Ahojte, riešim dilemu. Z pôvodného plánu dať si aktívny hromozvod som zmenil názor a budem montovať klasický. Problém však je, že som už z toľkých informácií poriadne zmätený. Ako by mal byť bleskozvod vedený? 1. zasekaný v murive? 2. v izolácii? 3. na fasáde? Zasekanie v murive mi príde ako najlepšie riešenie, i keď tu mám problém s tým, že si narúšam obvodový plášť domu (30ka tehla). V prípade umiestnenie do izolácie (v mojom prípade 20 cm) som čítal príspevky, že by mohol úder blesku odtrhnúť celú izoláciu. Umiestnenie na fasáde mi zase príde najmenej estetické, a dosť sa tomu bránim (8 zvodov naozaj nie je nič pekné). Ďakujem za každú radu!
Odpovedať
@pipulkoo ked si taky dobry v tom Simatic-u, preco chodis vo volnom case robit nieco, comu absolutne nerozumies, co by logicky malo byt pod tvoju uroven, kedze je to robota pre prvaka ucna? Ja som ti chcel povodne odpisat dost rozsiahlu odpoved, kde by som ti vyvratil kazdy jeden nezmysel, co si tu uviedol, ale po precitani vety citujem "Ja niesom revizak, tak ma netrapi ziadny zasah bleskom. To nech si odobri ten, co na to spravi reviziu." by to bolo len mlatenie prazdnej slamy. Ja ked si domov zavolam firmu, aby mi nieco spravila, zakladnou podmienkou je profesionalita a skusenosti, to je opak toho, co (pri bleskozvodoch) ponukas ty.
Odpovedať
Profilova fotka
@ondro81 ja som nikde nepovedal ze som dobry v simaticu! Ja som povedal ze on nevedel co je to, ze to vidi prvy raz a pritom sa hral na majstra sveta ze vo vsetkom ma prax a vsetko vie. A to je rozdiel. Ja pomozem so vsetkym ked mozem. Stava sa jak blaznive a partie nestihaju. Tak preco nepomoct? Preco by to malo byt pod moju uroven? Ja som posraty robotnik a chodim v monterkach. Ziadna robota neni pod moju uroven. A co ty tu zas rozpravas o firme? Aka som ja firma? Za to ze idem niekomu pomoct, tak musim byt firma? Ty ked budes mat vela roboty a nebudes stihat, tak ti nemozem ist pomoct? Nie ako firma, ale ako pomocnik. A budem musiet ovladat normy? Kludne mozem byt kuchar a ten bleskozvod na rodinnom dome urobim rovnako ako ty.
Odpovedať
@pipulkoo myslim,ze elektrotechnika je dost siroky obor na to, aby niekto mohol prehlasovat, ze uz videl, alebo nebodaj ovlada vsetko. Aj ja chodim v monterkach. a ked ako vravis budem mat vela roboty, mozes mi prist pomoct, ale ako clovek, co nepozna a necti si normy, budes robit vylucne pod mojim dozorom, aby ked budem odovzdavat zakaznikovi pracu som nemal blby pocit z toho,ze som ho oklamal. Vies, ono vo vseobecnosti medzi ludmi prevlada nazor, ze bleskozvod a ochrana pred prepatim je len mytus, ze to v skutocnosti vlastne nefunguje. a kazdy ti este uvedie xy pripadov, ze ved aj ten ci onen mal bleskozvod a dom mu zhorel, pripadne mal velku skodu po zasahu. no ked mi tu napises, ze aj ako kuchar to spravis rovnako dobre ako osoba znala, tak sa tymto nazorom ludi ani nedivim. a na zaver este prihoda na zamyslenie, ked som bol asi dva roky dozadu kocikovat mojho maleho syna, bolo to v lokalite kusok od mojho bydliska, kde developer premenil pole s obilim na stavebne pozemky, odhadujem cca 50 pozemkov, ktore sa rychlo vypredali a cele sa to tam zastavalo aj zobytnilo v kratkej dobe. z tych cca 50 domov malo komin asi 40. a vies, kolko z tych 40tich malo komin chraneny?? traja!! vsetko kolaudovane, ludia byvaju. a teraz si predstav, ked je niekto schopny spravit bleskozvod so skolackou chybou, ktora bije do oci a vzdy bude, ako spravil uzemnenie a ine veci, ktore nie su vidno? kto to robil, ti kuchari, ktorych spominas? ja netvrdim,ze nemozes byt sikovny, mozno si, ale tychto par prispevkov, co si tu dal, tymi by si sa u mna diskvalifikoval sam
