Ako riešiť problém s ističom?

Aký može byt problém ističa 16 A 1+N ked v domovom rozvádzači srší pocut tam taký zvuk ak ho vypnem nepočut. Kde moze byt problém ak mezdi nulou a ochranym kolikom nameriam napaite . jedná sa o zasuvkovy obvod istený s týmto ističom.
Odpovedať
je to istic ci prudovy chranic? Medzi nulakom a zemou nemozes nic namerat. Okrem ineho by ti mal vypnut prudovy chranic. Radim dat co najskor skontrolovat elektrikarovi!
Odpovedať
Pokial si to spravne uviedol tak istic 1+N je dvojpolovy a teda vypina aj nulovy vodic(N).Ak v nom jasne pocut srsanie tak ide o opalene kontakty v istici a kedze opisujes ze na ochrannom koliku namerias napatie proti nule je problem prave s kontaktom ktory vypina nulovy vodic.Takze nic neobycajne/zahadne.Istic vymenit a vsetko poriadne podotahovat!
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?