Dlzka el. kabla pre cerpadlo

Ahojte, prosim o radu elektrikara - mam cerpadlo (230V) s prikonom do 2kW, bohuzial je cca 200m od najblizsieho miesta napojenia k elektrickej sieti. Potrebujem zakopat kabel do zeme, viete mi poradit, aky typ a prierez kabla pouzit tak, aby zostala este aspon 30% rezerva do buducnosti? Dakujem vopred
Odpovedať
CYKY-J 3x4
Odpovedať
Prípadne CYKY-J 5x4, ak by tam mohlo byť niekedy 3-fázové...
Odpovedať
a urobit uzemnenie zdroja elektriny najlepšie zistiť impedančnu slučku -najlepšie z grafu aradsej vačsi prierez - kôli vode?
Odpovedať
Profilova fotka
Zdravím, tak v skratke: CYKY-J-3x4 NEVYHOVUJE (nieje zaručená impedancia poruchovej slučky) AYKY 3x6-VYHOVUJE (je zaručená impedancia poruchovej slučky) ;-) Istenie 1/C16A.
Odpovedať
V skratke pokial vychadzame z predpokladu ze chcete príkon ( 2kW) aj z rezervu 30% (napr 0,6kW ) tak pri odbere: 230V 50 Hz 2600W cosfi 0,95 vychadzame z príkonu 11,9A . Cyky-J 3x4 - 200m v zemi - úbytok -10% ( 208V na konci kábla ) - impedančná smyčka nahovno.. Cyky-J 3x6 - 200m v zemi - úbytok -6,6% ( 216V na konci kábla ) - impedancia poruchovej smyčky je dobrá. Odporučal by som aj pre prípad do budúcna tam natiahnúť kábel : AYKY-J 4x16 Ayky-J 4x16 - 200m v zemi - úbytok -4,2% ( 221V na konci kábla ) - impedancia poruchovej smyčky bude bezproblémová. Finančné vychádza ta AYKY-J 4x16 asi o 20c viac ale máte rezervu bez problémov. Istenie: C16/1 projektant_elektro: AYKY 3x6 - neexistuje aby vyhovoval... 11% úbytok napätia - 206V na konci.
Odpovedať