Odpovedať
@pipulkoo simatic nie je mimo, to ty si mimo ked ides porovnavat simatic a znalost noriem :-) mne nemusis vysvetlovat co je simatic, mam s nim nieco odzite :-) a ano bleskozvod je brnkacka, ved ked bude na hovno urobeny moze max nieco zhoriet, nieco spalit, niekoho zabit .... ízy pízy ... nic tazke :-)
Odpovedať
Profilova fotka
@peter_83 ked je zle spraveny. Co je to zle spraveny bleskozvod? Podla mna je kazdy druhy zle spraveny, ked ide zvod popod fasadu. Ci nie? Ja taham zvod vzdy po odkvapovom zvode. Co sa da na tom spravit neodborne a zle? Vsetky uchyty su typizovane a na to urcene. V akom stave je zemniaca pasovina v zaklade o ktoru to pripojim, to sa dozviem ked revizak zmeria odpor. A teraz ruku na srdce a priznaj kolko revizii si dal na ktory bleskozvod. Vsetky boli v sulade s normou? Cela tato debata je len o tom ze niekto nevie prehltnut to, ze aj obycajny clovek neodbornik si moze natiahnut drot od zberaca po skusobnu svorku. Cela veda. A urcite ked ten drot natiahne pekar, alebo kuchar, tak ten dom zhori a vybuchne. Ale ked pride firma, alebo samotny pan revizak, tak ten drot natiahne nejakym inym super sposob, s nejakymi specialnymi uchytmi ktore si bezny clovek asi nezozenie a hned je dom super chraneny a nic mu nehrozi, nic nezhori, nikoho nezabije. O tomto bola cela debata. Proste niektori tu maju komplexi menejcennosti a nevedia predychat ked nie su najdolezitejsi na stavbe.
Odpovedať
Profilova fotka
@ondro81 ale ved ja som ti netvrdil ze ja idem na tu stavbu sam a robim tak ako si z prsta vycucam. A ano normy su normy a su na to aby sa dodrziavali. Mam poctivu dvatsattrojku a nie za klbasky alebo po znamosti. Tak urcite nieco viem, ale nebudem sa tym ohanat jak keby to bolo neviem co. Ty si sa hned do mna pustil kvoli posratemu drotu, ktory si dokaze chalan natiahnut sam rovnako poctivo, ako keby si to robil ty. A nehovor ze nie. To ze si to chce dat na fasadu neviem z akeho estetickeho dovodu, je jeho vec. Ked je o tom presvedcdny ze to tak chce, tak si tam moze zavolat aj desat firiem a urobia mu to rovnako. Dnes je to kazdemu jedno. Darmo sa tu ty budes bit do prs a obhanat sa normamy, ked nakoniec by si mu sam dal na to reviziu.... co ine by ti zostavalo. A ked nie ty, tak niekto iny. Dolezitejsie veci na stavbach sa flakaju. A ten zaver s tymy 50 domamy je presne to co tu cely cas tvrdim, len som to mozno nezrozumitelne vysvetloval. Ze darmo budes volat firmu za velke prachy, ktora to odjebe mozno este viac, ako ked si to poctivo spravis sam. Na to som narazal v prvom prispevku, ked bolo povedane ze to nema robit sam, ze si ma zavolat firmu. Kto mu zaruci ze ta firma to urobi lepsie ako on? Mozno sme sa nakoniec dopracovali k vysvetleniu.
