Ahojte, prosim o radu elektrikara - mam cerpadlo (230V) s prikonom do 2kW, bohuzial je cca 200m od najblizsieho miesta napojenia k elektrickej sieti. Potrebujem zakopat kabel do zeme, viete mi poradit, aky typ a prierez kabla pouzit tak, aby zostala este aspon 30% rezerva do buducnosti? Dakujem vopred
V skratke pokial vychadzame z predpokladu ze chcete príkon ( 2kW) aj z rezervu 30% (napr 0,6kW ) tak pri odbere:
230V 50 Hz 2600W cosfi 0,95 vychadzame z príkonu 11,9A .
Cyky-J 3x4 - 200m v zemi - úbytok -10% ( 208V na konci kábla ) - impedančná smyčka nahovno..
Cyky-J 3x6 - 200m v zemi - úbytok -6,6% ( 216V na konci kábla ) - impedancia poruchovej smyčky je dobrá.
Odporučal by som aj pre prípad do budúcna tam natiahnúť kábel :
AYKY-J 4x16
Ayky-J 4x16 - 200m v zemi - úbytok -4,2% ( 221V na konci kábla ) - impedancia poruchovej smyčky bude bezproblémová.
Finančné vychádza ta AYKY-J 4x16 asi o 20c viac ale máte rezervu bez problémov.
Istenie: C16/1
projektant_elektro:
AYKY 3x6 - neexistuje aby vyhovoval... 11% úbytok napätia - 206V na konci.