
?
Profilova fotka
@erik8989 Ahoj, určite odporúčam myslieť na predprípravu už teraz, kým máš prístup k streche. Najpraktickejšie je natiahnuť chráničku z miesta, kde plánuješ panely (napr. pri hrebeni strechy), až do technickej miestnosti, kde bude neskôr striedač. My v ZSE sa často stretávame s prípadmi, keď zákazníci predprípravu neriešili včas a neskôr to spôsobilo zbytočné komplikácie či dodatočné náklady. Ak … Prejsť na odpoveď v diskusii
@erik8989 a urcite si ten priestor chces uzavriet? Co ak sa Ti tam casom dostanu napr. mysi? Velmi podobne som to riesil nedavno u zakaznika, ale ten pristup na povalu mal. Isla tam vsetka predpriprava podla projektu, vyvod z hlavnej uzemnovacej svorky pre prepatovky a samozrejme izolovany bleskozvod za pomoci vodicov HVI. Prestupy cez strechu bude v buducnosti riesit strechar
Odpovedať
@ondro81 nuž môžem tam dať to výsuvné schodisko, ale hore by sa potom chodilo len po klieštinách, neplánujem to uzatvárať nejakými doskami zhora, navyše na nich bude 40cm izolácia. V takom prípade by som nemusel robiť tie prechody strechy teraz.. ale jeden už je.
Odpovedať
Mám tam však len obyčajnú chráničku, tá dlho nevydrží. Je nejaká páska, čím by som ju mohol ešte omotať?
Odpovedať
Profilova fotka
@erik8989 kable vies priviest na strechu aj falosnym dazdovym zvodom, ci uz priznanym alebo zasekanym vo fasade.
Odpovedať
@mgx áno, ale tak keď sa dá nájsť riešenie tak prečo nie. Mne sa len nepáči ten kominik, neviem prečo ho nedali naopak aby do neho nemohlo napršať.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od erik8989:

Riešil niekto predprípravu na fotovoltaiku na fal…
@erik8989 Ahoj, určite odporúčam myslieť na predprípravu už teraz, kým máš prístup k streche. Najpraktickejšie je natiahnuť chráničku z miesta, kde plánuješ panely (napr. pri hrebeni strechy), až do technickej miestnosti, kde bude neskôr striedač. My v ZSE sa často stretávame s prípadmi, keď zákazníci predprípravu neriešili včas a neskôr to spôsobilo zbytočné komplikácie či dodatočné náklady. Ak si nie si istý, ako to najlepšie pripraviť, pokojne sa nám ozvi – v ZSE ponúkame bezplatné poradenstvo a vieme ti pomôcť s návrhom vedení, umiestnením aj celkovým riešením na mieru. Všetko ti vysvetlíme zrozumiteľne, či už osobne alebo telefonicky. Kontakt nájdeš na: www.zse.sk/produkty/fotovoltika/kontakty. Pekný deň, ZSE.