Elektroinštalácia - rozvádzač - rady a postrehy

CO je tu zle? Čo treba prerobiť? Nejaká rada?
Odpovedať
Profilova fotka
chýba mi tam zvodič prepätia 3f RCD pre 1f ističe sa dajú nahradiť 1f RCD, pre každú fázu zvlášť, teda tri a medzi nimi rozložiť ističe a ten ľavý prepoj N zrušiť
Odpovedať
Reparát
Odpovedať
A ešte otázka.....aký by sme doporučili kábel od elektromeru na spoločnej chodbe do bytu do rozvádzača?
Odpovedať
A aký by ste doporučili kábel na napájanie 400V zásuvky?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od lukas20:

A ešte otázka.....aký by sme doporučili kábel od …
@lukas20 podla schemy CYKY-J 4x10 + PE vodic CY 16 na uzemnenie. Na napajanie 400V zasuvky podla istenia ale predpokladajme ze uplny standard CYKY-J 5x2,5 (alebo CYSY) na 16A
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od lukas20:

A aký by ste doporučili kábel na napájanie 400V z…
@lukas20 podľa nominálneho prúdu zásuvky zvoliť istenie a následne aj kabeláž
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od lukas20:

Reparát
@lukas20 PEN zbernicu by som preložil na pravý stranu hneď medzi prívod a zvodič prepätia, aby sa tam nevytvárali slučky, ktoré by mohli generovať energetické pole pri výboji a ešte samotný PEN prepäťovky pripojiť na HUS pomocou vodiča s prierezom aspoň 16mm2
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od neutrino:

@lukas20 podla schemy CYKY-J 4x10 + PE vodic CY 1…
@neutrino podľa mňa lepším štandardom na 400 V zásuvku je CYKY 5 x 4 mm2
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@neutrino podľa mňa lepším štandardom na 400 V zá…
@petersd ako pisal merak a v podstate aj ja je dolezite zvolit spravny prierez na zaklade istenia
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od neutrino:

@petersd ako pisal merak a v podstate aj ja je do…
@neutrino S hrubším prierezom funkčne nikdy nič nepokazíš
Odpovedať