Odpovedať
@pipulkoo ja som sa do teba nepustil, ja s tebou normalne diskutujem, ak by sme mali rovnaky nazor na vec, tak si asi nepiseme. To, ze mas poctivu 23-ku citam prvy raz a o to viac mi dojde divne, ako tu dokola odsuvas normu na druhu kolaj ako nieco nepotrebne a vyjadrujes sa pohrdavo k pravidlam a postupom, ktore by mali byt samozrejmostou. Vie laik, alebo pan domaci (kedze predpokladam projekt pre SP), ako sa moze k vedeniu zvodov priblizit s inymi sietami, ako sa moze krizovat, ako ich ma osetrit proti korozii, ake svorky moze pouzit, ake obluky musi dodrzat, ako ma chranit zvod, ake vzdialenosti dodrzat atd atd, toto tu mozem do rana vypisovat. vie to ten kuchar, co si ho spominal? kolko domov ma pripojene armovanie k uzemneniu? to nevedia ti murari, ktori si davaju standartne uzemnenie do cenovych ponuk pre zakladovu dosku? vies kolko rokov uz plati ta norma a vsetci sa tomu stale cuduju? ty sem napises : "Posrany bleskozvod alebo rozvadzac spravi aj ucen. Na to aby natahal droty po streche, nepotrebuje vediet ziadnu normu" .. skus si najst a precitat ten pripad z CR, kde si domaci kutil dal podpisat revizakovi svoj vlastny bleskozvodny vytvor na vlastnom dome a ked mu ho potom blesk rozsekol napoly, tak od neho este vysudil 2x 600 000CZK.
Odpovedať
@pipulkoo To je na dlhú diskusiu. Čo sa týka prepäťoviek, tak predpokladám, že Ty ju dávaš, vedľa hlavného vypínača. Ku tomu sa už vyjadrilo veľa odborníkov a aj ja si myslím, že v takomto prípade sa prepätie dostane cez stenu prepäťovky do vypínača (ističa) ako keď je umiestnená samostatne. A už sa netreba vôbec baviť o kvalite prepäťoviek, ktoré projektanti projektujú. Podľa mňa združené zvodiče B+C 3-4 modulové od všetkých výrobcov (80-150,- eur) stoja za prd a dávajú sa len aby tam boli. Poriadny B má aj poriadne iskrište a stojí okolo 1000,-eur. Čo sa týka bleskozvodu, tak čo má spoločné revízny technik s tým, čím investor (stavebná firma) prikryl skryté zvody. On skontroloval, zmeral, či je to dobre spravené, vyhovuje normám atď. To, či to potom zakryjú EPS, alebo nobasilom (0,5m od zvodu) má kontrolovať stavebný dozor. Malo by to byť aj v stavebnom projekte. Veľa krát to tak nie je. A preto sa veľa krát "nesmieš" držať projektu, ak to chceš spraviť kvalitne a aby to vyhovovalo norme. Ty sa držíš projektov a to je zle! Čo sa týka jedného prúd.chrániča na dom, tak to nie je šťastné riešenie, ale nikoho tým neohrozíš na zdraví a na majetku. Závisí od investora, koľko chce do rozvádzača investovať. Predpokladám, že ty dávaš na každý obvod prúdový chránič s nadprúdovou ochranou a poprípade ešte na každý obvod ochranu AFDD, že? Navýšenie ceny rozvádzača pri 20 obvodoch je cca 4000,- eur. Nemáš to tak ani doma... Čo s týka toho, že je aj veľa elektrikárov fušerov, plne súhlasím. Ako v každom povolaní. Je na investorovi, aby si vybral dobrého.
Odpovedať
@lukino55555 nie neprepacim. Sa nestacim cudovat kolko Dr. Bow sa tu zislo. Jeden vacsi macher ako ten druhý. Az mi je divne, ze preco stale nemame free energy, pri takom potenciali, ktory modra strecha ponuka. Tak aby som to uviedol na pravu mieru. Mal som tu revizaka, pozname sa od detstva a vobec to nie je ziadny diletant. Pokial viem, normy si ctí, všetko si riadne nafoti, aby to mal zdokumentovane, potom premeria a nakoniec da reviziu. Cely postup mam prekonzultovany snim + nazorne ukazky kniha System vonkajsej ochrany pred bleskom od slovenskeho eletrotechnickeho zvazu. To, ze sme tie podpery riadne nepocitali, ale cislo mi dal odhadom, mi nerobilo ziadny problem, lebo som aj tak musel dake veci doobjednavat, rozumej tomu tak, ze som ten hromozvod nerobil na jeden krat. A kedze mam dalsieho znameho, ktorý za zivi silnoprudom s obratom, o ktorom sa tebe ani nesnivalo, tak mam ten material za cenu, aku by mi asi ten dilino z tej ponuky za 1200,- € isto nedal. @peter_83 hnoj si mozes ist pozriet domov do mastale. Hned ako som nahodil udicu stou ponukou za 1200,- €, som vedel, ze mi nebudu stacit haciky na vlasci. Ten moj prispevok bol o tom, ako si niekto dokaze pytat take nekrestanske peniaze za jednoduchu robotu. Mal som tu aj dalsich dvoch, ktorí by to spravili za 500-600 eur zo vsetkym, len bohuzial mi to surilo a oni tak skoro nemohli (rozumej tomu tak, ze im som bol ochotny, za ich pracu zaplatit) @pipulkoo neda sa nic ine, len stebou suhlasit. Da sa pochopit, ze su strechy, kde ten hromozvod urcite nie je jednoduchy, ale pri tej mojej streche pytat tolke eura :-D
Odpovedať
@pipulkoo máš 23 a nevieš co je to skrytý Zvod? No to už skolia akí blbci... No áno je veľmi veľa aj "odborníkov" co nevedia spraviť dobre, ale to len vďaka tvojmu prístupu sak co je na tom natiahnuť drôt, čo je na tom taknavrtat osadiť...
