Uzemnenie Ethernt racku a podruzneho rozvadzaca

ahojte..mam dva dotazy- mmam ethernetovy rack vstavany v stenecca 1m od domoveho rozvadzaca..potrebujem tento rack uzemnit..medzi skrinami je prevrtana diera/na stene je uz finalna omietka/..cize z uzemnovacim kablom sa momentalne nedostanem dalej ako do rozvadzaca/cez tu spominanu prevrtanu dieru/...mozem to uzemnit na PEN v rozvadzaci_? a druha vec..na vnkajsej stene je podruzny rozvadzac na stsne cca 15 m nad terenom....dole v zakladovom pase je pasovina..podruzak je cca 15 m od domoveho rozvadzaca...mozem ho zemnit na mieste ze tam prizemnit cez tyc..ak tak kde ju dat ako daleko..dakujem VAM
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

ahojte..mam dva dotazy- mmam ethernetovy rack vst…
@liptacik Mal som snahu to čítať viackrát, ale... Je štandard, že máš ten RACK "uzemneny" na PEN, všetky jeho (vonkajšie, krycie) diely, vrátane vrátok/dverí. To tam máš predsa už z výroby, nie? A to tvoje zemnenie cez tyč by som naozaj nerobil... Alebo skús svoje otázky napísať poriadne, zrozumiteľne. Lebo nemyslím, že máš napríklad 15 metrový rebrík.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

ahojte..mam dva dotazy- mmam ethernetovy rack vst…
@liptacik ak máš ešte staršiu inštaláciu TNC vtedy ano, ale ak to máš na TNS s ochranou už sa nesmie meniť na spoločný,lebo si ho už rozdelil na PE a N
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@liptacik Mal som snahu to čítať viackrát, ale..…
@frantisekca ospravedlnujem sa za nepochopenie situacie.. to boli dva dotazy tykajuce sa dvoch odlisnych veci.. 1.bol rack na ethernet/plechova skrina vstavana v stene/zapustena tak ako aj domovy rozvadzac/a tato skrina je od rozvadzaca cca 1m...slo mi o to zeby som proste z racku z nejakej svorky natiahol zemniaci vodic a pripojil ho na PEN v domovom rozvadzaci.. 2,ten podruzak je uplne inde na vonkajsej stene,je to novostavbaa privedeny do domoveho rozvadzaca mam 4-ziovy kabel a tam je rozdelenie potom..vzdialenst ako som pisal je tych 15 m a uz nemam moznost nejako spojit tieto dva rozvadzace..teda ak by sa to tak mohlo..preto som chcel prizemnit ten podruzny co je von na stene samostatne..neviem...pytam sa prave preto.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@frantisekca ospravedlnujem sa za nepochopenie si…
@liptacik akurát som zbadal preklep v prvom príspevku...nemá tam byť 15 m nad zemou ale 1,5m😁
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@frantisekca ospravedlnujem sa za nepochopenie si…
@liptacik takže tam zemnenie už máš od distribúcie a chceš ešte svoje?meral si tam zemný odpor? krkolomne napísané nemôžeš to nakresliť?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od duzu:

@liptacik takže tam zemnenie už máš od distribúci…
@duzu je tam zemnic -pasovina,ktoru sme natiahli v zakladovom pase pred zaliatim betonu a samozrejme pripojeny na HUS/resp.HUS na zemnic/..moje mozne riesenie-zemniaca tyc a na nu pripojeny podruzak,kedze uz na povodny zemnic ani na HUS sa nedostanem..
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@duzu je tam zemnic -pasovina,ktoru sme natiahl…
@liptacik podružný máš pripojený na hlavný s komplet vodičmi?ak je tam vyhovujúci zemný odpor a napätie v rozmedzí +-10% je všetko OK, nikde je nie napísané že všade musíš mať i svoje zemnenie už v základoch, ako daleko od teba je prizemnenie? je to vidieť na vzdušnom i zemnom rozvode
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@frantisekca ospravedlnujem sa za nepochopenie si…
@liptacik ako prvé si treba ujasniť, čo je to PEN a čo je to PE+N... Akú sieť tam máš? TN-C alebo TN-S?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@liptacik ako prvé si treba ujasniť, čo je to PEN…
@megdesign stvorzilový je privod a v rozvadzaci sa to delí..čiže he tam aj PEN svorkovnice aj PE ..
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@megdesign stvorzilový je privod a v rozvadzaci …
@liptacik takže kľudne môžeš ten rack uzemniť na PE svorkovnicu ako si písal, primeraným prierezom vodiča. Do podružného rozvádzača je privedený štvoržilový kábel píšeš a tam je rozdelený. Odkiaľ je ten kábel do neho privedený?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@liptacik takže kľudne môžeš ten rack uzemniť na …
@megdesign predtým som písal o prevode na domový rozvádzač že tam prichádzajú štyri žily...podruzny je pripojený k domovemu rozvádzač káblom Cyky 5x6/ono pôvodne to nemal byť podruzny ale len zásuvková rozvodnica..ale znenily sa určite požiadavky.. takže tak..
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@megdesign predtým som písal o prevode na domov…
@liptacik a na čo chceš teda ten podružný uzemňovať keď tam máš dovedený kábel z hlavného, kde máš jeho PE predpokladám pripojené....
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@liptacik a na čo chceš teda ten podružný uzemňov…
@megdesign ... ano PE je samozrejme pripojene tak ako ma byt,myslel ze ak je tam takato vacsia vzdialenost medzi rozvadzacmi tak ze podruzak radsej prizemnim...ale ak nie je potreba tym lepsie...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@megdesign ... ano PE je samozrejme pripojene tak…
@liptacik ak tam máš vstupné napätie v rozmedzí -+10% je to Ok, čiže jednofázové od 207V-253V a medzi jednotlivými fázami 360V-440V, toto napätie sa stále mení podľa aktuálnej spotreby na celom vedení k tebe,úbytok napätia na vedení, pri tomto napájaní musia ísť všetke elektrospotrebiče v domácnosti, prizemňuje sa pri väčších vzdialenostiach asi po 150m a posledný 80, záleží od kvality uzemnenia, zemný odpor má byť pod 10 Ohm
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@megdesign ... ano PE je samozrejme pripojene tak…
@liptacik nie je potreba...
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?