Ahojte, prosim o posudenie, ci mi bleskozvod urobili ok. Jedna sa o sedlovu strechu bez komina, 4 zvody. 1. foto - zberac nejde ponad hrebenace, ale tak nejak po ich boku. Neviem, ci takto to mozme nazyvat zberacom, alebo skor len prepoj medzi jimacmi. Nemalo by to po spravnosti ist ponad hrebenace? 2. foto - krizuje mi to hlavny privod do domu (elektrika a optika). Je to v poriadku? Vdaka.
Odpovedať
ta oranz krabicao cca10cm vyzsie aspon 60cm spodny okraj inak ok
Odpovedať
@michal_es strucne z fotiek: - krabica priamo na stene-tepelny most, ak uz skryty zvod, tak nie holy drot v trubke, ale poplastovany drat, krizovanie s optikou moze byt, s privodom do domu tak ako je na foto v ziadnom pripade, ta skusobna svorka realne skusobna asi nie je, izolacia svorky a ochrana proti korozii im tiez nic nevravela, malo fotiek, malo info. myslim,ze ked pridas dalsie, aj tych chyb sa nakopi.
Odpovedať
@ondro81 Prevedenie je umerne tomu, co nevie ani vyrovnat drot... na druhej strane, uz som videl aj o dost horsie veci a stale v tych domoch ziju spokojni hrdi majitelia 🙂
Odpovedať
@kejsix spokojne tam ziju iba preto, lebo do dnesneho dna neprislo k zasahu blesku. Nik normalne a technicky zmyslajuci neskrizuje zvod s privodnym (alebo inym) kablom. Vzdy si kladiem otazku, ze ked to niekto dokaze takto sfusovat na miestach, kde je to viditelne, co spravil tam, kde to malta/beton/poter/ polystyren zakryje?
Odpovedať
@ondro81 Viditelne? sak sa to zahrne... 🙂
Odpovedať
@kejsix ale ved vidis, ze majitel si to odfotil 🙂 ... a pockajme si na dalsie fotky
Odpovedať
Teraz nechcem utocit ale viete ako, hlavne ze cena bola dobra..mozno polovicna. Mate projekt? Je sice pravda ze uz sa coraz viac stretavam so zakaznikmi ktorí su ochotny zaplatit a neberu najlacnejsie ale dost casto sa stretavam s tym, ze bleskozvod rpbia strechari a nie elektrikari cize robia len to co su nauceny..resp co vedia
Odpovedať
Profilova fotka
@michal_es kritici sa chytia kazdej blbosti ale neboj mas to dobre😉, fuknciu co najrychlejsie zviest blesk do zeme je splnena, to krizenie, je v chranickach, je to v zemi, tam sa nic neudeje neboj, nechapem ako to moze ondrovi vadit, ale ked riesi krabicku o 10 cm posunutu tak diagnoza je jasna 🙂 , asi je elektrikar a nechce sa mu zohynat pri merani odporu
Odpovedať
@jblaze to snad nemyslíš vazne co si napisal o tých chranickach...
Odpovedať
@ondro81 Plne súhlasím s Tvojím výrokom o krížení !!!!!! Bleskozvod sa stále snažím riešiť tak, aby nielen že nekrížil žiadne iné vedenie, a už vôbec nie, aby zvod išiel napr. súbežne s iným vedením, hoc je z druhej strany steny.
Odpovedať
@cukrik25 No, keď plastová chránička chráni proti mechanickému poškodeniu, tak zákonito bude chrániť aj proti blesku, nie ? 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@cukrik25 mozno montujes bleskozvody ale neviem ci si uz riesil nejake poruchy po udere bleskom,. tam sa nacrta otazka, kto ma s tym viac skusenost 😉
Odpovedať
Článok sa načítava...
@vrajmantak prečo 60cm nad terénom? je v tej krabici živá časť? a čo potom s chodníkovými krabicami, ktoré sa na tento účel používajú?
Odpovedať
@jblaze jasne, naco sa projektant serie s vypoctom dostatocnej vzdialenosti, ked sa to da vsetko pekne nakopu ze? Prajem pekny vikend
Odpovedať
@ondro81 nedaleko som videl developersky projekt a hoci mam slaby zrak, tak to vyzeralo, ze holy drot zapenili do drazky v polystyrene. Ja nebudem tvrdit, ze to mam perfektne, ale to som valil bulvy.
Odpovedať
@cukrik25 pozri si jeho bleskozvod vo fotoalbume a rychlo pochopis, preco mu "drobnosti" na vyssie uvedenych fotkach pridu malicherne 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@ondro81 asi sa bavite o mne, to by som chcel vediet, co je zle, a dristy ze zahnuty drot si nechajte, lebo to je v zemi
Odpovedať
Profilova fotka
@topfield len preto aby sa chudak elektrikar nezohinal velmi, ak to bude raz za zivot meriat
Odpovedať
Keď sledujem témy, tak tuším najviac "hádok" je keď sa to týka bleskozvodu 😄 vždy sa rieši (byť či nebyť) chránička, uloženie, prichytky, ale v podstate celé. Ako laikovi mi to príde, ako keď sa stretnú dvaja právnici a vzniknú tri názory na vec 😄 My sme mali v projekte tiež samozhášavú rúru, nakoniec sa nepoužila. Potom človek nevie čo je už ozaj správne. To sa tak často menia normy alebo norma je všeobecná dosť a každý to inak chápe?
