Zdravím vospolok.Rekonštruujem starý dom,zachviľu budem riešiť elektriku,tak ma zaujíma ako to mám dať spraviť.Moj elektrikár je z rodiny,ale je to stará škola na dochodku :-) .Takže riešim či ostať pri TN-C alebo dať spraviť TN-S.Je to komplikované?Kde by som to mal celé uzemniť pri TN-S? Samozrejme sa len informujem,nebojte nebudem to robiť sám-to len pre tých,ktorý ma hned zvozia,že si mám zavolať iného elektrikára.Ja len chcem informácie ako to teda je. Ďakujem za rady-hlavne tých čo sa tým živia. Dík.
@jaro313 no ked chcete vedieť ako by to malo byt tak projekt-realizacia-revízia.
Ako to je to vie každý elektrikár.
Určite tns. Alebo chcete tahat 10 med na zasuvku a vypinač- svetlo? Co by na tom malo byt komplikovane? 1 vodic rozdelite na 2. Nárocnost realizacie rozvodu po dome zavisí od mnoho vecí- material ci sa podari pretiahnuť alebo burať...
Čo uzemniť? Pokial bod rozdelenia tak na ekvipotencialnu prípojnicu.
Nakoniec by som chcel varovať nad vami ponukanym riesenim zavolat rodinu na dôchodku. Taketo riesenie sa uz mnohym vypomstila. Cesta do pekla je vydlazdena dobrými predsavzatiami. Ono mohol byt volakedy dobrý ale ked uz sa dlhsie tomu nevenuje bude mat problemy.
@jaro313 to je na tebe akú sieť budeš mať stále platí i TNC, tak žiadna stará škola, TNS sa musí robiť ak je nová inštalácia, je bezpečnejšia no podstatne drahšia,
@duzu dojdem sa pozriet ako zapajas lampu Cu prierezom 10 mm2.
Tnc je v rd povolena len do casu najblizsej rekonstrukcie ak vyhovuje podmienkam platbým v case vzniku.
@jaro313 Má platné papiere? Ak áno, mal by vedieť, že pri rekonštrukcii sa už ťahá iba TNS a ak zostane niečo nezrekonštruované, tak to bude spolu TN-C-S...
@duzu netrep, robi rekonstrukciu, cize nove rozvody cize TN-S. Nic ine neprijmem TN-C ked tak iba v RE. V RH uz musi byt TN-C-S(TN-S) pokial pojdete 5 zilovym kablom od hodin a k zasuvkam, svetlam tahat 3 vodice. Keby to tahal TNC musel by pouzit min 10 prierez v CU na PEN a to do zasuvky, svetla neda, dalsia vec su vyradene ochrany ako RCD. A uz ten podla normy 4-41, 701 MUSI byt. A ako ich zapojit v tnc neviem.
@jaro313 zavolajte si novodobeho elektrikara nech vam to spravi poriadne. Najskor by som zacal projektom. Vela veci sa od cias minulych zmenilo. Zmenili sa prierezu vodicov, pribudli RCD, prepatove ochrany. Nepouzivaju sa rozbocovacie krabice, ale vsetko robi pod vypinacom, ako spajanie. Zvladne to ta stara skola? Takze projekt, nejakeho noveho dobreho elektrikara a potom reviziu. Ono drazky a kapsy pre vyp a zasuvky ai mozete spravit sam, popripade natahat kable, ako Vam povie el. a mate usetrene.
Urcite vymente aj privod min 4x10 CYKY.
@patriky v paneláku kde sú stále TNC som nikde nevidel spoločný vodič PEN v CU 10-ku , všade len hlina a to by mala byť 16-ka, no je tam len 2,5, úplná radosť meniť ked je všetko zaliate v betone bez chráničky
@duzu ale to sa posudzuje podla noriem platnych v case realizacie. Cize ked byt postavili v roku 80, tak sa posudzuje podla planych noriem z roku 80, ale ako nahle ja pojdem menit rozvody v bytovom jadre resp cele nove rozvody v byt, uz to musi byt podla terajsich platnych noriem, treba pouzit RCD a tahat vsetko 3 vodicovo cize TNS.
To je to iste, bleskozvod sa tiez reviduje podla starej 34 1390, ale ak sa meni, pri fasade alebo ma zly zemny odpor a treba ho rekonstruovat uz musi byt podla novej 62305
Pokiaľ ideš rekonštruovať, tak podľa súčasných platných noriem a právnych predpisov.
Norma STN 33 2130 Z2:1995 (čiže už 22 rokov) ti definuje, že posledný bod rozdelenia vodiča PEN na vodiče PE a N je v bytovom či domovom rozvádzači, teda jedine sieť TN-S.
Nezabudnúť na bleskozvod, zvodiče prepätia, doplnkové pospájanie a RCD.