Uzemnovaci pas v základoch

Nazdar stavbári staviam bungalov zakladove pásy mam 9x17m uzemňovaciu pasovinu dám po obvode koľko vývody guľatini vyviesť von na rohoch? (mam 4rohy) Do technickej miestnosti dám tiež jednu guľatinu samozrejme. Stačí 12gľatina všade? Dik
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

Nazdar stavbári staviam bungalov zakladove pásy m…
@unaveny181 Dajte to čo je napísané v projekte.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

Nazdar stavbári staviam bungalov zakladove pásy m…
@unaveny181 toľko a taký priemer, ako je v projekte.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od profistavbari:

@unaveny181 Dajte to čo je napísané v projekte.
@profistavbari nemám tam vývody napísané, bohužiaľ
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

@profistavbari nemám tam vývody napísané, bohužiaľ
@unaveny181 počet zvodov tam je určite, ak ten objekt má mať bleskozvod.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

Nazdar stavbári staviam bungalov zakladove pásy m…
@unaveny181 Projekt bleskozvodu tam to musí byť. Pokiaľ nie dajte si ho vyhotoviť. Bez projektu nemôže byť ani revizia.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

@profistavbari nemám tam vývody napísané, bohužiaľ
@unaveny181 ak nahodou nemas vyvody uzemnenia, musis mat aspon zvody zo strechy - v tom mieste budu aj vyvody (okrem rozvadzaca, kominov, ale to si odvodis)... Ale na vykresoch el. mas meno, tak sa mu/jej ozvi, nech to doplni...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

Nazdar stavbári staviam bungalov zakladove pásy m…
@unaveny181 Na každých 10 m obvodu jeden zvod.
Odpovedať
@petersd ale no, s navacsou pravdepodobnostou bude LPS III a vyjdu mu 4ks meter od rohu na dlhsich stenach...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@unaveny181 Na každých 10 m obvodu jeden zvod.
@petersd Podľa čoho 10 metrov ? Ako revizak sa rad poučím.......
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od martin272:

@petersd Podľa čoho 10 metrov ? Ako revizak sa ra…
@martin272 Jeden zemnič každý 10-15m... ako revizák, doštuduj si STN EN 62305-1 až 4.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od petersd:

@unaveny181 Na každých 10 m obvodu jeden zvod.
@petersd pokiaľ je to LPS I a II, tak áno, tých 10 metrov, pokiaľ je to LPS III tak 15 metrov a pokiaľ je to LPS IV tak 20 metrov, ale aj to sú iba typické prednostné vzdialenosti medzi zvodmi. @petersd "Jeden zemnič každý 10-15m... ako revizák, doštuduj si STN EN 62305-1 až 4." zemnič určite nie, skôr zvod
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od martin272:

@petersd Podľa čoho 10 metrov ? Ako revizak sa ra…
@martin272 STN EN 62305-3:2012 článok 5.3.3 tabuľka č. 4.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od unaveny181:

@profistavbari nemám tam vývody napísané, bohužiaľ
@unaveny181 je to projekt pre stavebné povolenie alebo pre realizáciu?
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie