Mozem vymenit 4 vodicovu vidlicu na 4 zilovom kabli od miesacky za 5 zilovu vidlicu a v nej spojit vyvody PE a N,cize spojit zelenozlty a modry kontakt vo vidlici napojit na PEN vodic stvorziloveho kabla?Dakujem za odpovede.
Fungovat to samozrejme bude. Dokonca mam pocit, ze to tak moze byt...a este mam aj taky pocit, ze keby tu 5 pin zasuvku na centrale premeras tak to bude spojene. Neviem kde by centrala zobrala zemnenie bez toho aby si vedla nej mal zakopany uzemnovak :-D skus prepipnut ci PE a N niesu spojene uz na centrale, ak ano vymen zasuvku ak nie, pockaj na dalsiu odpoved, ak ti ide o funkcnost a nie bezpecnost tak necakaj, ale do miesacky hadz radsej v rukaviciach :-D
Uprava: myslim, ze vyhlaska hovori, ze PE a N mozes v ktorom kolvek bode elektrickej schemy spojit do PEN, avsak po spojeni ju uz nesmies rozdelovat...miliony ludi by bolo mrtvych a domov vyhorenych...zo stoziara ide na dom L1,2,3,PE a N. Avsak za hodinami v zasuvkach to ma tusim uz davno kazdy spojene. Vo vacsine domov sa nikto na zasuvky a svetla neunuval tahat tretiu zilu :-D
@kurenco " Uprava: myslim, ze vyhlaska hovori, ze PE a N mozes v ktorom kolvek bode elektrickej schemy spojit do PEN, avsak po spojeni ju uz nesmies rozdelovat...miliony ludi by bolo mrtvych a domov vyhorenych...zo stoziara ide na dom L1,2,3,PE a N. Avsak za hodinami v zasuvkach to ma tusim uz davno kazdy spojene. Vo vacsine domov sa nikto na zasuvky a svetla neunuval tahat tretiu zilu emoticon" . ]-( ]-( pre Teba len toľko tak Ty ideš radiť inému, lebo si to MYSLÍŠ a píšeš jednu perlu za druhou....Tak ako píše @arbitro,@volt a ja sa k tomu pripájam a verím tomu že Ty musíš byť vysoko poistený pre prípad zabitia...ďalej,verím tomu že Tebe aj sáčkový čaj "prihorí" :-D pretože takýto výplod nemôže normálny človek napísať... ]-( ]-( ...a zadávateľ @yakomo To čo si zadával ako otázku dám Ti radu: radšej zver robotu elektrikárovi a on bude vedieť ako to má urobiť a nerob si zbytočne problémy sebe ako aj iným... :-D :-D
@janamartish tu vidim dalsi potencial na upravu diskusii - niekedy by sa zisiel nielen znak "paci sa", ale aj "nepaci sa". Konkretne v tomto pripade je rada od "kurenco" zivotu nebezpecna.
chapem to spravne, ze jedina moznost ako pripojit takuto miesacku do siete je dat 5 kolikovu vidlicu a PE nechat nezapojeny? Alebo sa taka miesacka nesmie pouzivat v sieti TN-S ?
@yakomo Najlepsie riesenie vymenit kabel za 5 zilovy nejaku CGSG 5x2,5 a pouzit 5 kolik vidlicu, keby si potreboval 4 vidlicu tak vymenis s tym, ze N modry ale nechakaj ho, do 4 vidlice nezapojis. Popripade kupit certifikovanu redukciu zo 4-5.
@kurenco nepocuvaj, to je primitiv, ktory sa tomu absolutne nerozumie a tento prispevok treba zverejnit a podat trestne oznamenie za pokus o vrazdu a ublizeni na zdravi!!
Vysvetlite mi niekto preco vacsina zasuviek ma spojeny nulak a kostru? Preco som v xy zasuvkach nasiel trojzilovy kabel no napriek tomu boli v zasuvke spojene aj ked islo o TNS? Dalej, preco sa v audiotechnike odrusuje prave tym, ze sa kostra sasi prepaja z nulovacim vodicom na koncovom stupni? Okrem toho typujem ze centrala ma prudovy chranic.
Tym ze PE a N, ktore je raz rozdelene spojis, vyradis s prevadzky prudovy istic, bud ho hned vyhodis alebo obmedzis/uplne zrusis jeho funkciu, cim sa praca na tomto zariadeni stava adrenalinovym sportom, v elektre kupis redukciu alebo vymen za 5 pinovu zasuvku, kde nezapojis N vobec. TNC------------TNS<======>TNC Vidis tam tu slucku?
@kurenco prosim nezhadzujte sa ešte viacej. Potom vyzniete ako blbec. Keď niečo tvrdite aspom si to naštudujte. Zvlast u elektriky to môže výsť veľmi draho.