Odpovedať
@jblaze "Merať raz za život" bleskozvod? ... Super, týmto vyjadrením si to teraz zaklincoval. @marsdm Práve preto na to tak pozeráš, lebo (ako sám tvrdíš) si lak.
Odpovedať
@marsdm keď ti tam pleskne blesk, môžeš mať aj ultra-tutti-frutti-speci chráničky, nie len samozhášavé. 😉 Ja dávam tiež do chraniciek, aj u seba na dome mám v chranickach. To len tu niektorí odborníci tvrdia, že "ee, to tak nemôže byť". Samozrejme že môže.
Odpovedať
@petersd veď v tom je pointa, že ako sa má človek rozhodnúť kto hovorí správne, aby tu potom nedával ppríspevky po funuse. Náš projekt videli štyria ľudia a iba jeden povedal, že rúrky určite nie (+veľa iných veci), ale že to elektrikári budú vedieť. Dvaja elektrikári, že vždy dávajú rúry a je to tak aj v projekte. Nakoniec sa to riešilo podľa informácii od revízneho technika, keďže ten rieši veľké projekty a bol práve na školení. Ale teda vždy iný názor koho sa človek opýta a tu sa chce niečo dozvedieť a rovnako - každý niečo iné píše 😉
Odpovedať
@marsdm odpoved je velmi jednoducha a skryva sa v normach. Kazdy elektrikar, ktory pouziva drot v chranicke zaspal dobu, pretoze norma, ktora ich predpisovala je neplatna od roku 2009. Cize 14 rokov po zruseni normy STN 341390 to robia stale tym istym stylom a zle. Pritom by stacilo ist obcas na skolenie, ale ved naco pocuvat mudrlantov
Odpovedať
@ondro81 Nie je drôt ako drôt a chránička ako chránička! Ale k téme: Už som to v minulosti párkrat zachytil toto čo píšeš, pýtal som sa aj (pravidelne školených) revízakov, či je to tak, ale žiaden mi to nepotvrdil, žeby zvod v chráničke bol vyslovene proti norme. Podmienkou je dobre mechanické uchytenie zvodu, resp. chráničky (každých 30 cm a v nehorľavom materiále) . Ale OK, povedz teda konkrétne, aký elektrikársky hriech je chráničkou spáchaný ???
Odpovedať
@petersd pri pouziti drotu v chranicke neuchytavas o stenu drot, ale prave tu chranicku. drot v nej zostava navolno po celej dlzke ulozenia v stene. preto mudri ludia vymysleli poplastovany drot, ktory das do steny za predpokladu, ze dodrzis dostatocnu vzdialenost od vnutornych instalacii atd. Co sa tyka toho vedenia dratu v stene a horlaveho materialu, staci si pozriet tabulku v norme kde sa uvadza, o kolko sa ohreje ten drat prechodom bleskoveho prudu napr. 100kA a potom si odpovedat, ci je naozaj nutne tam pchat napriklad vatu 30 cm na kazdu stranu. toto a mnoho inych veci sa dookola na skoleniach omiela, staci pocuvt a neprespat pol prednasky, inak chrapanie je tam pocut bezne. @jblaze ja poznam celkom dobre tvoj fotoalbum, viackrat som si ho v minulosti prezeral, aj cital o tych utrapach co si mal. O to viac ma udivuje, ze ked uz si sa na to dal asi svojpomocne, vrazil do toho majland a stravil tam roky pracou, preco si si nezaobstaral poriadny realizacny projekt? Ty si uplne odignoroval to najdolezitejsie na bleskozvode a tym je dostatocna vzdialenost. Ked aj zozenies blazna, co Ti to podpise, po zasahu blesku Ta bude cakat v lepsom pripade rozsiahla oprava celeho domu. poistovna Ti neda nic.
Odpovedať
Profilova fotka
@vrajmantak ako to môže byť OK, keď zvod nie je riadne prichytený? Zvod sa už nedáva do chráničky ale používa sa poplášťovaný AlMgSi vodič.
Odpovedať
Profilova fotka
@petersd norma píše o uchytení samotného zvodu. O chráničke nič nepíše, ani o vedení zvodu v nej.
Odpovedať
S tou mojou 1. otazku , ci zberac musi/nemusi byt nad hrebenom, je to ako? Na obr. z mudrej knihy je to zakotovane 10cm nad, vid, obr. K 2. otazke, ono to krizuje nielen hlavny privod, ale logicky hlavny privod pokracuje rovnobezne so zvodom z vnutornej strany steny, kde je hl. rozvadzac. Je to bezpecna vzdialenost?
Odpovedať
@ondro81 pises o tepelnom moste krabice - ako sa to ma poriesit? Predpokladam, ze nie podlozenim nejakym styrexom... tak ako? Preco pises, ze skusobna svorka realne skusobna nie je? Suhlasim s tou ochranou proti korozii, to som vycital uz aj v inych diskusiach. Davam nejake dalsie fotky. Previs cez zlab mi pride OK. Uchytenie chranicky je biedne, rukou to viem vytiahnut - natlkacka v porfixe. Na dalsom obr. zvod ide popri FTP kabli pre kameru. Ked sme robili zaklady, tak sa uzemnenie vytiahlo len v 2 rohoch (nuz tak bolo v projekte, tak sa to spravilo) a kedze pri bleskozvode sme dali 4 zvody, tak sa to muselo prepojit tym drotom po zemi, co vidno na obr. v 1. prispevku. Dik za dalsie komentare, ci je/nie je tam vsetko OK.
Odpovedať
@maros173 pravda je taka, ze nerobil to ziadny strechar, ale riadny revizny elektrikar
Odpovedať