dobry den. po zapnuti varnej kanvice mi bzuci istic. je to prosim zavada alebo to je bezne a netreba sa plasit? pripadne prosim poradte co mozem skontrolovat/opravit. 16A istic tracon. v byte sa este nebyva, tak zatial neviem ci to robi aj pri inych isticoch. vdaka
ako laik nevies opravit nic :). Mozes skusit dat kanvicu do inej zasuvky (zapojenej do ineho istica), ci bzuci aj iny. Ak nie, tak problem je v istici - vymenit -> ak nie si znala osoba tak to daj urobit niekomu, co vie co robi....ale predtym stoji za to skusit dotiahnut kontakty na istici (samozrejme pri vypnuti hlavneho istica, su zive! Ak ano, moze byt kludne problematicka aj kanvica-skus vyskusat iny spotrebic s vyssim odberom, napr. vysavac...
istice stare nie su, skor budu asi len menej kvalitne, a teda tento jeden asi aj vadny. bzucanie je len pri spotrebicoch s vyssim odberom (rura, zehlicka alebo varna kanvica), napr. laptop alebo nabijacka to nesposobuje. moze to byt nebezpecne? ci sa mam vyhybat pouzivaniu tohto obvodu kym nevymenim istice. vdaka
@iny_login Ja som montoval švagrovi na chalupe asi 12rokov dozadu istý "SK" výrobok a po zapnutí svetla blikalo po istom čase...Podoťahoval som všetky skrutky až som prišiel k ističu 10A kde som počul bzučanie.. Bola vadná celá sada 10A ističov..Tak som ich nahradil /licencia/ Siemens a odvtedy pokoj...Takže ako Ti radili iní daj to vymeniť odborníkovi ak si laik a keď máš túto radu ističov aj inde, VYMEŇ ich všetky a máš pokoj... ;-) Veľa zdaru :-)
@elektro1992 Myslíš že je to tým??? Je to blbosť ako keby si ponúkol eskymákovi chladničku- prepáč... :-) Má tam istič 16A... rýchlovarná konvica má odber-príkon 3680W??? Istič že je vyzíhaný to je možné viac ako isté... Istič NEMÁ čo bzučať ako píše kriloter.... ;-)
Dobry den. Mame novu elektroinstalaciu na byte s tym ze sme dali aj 380v na indukciu. Mame to cca 5 mesiacov. Zistila spm ze istic co je na indukciu “bzuni” mame tam istic eaton .... ale pise na nom 230/400 v. Je to v pohode ci mame riesit s elektrikarom co nam to robil?
@neutrino tak mame normalne spravu aj vsetko. Ako ja sa do toho nebudem montovat ved mame na vsetko zaruku len som chcela vediet ci nahodou niekto neporadi co robit. Dakujem
@neutrino Myslíš že sú slabo dotiahnuté kontakty, ak bzučí istič?? Nikdy nebolo a nikdy nebude-vadný istič na 100%.. ;-) Menil som ich xy s touto poruchou...Robilo to u SEZ Krompachy.. ;-)
@technik007 aj mne to robil SEZ ale tam sa menil istič. No robil mi to aj schrack kde babravy elektrikár skoro vôbec nedotiahol kontakty, ale ze voobec nedotiahol, resp. bol úplne uvoľnený.
@technik007 je to bezna vec, robia to obcas SEZ, OEZ (odkedy to ma siemens viacej), Schrack (malo), Moeller 6kv verzia. Zatial som sa nestretol pri ETI a ABB, ale tie montujem dost zriedka.Na DC rozvody su dobre cinske TOMSENy (aj tam kde OEZ odchadzaju ako na beziacom pase) :). Najst, vymenit, neriesit. Dobry predajca v pohode zreklamuje.
@mgx Najväčšia sranda bola že som to menil u zákazníka ktorý nakúpil niekde v obchode na Orave pred pár rokmi a "zásobil sa nimi na xy počet stavieb" lebo boli lacné... Vymenil som jeden a po chvíli ďaľší ale zistil som že sú jednoducho aj keď nové na 2 veci.. ]-( Všetky boli kazové..Vrčali a na svetlách som mal blikačky.. :-D . No a skús ich vymeniť po 2-3rokoch normálneho uskladnenia v obchode?? ;-) Boli odovzdané do zberného dvora na elektroniku.. ;-)
@technik007 to su tie nevyhody nakupu na "sklad". Zarucna lehota plynie, a ked skoncis tak to mozes akurat tak vrazit do smetiaka. Ak by to bol seriozny vyrobca a vie o vyrobnej chybe (zaruka/nezaruka) tak by to mohol vymenit na kulanciu, ale to robi malokto. Mne tak odchadzali DC spinace od OEZ, jasna konstrukcna chyba. Ked uz odisiel asi 10ty (a nie su to lacne polozky) a OEZ sa tvarilo ze ich to nezaujima, presli sme v tomto sektore na ETi a TOMZEN a ABB. Sranda je, ked pride obchodak tlacit novy tovar, tak ho stale zresetujem hlaskou ze kym sa nevyriesi tento problem, tak ma ich firma na nakupe stopku :). vacsinou zmizne ako gafor a o rok s novym pikolikom sa situacia opakuje. V rade varius tento problem nie je. Zatial :). ALe poucil som sa. SKladom drzim len minimalnu zasobu a radsej objednam co treba s tym, ze co sa nevyuzije sa berie spet na dobropis.
Vyrobcovia aj ti znackovi prestali zalievat cievky lakom aby sa znizili ceny. Mierne bzucanie nie je preto na zavadu, ale ak to uz bzuci intenzivne, to uz v poriadku nie je.