@lukino55555 ..to máš tak keď sa niekto opiera o agentúru JPP a potom to dáva do praxe...Ľudia sú proste nepoučiteľný ;-) povie si aspoň som ušetril ,lebo nemusím nikoho volať k takej "banalite" je to nepochopiteľné ale je to tak, bohužiaľ, kým sa ozaj niečo nestane ;-)
Dakujem za vsetky konstruktivne odpovede,vobec som si neuvedomil,ze je to v podstate pripad,ked 3F+PEN mozeme rozbocit na 3F+PE +N,cize nam vznikne 5 vodicova sustava,ale opacne to nejde v ziadnom pripade,vid vysvetlenia vyssie.Ale stale mi nie je jasne zapojenie redukcie z 5 na 4,keby som ju mal poruke,tak si ju prepiskam a viem,ale takto mi vychadza,ze N-ko z 5 kolika nie je na 4 kovej strane zapojene?V pripade miesacky v zapojeni trojuholnik by to vyhovovalo,ale v inych pripadoch?Mimochodom,tato diskusia je urcite podnetna pre tych,ktori nam v tom ponekud tápou a ze ich to donuti niektore instalacie nechat na odbornikov..
OK,tu predposlednu vetu beriem spat,ved redukcia z 5 na 4 musi vyhovovat vo vsetkych pripadoch.To predmetne zapojenie budem riesit redukciou,lebo ta miesacka je obecna a vidlica co je na kabli sa pouziva aj do 4 zilovych rozvodov.Este raz dakujem.
@yakomo presne tak
pokial to bude zapojene priamo na motor alebo prepinač tak to bude v pohode vždy. I pri hviezde.
Problem by nastal ak by na rozbeh alebo funkciu mal použité stykače.
Z 5-vodičovej sústavy sa na 4-vodičovú pripája okrem fázových vodičov ešte pracovný, modrý N-vodič. Prečo nie zelenožltý PEN? Lebo v dnešnej dobe prúdových chráničov... (ak centrála má) A ak by tam aj chrániče neboli, tak N aj PE sú na jednom potenciáli, čiže je to jedno.
Určite sa v 5-kolíkovej koncovke (samcovi) na 4-žilovom kábli PE a N nespája. Toto sa môže iba na opačnom konci (samici), kedy sa vlastne spraví rozdelenie TNC sústavy.
@dedo758 no to by dobry napad nemusel byť. V 5-vodicovej sustave pen-ko nie je. Tam ostane nezapojení N a zapojený PE. Na uzemnenie predsa nemôžete dať N.
@yakomo "Mozem vymenit 4 vodicovu vidlicu na 4 zilovom kabli od miesacky za 5 zilovu vidlicu a v nej spojit vyvody PE a N,cize spojit zelenozlty a modry kontakt vo vidlici napojit na PEN vodic stvorziloveho kabla?Dakujem za odpovede" - nie, nemôžeš, nie je to dovolené, a v prípade, že by si toto spravil na novej inštalácii, by ti vybavovalo RCD
vieš ako je zapojená tá zásuvka v elektro centrále? teda ako sú tam zapojené vodiče PE a N?
pokiaľ máš miešačku dobre zapojenú, teda využíva iba fázové vodiče na prevádzku, a štvrtý vodič je vyslovene ochranný, teda PE, tak môžeš použiť aj tú redukciu z 5 kolíka na 4 kolík, no pokiaľ miešačka využíva aj pracovný vodič N, tak jedine vymeniť prívodný kábel za 5 vodičový a dať tam normálnu 5 kolíkovú vidlicu
ináč to bude iba bastlenie a fušerina
P.S.: nezabudni elektro centrálu alebo miešačku uzemniť a vodivo spojiť s vodičom PE
@lurenco - poprosím, zdrž sa akýchkoľvek odborných rád a pripomienok, bo čo rada alebo pripomienka, to skvost či perlička
@admin - poprosím o zmazanie lurencových príspevkov, bo keď to tu niekto nepovolaný uvidí a bude sa tým riadiť a niekomu ublíži, budete tu mať problémy
Vzhladom na skutocnost,ze nebolo casu realizovat vsetky rady,zamiesali sme zo stvorziloveho staleho privodu a beton sme vozili v tackach na privesnom voziku.Potom som pozrel miesacku,ma zapojeny motor do trojuholnika a N kovy vodic nema,PE-cko,je vyuzivany ako ochranny,takze v buducnosti pouzijeme spominanu redukciu,tak ako pise merak aj niektori dalsi pisatelia.Vymena kabla za 5 zilovy nie je nutna,pretoze miesacka sa vyuziva z fixneho 4 ziloveho zdroja,toto bola jednorazova akcia v terene.Ako som spominal,ocenujem tuto diskusiu a hlavne konstruktivne prispevky,myslim,ze mnohym by to mohlo otvorit oci,myslim tych nepovolanych,ktori si myslia,ze to zvladnu bez prislusnej odbornosti.