Ahoj. Firma co mi dělala ležatou kanalizaci tak vytvořila kolem svislých vývodů z desky chráničky z KG trubek o jednu velikost větších. Samotné vývody na několika místech končí pod úrovní desky. Chráničky samozřejmě nad. Nyní budu provádět natavování pásů hydroizolace. Mám natavit hydroizolaci kolem těchto chrániček, chráničky následně odříznout a až vodáci udělají odpady v domě, tak prostor mezi chráničkou a odpadem vyplním betonem a dolepím kolem odpadu pásek hydroizolace s přesahem na původní pás? nebo nějaký jiný nápad? Díky.
kanalizáciu robila slušná firma, som užasnutý, keď vidím hrdlá pol metra nad doskou. Po skončení kanalizácie vypeniť studničnou penou, pásy nemusia byť na potrubí
Tu na modrej streche mi chýba jedna funkcia....a to na upozornenie na ľudí ktorí niečo napíšu aj keď to zrovna nieje téma o ktorú sa zaujímam.....
Vás jan45 by som si tam hneď pridal 8-)
@logo22 to nie su napady, ale o co lepsie, veci z jeho kazdodennej praxe!
Aby som dacim rozumnym prispel i ja, tak to co ide pod zem je lepsie zapenit spominanou studnicnou pur penou, ktora je usposobena na pobyt vo vlhkom prostredi.
@jan45@rkorba
Děkuji. Jestli tomu dobře rozumím, tak mezeru mezi chráničkou a potrubím, místo vylití betonem, vypěnit tou studnařskou pěnou. Mám střední radon, nevadí, že toto místo nebude přetaženo hydroizolací s radonovou ochranou?