Odpovedať
@14054 bla bla bla ... čiže si zase ničím neprispel ... ty mas kamaratov a tvoji kamarati a bla bla bla :-D :-D :-D vsetko ti verim, ale najviac verim tomu ze na streche ti ten bleskozvod vyzera ako hnoj ... a nemusis uz reagovat aj tak to bude zase znôška hlúpostí ...
Odpovedať
Uz sa nehadajte 🙂 Viete plradit ako dat lepsie ten bleskozvod? Dat ho do muriva, do chranicky pod izolaciu ci najlepsie s uchytkami k zvodom?m
Odpovedať
Článok sa načítava...
@spravcanetu treba si objednať firmu resp. cloveka ktorý tieto jasne normou urcené podmienky vie.
Odpovedať
Ake normy, ked prejdem po novej ulici a 20 domov novych a kazdy to ma inac. Jeden v pohode pri zvodoch, jeden pod fasadou.... Bude spravne aj to aj to riesenie, inac by to firmy nedavali
Odpovedať
@spravcanetu by ste sa čudoval, aké firmy na SVK existujú. Ako RT a projektant za 20 rokov som toho videl. Podľa platnej STN 62 305-3 musí byť zvod uchytený min. každý 1m. Ak je v rúrke tak nie je toto dodržané. Takže sú možnosti : -1.pod povrchom po nosnom murive alebo v drážke - poplastovaný zvod , uchytený certifikovanými ( na to určenými §!) príchytkami min. 1 meter -2 po povrchu stien na podperách ( zasa na to určenými) -3 po dažďových zvodoch upevnený držiakmi ( zasa na to určenými) - 4 ako náhodné zvody ( využitie kovových konštrukcií stavby - pre rodinný dom asi málo využiteľné toto sú najčastejšie spôsoby vedenia zvodov
Odpovedať
Budeme v jeseni zateplovat.bleskozvod zatial na streche nemame. dat ho predtym a po stenech do polystyrenu alebo len navdch po fasade ?
Odpovedať
@cucesino Ja by som ho viedol po dažďových zvodoch
Odpovedať
@cucesino určite by som hnal firmu, ktorá ho chce dať do trubky pod zateplenie
Odpovedať
@projektantel spoj bleskozvodu a zemnenia je na tej hrubej objimke 20cm nad zemou?
Odpovedať
ja to navrhujem takto, skúšobná svorka cca 0,6m nad terénom a potom zavádzacia tyč pr.16mm z časti poplastovaná do zeme k základovému uzemňovaču. Tá fotka je z netu a so spôsobom pripojenia na uzemnenie sa tiež neztotožňujem v tomto prípade,
Odpovedať
Cize radsej pod zateplenie ? No hnat ich mozem len ci to urobia.to su veci navyse... Bleskozvod nemam ani na streche cize najskor ho budem musiet potiahnut tam....
Odpovedať
@projektantel majsterko a keď dažďové zvody nie sú, tak čo?
Odpovedať
@catscan na podperach po fasade
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@mcsmekac ktorý článok normy to hovorí? Myslím platnej normy
Odpovedať
@projektantel a ak by som nechcel na podperach, tak môžme pod zateplenie?
Odpovedať
@catscan vyššie mám o Tom príspevok áno poplastovany zvod upevniť priamo na nosné murivo
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@projektantel Keby som si chcel dať bleskozvod pod zateplenie a projektant by mi chcel vyhnať firmu, tak v každom prípade vyženiem projektanta. Bez zaváhania...