zdravim chcem sa opytat.. kupil som rozvadzac na elektormer na plot.. od stlpa mi ide cyky 4x16 do rozvadzaca z neho do domu cyky 5x16 ale v rozvadzaci su zabudovane od istica do elektoromera iba 4mm2 vodice co je to za blbost, ze medzi hrubimi vodicmi je kratka cesta na takych tenkych ? je to OK ?
ps: isitc 3x25 alebo budem davat pre istotu asi 3x32
@fotox - prudova zatazitelnost single vodica CYKY v zemi pri 4mm je 41A. Takze 32A vo vzduchu IMHO dostacuje. Ak nemas spanie, vymen za 6mm :)
https://ema-elektro.sk/files/kable/Pr...
@fotox3 o hlavnom istič rozhoduje distribúcia a nie vy. Ten je pred hodinami. Následne od stĺpa 4x16 ale predpokladám ze AYKY (sieť TN-C), a do domu už ide 5x16 CYKY (sieť TN-S). Do elektromer stačia 4 tzn. L1, L2, L3, PEN. Za elektromerom sa rozdelí PEN na PE + N a do domu už ide sieť TN-S. Vodič PE následne v bode rozdelenia aj uzemnit (norma STN 33 2000-4-41 to odporúča, ale definuje odpor PE vodiča) . Odpor PE vodiča musí byť do 15 ohmov. Možnosti je ale viacej. Samozrejme je potrebné postupovať podľa projektu.
@fotox3 o hlavnom istič rozhoduje distribúcia a nie vy. Ten je pred hodinami. Následne od stĺpa 4x16 ale predpokladám ze AYKY (sieť TN-C), a do domu už ide 5x16 CYKY (sieť TN-S). Do elektromer stačia 4 tzn. L1, L2, L3, PEN. Za elektromerom sa rozdelí PEN na PE + N a do domu už ide sieť TN-S. Vodič PE následne v bode rozdelenia aj uzemnit (norma STN 33 2000-4-41 to odporúča, ale definuje odpor PE vodiča) . Odpor PE vodiča musí byť do 15 ohmov. Možnosti je ale viacej. Samozrejme je potrebné postupovať podľa projektu.
@fotox3 kua odpovedal som na niečo na co sa nikto nepýtal 😄. Určite nie je v poriadku prepojiť elektromer so avorkovnicou 4mm2. Minimálny prierez na privode od elektromera je 10mm2 CYKY, takze 4mm2 určite nie.
@neutrino nejaky si roztrzity, on sa nepyta na privod a odvod... chalan kupil skrinku, od vyrobcu je ovesana 4mm2 drotmi, na zapojenie elektromera...merak uz odpovedal... Snad si nemyslite ze vyrobca bude davat vacsie prierezy ako je treba...
@mcsmekac minule som si do Hasmy dal vyrobit atypicky rozvadzac, do ktoreho sa mne moc nechcelo. Hlavny istic bol 63B/3 a prislo to nadratovane s CY6-kou. Ked som sa ich pytal, ci to nie je nejak tenke, odpoved bola,ze ked to vyhori, dojdu to opravit 🙂
@mcsmekac S výrokom " na taku kratku vzdialenost ten vodic nepretazis ani nespalis " určite nemôžem súhlasiť. To ,že to nespališ neznamená ,že to nepreťažuješ ,ako tvrdíš. To,že to pustí taký rozvádzač von nejaký revízny technik ,tak je to už na pleciach toho technika.Ak má nejaký vodič zaťažitelnost napr.40A neznamená že krátkodobe nevydrží viac......., ale dokedy a ako môžeš vedieť ,že to bude krátkodobo ?Mimochodom čím v chladnejšom priestore sa vodič nachádza ,tým viacej toho znesie...na morgo montáze rozvádzačov v zime.
8 rokov som vyrábal hlavné rozvádzače a v rozvádzačoch sú /boli / prísnejšie normy na priemery vodičov.
ja som mal v rozvadzaci 32A istic, pred nim poistky 66A a nadratovane "cinske fuzy" 4mm2. preslo to kolaudaciou aj reviziou pripojek. Po kupe pozemku som dal urobit reviziu kamaratom a hned to vytrhal a nakazal mi kupit CYKY 5x10... ja tiez kludne spim a ked budem velky a nahodou sa vyskytne v domacnosti elektromobil, tak mam o jeden skryty problem menej.